Branchement moteur 220 V
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
826
Fiches électricité bricolage : Branchement moteur 220 V
Invité
Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre).
Si possible réponse avec le schéma de branchement des barrettes. Merci d'avance.
Si possible réponse avec le schéma de branchement des barrettes. Merci d'avance.
Conseils Des Bricoleurs 1
Invité

Branchement moteur 220 V
Invité
On ne peut pas brancher un moteur triphasé sur un réseau 230 V monophasé. A moins de passer par un variateur de vitesse (mais ça coûte très cher), ou bien brancher un condensateur, mais là je ne connais pas la formule pour calculer sa capacité.
Conseils Des Bricoleurs 2
Invité

Branchement moteur 220 V
Invité
Si sur la plaque signalétique du moteur il est écrit 230 V / 380 V c'est possible en déplaçant les barrettes de couplage. Titi
Conseils Des Bricoleurs 3
Invité

Branchement moteur 220 V
Invité
Bonsoir, il est impossible de brancher directement un moteur triphasé sur un réseau monophasé, il faut passer par un condensateur.
Conseils Des Bricoleurs 4
Invité

Branchement moteur 220 V
Invité
Entièrement d'accord avec la réponse #3 mais on risque de perdre en puissance en général: c'est de l'ordre de 30%.Pour des faibles charges ca va.MM
Conseils Des Bricoleurs 5
Invité

Branchement moteur 220 V
Invité
Pour la réponse N°2, 230 V branchement en triangle, 380 V branchement en étoile, mais toujours en triphasé. D'accord avec les réponses 3 et 4 en intercalant un condensateur en série sur le troisième enroulement. Mais aucun intérêt votre perçeuse n'aurait plus de couple.
Conseils Des Bricoleurs 6
Invité

Branchement moteur 220 V
Invité
Il faut placer un condensateur mais vous risquez de perdre de la puissance.
Conseils Des Bricoleurs 7
Invité

Branchement moteur 220 V
Invité
Salut, il faut que vous branchiez un premier fil sur la première borne, le deuxième sur la seconde borne (les deux fils sont ceux de l'alimentation en 220 v). Ensuite branchez un condensateur entre la deuxième et la troisième borne (la valeur du condensateur est de minimum 100 microfarads).
Conseils Des Bricoleurs 8
Invité

Branchement moteur 220 V
Invité
Ce système va vous faire perdre de la puissance.
Conseils Des Bricoleurs 9
Invité

Branchement moteur 220 V
Invité
Bonjour, j'ai le même problème que vous avec une fraiseuse, et le condensateur est à éviter car, je suis d'accord avec les autres réponses, il y a trop de pertes ! Ainsi on m'a aiguillé sur un convertisseur 220v mono qui sort du 380v en tri : c'est super ! Sauf le prix ! Environ 200 ! Soit le même prix que de faire rebobiner le moteur en 220v mono ! Bonne chance.
Conseils Des Bricoleurs 10
Invité

Branchement moteur 220 V
Invité
Il faut un variateur de fréquence de 1,5 kW (on en trouve à 150 sur ebay) , ensuite il faut modifier les barrettes au moteur pour le mettre en 220v tri(en triangle) car les variateurs mono 220v en entrée : du tri 220v en sortie.
Conseils Des Bricoleurs 11
Invité

Branchement moteur 220 V
Invité
Attention il s'agit certainement de sens de rotation et non pas de tension d'alimentation, car si le moteur était en tri, le câble aurait 5 fils (les trois phases, le neutre et la terre).
24 février 2009 à 11:43
Conseils Des Bricoleurs 12
Invité

Branchement moteur 220 V
Invité
Bonjour, il faut quand même penser qu'un moteur triphasée reste un moteur triphasée il ne faut pas 5 fils mais seulement quartes, car il y a trois enroulements sur un moteur asynchrone quand un moteur a besoin d'une tension équivalente sur ces trois enroulements, le remplacement par un condensateur provoqueras une perte de couple générer par la présence du condensateur qui ne serviras qu'a donner l'impulsion sur le troisième enroulement pour lancer le moteur mais par la suite le manque de tension sur ce troisième enroulement feras qu'il seras sous alimenter donc perte de couple. Le mieux soit une installation triphasée, soit le remplacement de l'appareil, au fait quartes fils car trois fils, trois enroulements plus la terre quartes l'inversion du sens de marche ce fait par l'inversion de deux fils sur les barrettes de raccordement.
10 mai 2011 à 10:03
Conseils Des Bricoleurs 13
Invité

Branchement moteur 220 V
Invité
Bonjour à tous.
J'ai acheté un four à pizza à deux étages la personne qui me l'a vendu me dit que ça fonctionne en 230V mais le problème c'est qu'il y a 3 phases et un neutre plus terre.
Comment je dois faire pour le brancher chez moi je suis équipé en monophasé.
Voilà ce qu'il y a d'écrit sur la plaque signalétique (230v~60hz-kW 14,4 kg 193) il date de 2005.
Merci pour vos réponse aidez-moi svp.
J'ai acheté un four à pizza à deux étages la personne qui me l'a vendu me dit que ça fonctionne en 230V mais le problème c'est qu'il y a 3 phases et un neutre plus terre.
Comment je dois faire pour le brancher chez moi je suis équipé en monophasé.
Voilà ce qu'il y a d'écrit sur la plaque signalétique (230v~60hz-kW 14,4 kg 193) il date de 2005.
Merci pour vos réponse aidez-moi svp.
25 septembre 2014 à 18:33
Conseils Des Bricoleurs 14
Branchement moteur 220 V
Bonjour réponse 13. Ce four absorbe 14,4 kW en triphasé ainsi qu'en monophasé, s'il est commutable sur ce type de réseau, ce dont il faudrait être certain en regardant le bornier de raccordement..
En admettant qu'il le soit, il faudrait que vous disposiez d'une puissance souscrite d'au moins 15 kVA , or la puissance disponible maximum délivrée par ERDF en monophasé est de l'ordre de 12 kVA.
Plusieurs problèmes se posent donc :
1. la puissance du four, pratiquement 15 kVA
2. le type de raccordement du four, en tri ou en mono
3. la puissance souscrite chez vous.
4. ce four pourrait être d'origine nord américaine, d'après les indices : 230 V 60 Hz. Sauf si vous avez écrit 60 au lieu de 50.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
En admettant qu'il le soit, il faudrait que vous disposiez d'une puissance souscrite d'au moins 15 kVA , or la puissance disponible maximum délivrée par ERDF en monophasé est de l'ordre de 12 kVA.
Plusieurs problèmes se posent donc :
1. la puissance du four, pratiquement 15 kVA
2. le type de raccordement du four, en tri ou en mono
3. la puissance souscrite chez vous.
4. ce four pourrait être d'origine nord américaine, d'après les indices : 230 V 60 Hz. Sauf si vous avez écrit 60 au lieu de 50.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
25 septembre 2014 à 18:53