Invité
Bonjour, je viens de m'installer dans une maison rénovée par les soins de l'ancien propriétaire. Le four qu'il m'a laissé fonctionne apparemment (lumière qui s'allume, chaleur tournante qui fonctionne, chaleur). Mais, systématiquement, après 5 à 10 min de chauffe, tout disjoncte. Je précise qu'il n'y a pas de différentiel sur l'installation, uniquement le disjoncteur général et des portes fusibles. Auriez-vous une suggestion ?
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Invité

Disjoncteur principal saute après 5 mn allumage four
Invité
1/ Vérifiez que le four soit protégé par un disjoncteur 32A.
Si oui, est-ce que ce disjoncteur tombe ?
Alors, problème de surcharge ou de court-circuit.
Si non, et si disjoncteur <32A, alors changez de disjoncteur pour le mettre aux normes à 32A.
2/ Lorsque cela disjoncte, est-ce que le général tombe ?
SI oui, alors c'est un problème d'isolement du four qui fait disjoncter le différentiel.
Si oui, c'est peut-être dû à la surcharge de disjoncteur si le petit est <32A.
Si oui, est-ce que ce disjoncteur tombe ?
Alors, problème de surcharge ou de court-circuit.
Si non, et si disjoncteur <32A, alors changez de disjoncteur pour le mettre aux normes à 32A.
2/ Lorsque cela disjoncte, est-ce que le général tombe ?
SI oui, alors c'est un problème d'isolement du four qui fait disjoncter le différentiel.
Si oui, c'est peut-être dû à la surcharge de disjoncteur si le petit est <32A.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Invité

Disjoncteur principal saute après 5 mn allumage four
Invité
Bonjour, il est probable que vous ayez un defaut d'isolement sur une résistance. A froid, l'isolement est correct, à chaud celle ci est en défaut et fait déclencher le disjoncteur differentiel 500 mA principal. L'isolement risque de s'aggraver à la longue, donc il faut envisager le remplacement de la résistance. Cordialement
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Invité

Disjoncteur principal saute après 5 mn allumage four
Invité
Bonjour, avant toute chose vérifier le calibrage du compteur EDF (ex:15A) ensuite, vérifier si ça disjoncte avec le four allumé seul sans aucun autre appareil en fonctionnement. Voir si c'est un compteur triphasé ou monophasé.
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Invité

Disjoncteur principal saute après 5 mn allumage four
Invité
Bonsoir, petite rectification pour la calibrage du disjoncteur, la ligne four étant un simple 20A maximum ou 16 mais surtout pas 32A ! Celui-ci est dédié aux plaques de cuissons électriques grosses consommatrices d'electricité !