Le disjoncteur saute aléatoirement dans le temps
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
4149
Conseils Branchement électrique : Le disjoncteur saute aléatoirement dans le temps
Invité
Bonjour, nous avons une maison de campagne et depuis 1 an le disjoncteur saute mais pas tout le temps ; il reste parfois 1/2 mois sans sauter mais parfois chaque semaine jour ou nuit, bref sans aucune raison. J'ai même débranché les appareils mais comme c'est pas tout le temps... que faire ?
Mon gendre, qui a une formation d'éléctricien, a cherché mais sans aucun succés. Il y aurait des fuites de courant ? Ou un appareil défectueux ? Comment faire ? J'en appel à vos avis d'experts.
Mon gendre, qui a une formation d'éléctricien, a cherché mais sans aucun succés. Il y aurait des fuites de courant ? Ou un appareil défectueux ? Comment faire ? J'en appel à vos avis d'experts.
26 juin 2008 à 13:41
Réponses Forum électricité 1
Le disjoncteur saute aléatoirement dans le temps
Compte tenu de ce que vous écrivez, je pense à un défaut fugitif qui est très dur à trouver, car il faut tomber dessus au bon moment.
27 juin 2008 à 02:31
Réponses Forum électricité 2
Le disjoncteur saute aléatoirement dans le temps
Si votre gendre est électricien, proposez lui de refaire votre tableau en mettant des protections différentielles 30 mA par groupe de circuits s'il n'y en a pas. Ainsi, la maison ne sera pas dans le noir au moindre défaut, et vous finirez par trouver le circuit ou le récepteur en cause.
28 juin 2008 à 00:39
Réponses Forum électricité 3
Invité

Le disjoncteur saute aléatoirement dans le temps
Invité
Moi je propose que vous regardiez si vous n'avez pas une cafetière électronique qui pourrait avoir un problème de résistance.
Réponses Forum électricité 4
Invité

Le disjoncteur saute aléatoirement dans le temps
Invité
Bonjour,
Avez-vous beaucoup de matériel informatique ?
Je pense que ce type de courant de fuite est dû à un cumul de micro courant résiduel (le matériel informatique en génère beaucoup, cela peut être une des causes).
Pour se débarrasser de ce type de problème, la meilleure solution à mon sens, est de faire une mesure de votre mise à la terre.
Si celle-ci nest pas de bonne qualité, les courants résiduels ne peuvent "sécouler" et vous les cumulez jusquà ce que votre différentiel les détecte.
Vous pouvez aussi changer vos différentiels en utilisant des types Hpi (pour Legrand).
Quen pensez-vous ?
Rhums
Avez-vous beaucoup de matériel informatique ?
Je pense que ce type de courant de fuite est dû à un cumul de micro courant résiduel (le matériel informatique en génère beaucoup, cela peut être une des causes).
Pour se débarrasser de ce type de problème, la meilleure solution à mon sens, est de faire une mesure de votre mise à la terre.
Si celle-ci nest pas de bonne qualité, les courants résiduels ne peuvent "sécouler" et vous les cumulez jusquà ce que votre différentiel les détecte.
Vous pouvez aussi changer vos différentiels en utilisant des types Hpi (pour Legrand).
Quen pensez-vous ?
Rhums
13 février 2009 à 00:30