Invité
Bonjour. Avant toutes choses je tiens à m'excuser de mes termes mais je ne m'y connais pas en électricité.
Je viens d'aménager dans un appartement et lorsque j'ai voulu brancher ma plaque à induction il n'y avais pas la prise adéquate (la grosse prise où l'on branche les fours habituellement).
Ma plaque est la suivante :
sauter-electromenager.com
Produits + Les tables + induction + Table de cuisson + STI662BF1
elle consomme pas mal 2800 watts en moyenne par foyer, il y en a 4.
J'ai donc appelé mon propriétaire qui m'a informé que le panneau électrique à l'entrée avait un différentiel de 32A et que je ne pouvais pas utiliser mes foyers à plein régime (je ne le fais pas souvent mais ça arrive que je doive en utiliser 2 à fond avec des appareils comme ordinateur, TV allumée donc ça tire), sinon je suis obligé de n'utiliser que deux foyers à puissance moyenne pas plus.
Donc par sécurité il prévoit de m'installer une grosse prise pour les fours avec un fil relié au disjoncteur en (désolé je ne suis pas sûr des termes) 4 x 4 brins, enfin du gros fil pour supporter la charge de la plaque et sur ma demande pour pouvoir utiliser ma plaque tranquillement, il va passer le différentiel en 45A.
Ma première question est : pour la prise il me semble que j'ai entendu dire qu'elle était devenue obligatoire dans toutes les maisons ? Donc si c'est bien le cas ce n'est pas à moi de payer l'installation et le matériel à sa mise en place ? Donc prise + fils + goulotte ?
La seconde : pour le différentiel pour plus de sécurité est-ce nécessaire de mettre un 45 A et ainsi je peut être tranquille pour utiliser ma plaque et autres ou un 32 A suffit-il ? Merci pour votre aide.
Je viens d'aménager dans un appartement et lorsque j'ai voulu brancher ma plaque à induction il n'y avais pas la prise adéquate (la grosse prise où l'on branche les fours habituellement).
Ma plaque est la suivante :
sauter-electromenager.com
Produits + Les tables + induction + Table de cuisson + STI662BF1
elle consomme pas mal 2800 watts en moyenne par foyer, il y en a 4.
J'ai donc appelé mon propriétaire qui m'a informé que le panneau électrique à l'entrée avait un différentiel de 32A et que je ne pouvais pas utiliser mes foyers à plein régime (je ne le fais pas souvent mais ça arrive que je doive en utiliser 2 à fond avec des appareils comme ordinateur, TV allumée donc ça tire), sinon je suis obligé de n'utiliser que deux foyers à puissance moyenne pas plus.
Donc par sécurité il prévoit de m'installer une grosse prise pour les fours avec un fil relié au disjoncteur en (désolé je ne suis pas sûr des termes) 4 x 4 brins, enfin du gros fil pour supporter la charge de la plaque et sur ma demande pour pouvoir utiliser ma plaque tranquillement, il va passer le différentiel en 45A.
Ma première question est : pour la prise il me semble que j'ai entendu dire qu'elle était devenue obligatoire dans toutes les maisons ? Donc si c'est bien le cas ce n'est pas à moi de payer l'installation et le matériel à sa mise en place ? Donc prise + fils + goulotte ?
La seconde : pour le différentiel pour plus de sécurité est-ce nécessaire de mettre un 45 A et ainsi je peut être tranquille pour utiliser ma plaque et autres ou un 32 A suffit-il ? Merci pour votre aide.
24 octobre 2008 à 03:09
Réponses forum électricité 1
Invité

Plaque à induction et panneau électrique
Invité
Information Bricovidéo : Table de cuisson induction STI662BF1
Branchements Electriques
Puissance maxi électrique en kW : 7,2
Intensité en A : 32
Tension en V : 220-240
Fréquence en Hz : 50
Longueur du cordon en cm : 150
Type de prise électrique : Sans
Commandes
Type de commandes : Touches sensitives
Type de régulation d'énergie : Electronique
Minuterie : Electronique 99mn
Sécurités
Témoin de mise sous tension : 0 clignotant dans afficheur
Témoin de chaleur Résiduelle : H clignotant dans l'afficheur
Verrouillage centralisé : Oui
Arrêt d'urgence : Pack 7 sécurités
Détection de récipients : Oui
Certificats de conformité : CE
Cordialement, , modérateur du forum électricité.
Branchements Electriques
Puissance maxi électrique en kW : 7,2
Intensité en A : 32
Tension en V : 220-240
Fréquence en Hz : 50
Longueur du cordon en cm : 150
Type de prise électrique : Sans
Commandes
Type de commandes : Touches sensitives
Type de régulation d'énergie : Electronique
Minuterie : Electronique 99mn
Sécurités
Témoin de mise sous tension : 0 clignotant dans afficheur
Témoin de chaleur Résiduelle : H clignotant dans l'afficheur
Verrouillage centralisé : Oui
Arrêt d'urgence : Pack 7 sécurités
Détection de récipients : Oui
Certificats de conformité : CE
Cordialement, , modérateur du forum électricité.
Réponses forum électricité 2
Plaque à induction et panneau électrique
Pour une plaque électrique, il faut un circuit dédié en 6² protégé par un disjoncteur 32A (qui vous permettra d'utiliser la totalité de la puissance de votre plaque).
En amont vous devez avoir un interrupteur différentiel 30mA type A qui peut être partagé avec d'autres circuits. Prendre un 40A ou un 63A suivant le nombre et la puissance des circuits qui seront partagés en commun.
Le circuit 6² 32A est effectivement obligatoire pour les installations depuis 1991, mais pas avant et la norme n'est pas rétroactive.
Vous ne pouvez donc pas exiger de votre propriétaire qu'il en installe un, car ce n'est pas un élément indispensable d'un point de vue mise en sécurité.
Vous pouvez quand même tenter le coup, il ne connait peut être pas toutes les subtilités de la réglementation.
CMT
En amont vous devez avoir un interrupteur différentiel 30mA type A qui peut être partagé avec d'autres circuits. Prendre un 40A ou un 63A suivant le nombre et la puissance des circuits qui seront partagés en commun.
Le circuit 6² 32A est effectivement obligatoire pour les installations depuis 1991, mais pas avant et la norme n'est pas rétroactive.
Vous ne pouvez donc pas exiger de votre propriétaire qu'il en installe un, car ce n'est pas un élément indispensable d'un point de vue mise en sécurité.
Vous pouvez quand même tenter le coup, il ne connait peut être pas toutes les subtilités de la réglementation.