Utiliser un câble 3g 2 5mm2 à la place d'un câble H05RRF
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
5420
Question Forum : Utiliser un câble 3g 2 5mm2 à la place d'un câble H05RRF
Invité
Bonjour,
Je voudrais savoir si je peux utiliser un câble 3g 2.5mm2 IEC 60502 90° 0,6/1kV à la place d'un câble H05RRF pour raccorder une cuisinière gaz/électrique (3 foyers gaz + 1 foyer et four électrique) sur une prise de courant elle-même câblée avec un câble 3g 2.5mm2 sur un disjoncteur 20A ou dois-je forcément acheter un câble H05RRF ?
Petite précision, le four électrique et le foyer électrique ne fonctionneront pas ensemble pour éviter de retirer un câble en 6mm2.
Merci pour votre conseil.
Je voudrais savoir si je peux utiliser un câble 3g 2.5mm2 IEC 60502 90° 0,6/1kV à la place d'un câble H05RRF pour raccorder une cuisinière gaz/électrique (3 foyers gaz + 1 foyer et four électrique) sur une prise de courant elle-même câblée avec un câble 3g 2.5mm2 sur un disjoncteur 20A ou dois-je forcément acheter un câble H05RRF ?
Petite précision, le four électrique et le foyer électrique ne fonctionneront pas ensemble pour éviter de retirer un câble en 6mm2.
Merci pour votre conseil.
07 avril 2009 à 02:21
Conseils dépannage électricité 1
Invité

Utiliser un câble 3g 2 5mm2 à la place d'un câble H05RRF
Invité
Apparemment, vous avez du câble de récupération : "Le câble IEC 60502-2 est destiné à la distribution publique moyenne tension HTA 12/20 kV".
Le plus simple est de mettre le câble habituel prévu à cet effet, HO5RRF domestique ou HO7RNF industriel en 3G2,5. GL
Le plus simple est de mettre le câble habituel prévu à cet effet, HO5RRF domestique ou HO7RNF industriel en 3G2,5. GL
Conseils dépannage électricité 2
Invité

Utiliser un câble 3g 2 5mm2 à la place d'un câble H05RRF
Invité
Bonjour,
la norme IEC (internationale) 60502 est un texte général de conception, de réalisation et essais des câbles de beaucoup d'utilisations ; elle est divisée en "sous normes" 60502-1 ; --2, --3, --4 correspondant à différentes tensions de service, de la BT à l'HT.
Votre câble est de la famille des PR (polyéthylène réticulé) de même genre que les câbles U1000... Il est isolé pour la tension simple à 600V et à 1000V pour la tension composée ; donc s'il est en bon état, pourquoi pas.
Petite précision : la moyenne tension (MT) n'existe plus depuis longtemps (seuls les anciens gardent encore cette appellation) le décret du 14/11/1988, les publications UTE 18.510, 18.530 qui ont remplacé les anciennes 18.513, et 18.515 n'en parlent plus. Maintenant il y a la TBT, la BTA, la BTB, l'HTA, l'HTB ; donc les valeurs de tension pour chaque catégorie sont différentes suivant que l'on se trouve en courant alternatif ou continu. 1Insp
la norme IEC (internationale) 60502 est un texte général de conception, de réalisation et essais des câbles de beaucoup d'utilisations ; elle est divisée en "sous normes" 60502-1 ; --2, --3, --4 correspondant à différentes tensions de service, de la BT à l'HT.
Votre câble est de la famille des PR (polyéthylène réticulé) de même genre que les câbles U1000... Il est isolé pour la tension simple à 600V et à 1000V pour la tension composée ; donc s'il est en bon état, pourquoi pas.
Petite précision : la moyenne tension (MT) n'existe plus depuis longtemps (seuls les anciens gardent encore cette appellation) le décret du 14/11/1988, les publications UTE 18.510, 18.530 qui ont remplacé les anciennes 18.513, et 18.515 n'en parlent plus. Maintenant il y a la TBT, la BTA, la BTB, l'HTA, l'HTB ; donc les valeurs de tension pour chaque catégorie sont différentes suivant que l'on se trouve en courant alternatif ou continu. 1Insp
20 avril 2009 à 23:09







