Bonjour, je souhaite créer une installation électrique dans mon jardin et dans l'abri de jardin.
Jardin : 5 bornes puissance maxi 100w + 1 prise
Abri : 1 ampoule sous hublot puissance maxi 75w + 1 prise.
Pour sécuriser mon installation, je compte poser un disjoncteur dédié à cette installation.
1/ Quel type de disjoncteur dois-je choisir ?
2/ Quels sections de câbles utiliser entre :
a) le tableau prinincipal de la maison et le nouveau disjoncteur?
b) le nouveau disjoncteur et l'abri de jardin à une distance de 50 m?
c) le nouveau disjoncteur et les bornes séparées l'une de l'autre de 10m (la plus éloignée étant à 50m)?
Merci d'avance pour vos informations
Jardin : 5 bornes puissance maxi 100w + 1 prise
Abri : 1 ampoule sous hublot puissance maxi 75w + 1 prise.
Pour sécuriser mon installation, je compte poser un disjoncteur dédié à cette installation.
1/ Quel type de disjoncteur dois-je choisir ?
2/ Quels sections de câbles utiliser entre :
a) le tableau prinincipal de la maison et le nouveau disjoncteur?
b) le nouveau disjoncteur et l'abri de jardin à une distance de 50 m?
c) le nouveau disjoncteur et les bornes séparées l'une de l'autre de 10m (la plus éloignée étant à 50m)?
Merci d'avance pour vos informations
Conseil Forum 1
Invité

Branchement deuxième disjoncteur
Invité
Pour faire dans la norme :
1/ disjoncteur dans votre tableau principal 20A et au niveau de votre "nouveau disjoncteur" un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC, un disjoncteur 10A pour votre éclairage, un disjoncteur 16A pour vos prises
2-a 6mm²
2-b prise en 2,5mm² et éclairage en 1,5mm²
2-c prise en 2,5mm² et éclairage en 1,5mm²
Autre possibilité pas dans la norme :
1/ disjoncteur dans votre tableau principal 20A et au niveau de votre "nouveau disjoncteur" un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC, un disjoncteur 10A pour l'abri de jardin et disjoncteur 10A pour les bornes
2-a 6mm²
2-b abri de jardin en 2,5mm²
2-c bornes en 2,5mm².
1/ disjoncteur dans votre tableau principal 20A et au niveau de votre "nouveau disjoncteur" un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC, un disjoncteur 10A pour votre éclairage, un disjoncteur 16A pour vos prises
2-a 6mm²
2-b prise en 2,5mm² et éclairage en 1,5mm²
2-c prise en 2,5mm² et éclairage en 1,5mm²
Autre possibilité pas dans la norme :
1/ disjoncteur dans votre tableau principal 20A et au niveau de votre "nouveau disjoncteur" un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC, un disjoncteur 10A pour l'abri de jardin et disjoncteur 10A pour les bornes
2-a 6mm²
2-b abri de jardin en 2,5mm²
2-c bornes en 2,5mm².
Conseil Forum 2
Invité

Branchement deuxième disjoncteur
Invité
Merci pour votre réponse.
N'y-a-t-il pas de risque de perte de puissance compte tenu de la distance de 50 mètres ?
D'avance merci.
N'y-a-t-il pas de risque de perte de puissance compte tenu de la distance de 50 mètres ?
D'avance merci.