J'ai un problème sur une maison en rénovation. Aucun inter différentiel sur 3 ne tient. Ma première intuition est une fuite à la terre, mais non. Au multimètre en sortie compteur EDF, je trouve une continuité entre phase et neutre. Pourquoi cela va contre tous mes principes électriques (le multimètre est bon) ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Invité

Contacteur EDF et inter différentiel
Invité
Bonjour, si l'inter-différentiel saute il s'agit bien d'une fuite à la terre ou d'un court-circuit sur l'installation. Il est normal qu'il y ait une continuité au niveau du compteur électrique, il s'agit du bobinage du compteur. Par contre comment pouvez-vous savoir qu'il y a continuité alors que le compteur électrique EDF est sous tension. Il faudrait un peu plus de renseignements.
Conseils Des Bricoleurs 2
Invité

Contacteur EDF et inter différentiel
Invité
Vous avez probablement un défaut à la terre. Ne vous inquiétez pas pour la continuité, car une ampoule fait continuité entre la phase et le neutre.
Conseils Des Bricoleurs 3
Invité

Contacteur EDF et inter différentiel
Invité
La continuité entre phase et neutre n'est pas forcément anormale (filament d'une ampoule, appareil branché sur une prise), par contre si vous êtes sûr que ce sont les différentiels qui déclenchent, cela veut dire que vous avez un isolement entre soit le phase soit le neutre et la terre (valeur isolement minimum 500 kilo/ohm ), en-dessous de cette valeur vous êtes en défaut d'isolement !
Conseils Des Bricoleurs 4
Invité

Contacteur EDF et inter différentiel
Invité
Le différentiel ne déclenche que par une fuite à la terre. Si c'est un disjoncteur différentiel dont vous parlez, il a deux fonctions : disjoncteur (il déclenche sur court-circuit franc) et différentiel (taux de fuite vers la terre trop important). Quant au réseau EDF, le neutre est relié à la terre (côté transformateur EDF). Je ne vois pas trop comment vous avez pu mesurer une continuité sur le disjoncteur : est-ce en voltmètre, ohmmètre ? Pour trouver une panne, il faut couper tous les disjoncteurs et les remettre un à un. Dès que l'un deux ne tient pas, tout ce qui est en aval est à contrôler (débrancher les appareils branchés un à un).
Conseils Des Bricoleurs 5
Invité

Contacteur EDF et inter différentiel
Invité
Bonjour, pour moi je confirme la fuite de courant à la terre. Pour retrouver l'origine du délit il ne faut pas mesurer en amont mais en aval sur le réseau concerné par le différentiel. Pathy
Conseils Des Bricoleurs 6
Invité

Contacteur EDF et inter différentiel
Invité
Si vous n'avez pas de défaut d'isolement sur votre circuit c'est que vous avez des neutres mal câblés, il faut que toutes les phases qui partent de votre différentiel reviennent sur le même différentiel sinon il déclenche.
Conseils Des Bricoleurs 7
Invité

Contacteur EDF et inter différentiel
Invité
Pour peu qu'il y ait un appareil sous tension (une lampe, un frigo...) il y a forcément continuité entre la phase et le neutre, sans cela le courant ne passerait pas ! Par contre, un inter différentiel qui saute indique une fuite sur la terre. Il convient donc de tester une continuité entre neutre et terre, voir entre phase et terre, d'en mesurer la tension (Volt) et l'intensité (Ampère).
Ensuite il est bon de travailler sur les sorties des différents circuits de la maison, phase/terre, neutre/terre avec le circuit hors tension. On procède par approximations successives : circuits, sous- circuits...
Ensuite il est bon de travailler sur les sorties des différents circuits de la maison, phase/terre, neutre/terre avec le circuit hors tension. On procède par approximations successives : circuits, sous- circuits...
Conseils Des Bricoleurs 8
Invité

Contacteur EDF et inter différentiel
Invité
Souvent dans votre cas on dit que vous avez "des neutres qui se mordent la queue", c'est à dire que vous devez avoir des neutres qui ne partent pas du même disjoncteur, il doit y avoir du repiquage dans des boîtes de dérivation dans les cloisons ou au grenier. Vous allez avoir besoin de beaucoup de patience, sans compter que vous devrez certainement tirer de nouvelles lignes du tableau, pour arriver à arranger tout ce méli-mélo. Bon courage.
Conseils Des Bricoleurs 9
Invité

Contacteur EDF et inter différentiel
Invité
Je ne crois pas qu'un "inter différentiel" ne réagisse beaucoup au court circuit. Cordialement.
Conseils Des Bricoleurs 10
Invité

Contacteur EDF et inter différentiel
Invité
Les réponses 6 et 8 sont intéressantes. Je les complète par une question : votre installation est-elle triphasée ? Si vous avez mis un interrupteur différentiel par phase sur une installation triphasée, les réponses 6 et 8 expliquent la cause de vos déboires ; sur une installation ancienne, les neutres ne reviennent pas tous au tableau général.
Jean.
Jean.
11 décembre 2008 à 04:08
Conseils Des Bricoleurs 11
Invité

Contacteur EDF et inter différentiel
Invité
Bonjour, il n'y a aucune réponse qui me semble valable (je suis désolé) ; alors je vous propose tout simplement de débrancher le fil de terre qui est relié à la colonne de l'immeuble, et après vous allez constater... si ça ne saute pas, alors on peut dire que c'est un défaut d'isolation ou une fuite de courant.
03 mars 2010 à 18:42
Conseils Des Bricoleurs 12
Invité

Contacteur EDF et inter différentiel
Invité
La solution n°11 est assez pratique et vrai, mais en tant qu'électricien je déconseille de mettre un inter différentiel devant des fusibles car cet appareil n'est qu'un simple interrupteur et ne se déclenche pas au court-circuit, derrière cet inter on met des disjoncteurs ou si on ne veut pas en mettre, on installe directement un disjoncteur différentiel, qui lui fait tout le travail.