Conseil Forum installation électrique : Norme terre tableau électrique
Invité
Bonjour, dans un tableau électrique la norme impose-t- elle la position du bornier de terre en bas et les borniers phase/neutre en haut ? Par avance merci pour les réponses.
Conseil Forum 1
Norme terre tableau électrique
Bonjour, la norme pour les locaux d'habitation, explicitée par Promotelec, dit ceci à propos du tableau de répartition principal : Il doit être conforme à la norme NF C 61-910 "blocs de commande et de répartition montés en usine". Je n'y ai pas vu d'autre indication à ce sujet. Dans l'exemple de réalisation qui est donné, la distribution terre est effectivement en bas, mais je ne sais pas s'il y a des cas où elle serait "montée en usine" à un autre emplacement, dans les tableaux commercialisés actuellement. Cordialement.
Conseil Forum 2
Invité

Norme terre tableau électrique
Invité
Bonjour, il n'y a pas de choix précis mais en général la terre est en bas et la phase et le neutre en haut.
Conseil Forum 3
Invité

Norme terre tableau électrique
Invité
Ce qui est nécessaire c'est de pouvoir câbler "au plus court" un éventuel parasurtenseur (parafoudre). Il est important que les trois (neutre, phase et terre) soient donc au plus proche les uns des autres. Tous en haut ou tous en bas.
Conseil Forum 5
Invité

Norme terre tableau électrique
Invité
Non pas d'obligation normative, vous avez intérêt à mettre le bornier de terre du côté d'où partent les gaines des différents circuits.