Bonjour, je viens de déménager récemment. J'ai acheté une cuisinière électrique et à gaz ayant une prise mâle 220v normale. Dans ma nouvelle maison, une vieille cuisinière y était installée, mais avec une prise de 380v. J'aimerais savoir s'il existe un raccord pour brancher ma prise 220 dans celle du 380 ?? Si non, que puis-je faire pour pouvoir brancher ma cuisinière ?? Merci de me répondre.
Réponses 1 au problème électricité
Invité

prise cuisinière électrique 380 volts 220 volts
Invité
Bonjour, j'ai exactement le même problème, avec une prise 32 Ampères / 380 V, j'ai un adaptateur 16 ampères, mais est-il possible d'y brancher un appareil en 220 V ? Comment savoir si la prise est toujours alimentée en 380 V ? Merci d'avance.
Réponses 2 au problème électricité
Invité

prise cuisinière électrique 380 volts 220 volts
Invité
Bonjour, effectivement il s'agit d'acheter une prise adaptable côté mâle : triphasé et côté femelle : 220 V avec terre. Martial
Réponses 3 au problème électricité
Invité

prise cuisinière électrique 380 volts 220 volts
Invité
Sur une prise 380V, il y a 5 fils donc 5 trous : 4 trous ronds et un trou rectangulaire. Ces 5 trous forment un dessin, en forme de flèche qui est dirigée vers le haut, si le trou rectangulaire est vers le bas. 3 de ces trous forment la pointe de la flèche ^ et les 2 autres : sont à la verticale du trou le plus haut. Les 3 trous (trou = fiche femelle dans laquelle vient s'enficher un fiche mâle de la prise de la cuisinière) de la pointe de la flèche correspondent aux 3 phases (courant triphasé). Pour les 2 trous alignés verticalement avec la pointe de la flèche, celui qui est rectangulaire correspond à la terre et l'autre au centre c'est le neutre.

Entre 2 phases : 380V
Entre 1 phase (quelconque parmi les 3) et la Terre : 220V
Donc pour avoir du 220V sur la prise 380V vous prenez 1 phase et le neutre.
Je ne sais pas comment sont faits les adaptateurs. J'espère qu'on peut les configurer, c'est-à-dire, choisir la phase dont on a besoin pour alimenter l'appareil, sinon le disjoncteur coupera le courant en cas de surcharge s'il y a trop d'appareils branchés sur la même phase.

Entre 2 phases : 380V
Entre 1 phase (quelconque parmi les 3) et la Terre : 220V
Donc pour avoir du 220V sur la prise 380V vous prenez 1 phase et le neutre.