Ma fendeuse fait tomber le 30mA
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
7047
Astuce FAQ electricite : Ma fendeuse fait tomber le 30mA
Invité
Bonjour, depuis 1 mois ma fendeuse fait tomber le 30mA.
J'ai contrôlé les enroulements du moteur et aucun n'est à la masse.
J'ai aussi changé mon 30mA.
Ah oui j'oubliais je suis en 380V, la machine possède un contacteur de démarrage avec protection thermique. Elle marchait très bien jusqu'ici.
J'ai contrôlé les enroulements du moteur et aucun n'est à la masse.
J'ai aussi changé mon 30mA.
Ah oui j'oubliais je suis en 380V, la machine possède un contacteur de démarrage avec protection thermique. Elle marchait très bien jusqu'ici.
27 décembre 2009 à 10:52
Conseil Forum 1
Ma fendeuse fait tomber le 30mA
S'il y a contacteur, il y a démarrage, le disjoncteur est-il en courbe D ?
L'intensité est d'environ 4 fois à l'enclenchement. Regardez de ce coté. Bonne fêtes.
Cordialement. 27/12/09
L'intensité est d'environ 4 fois à l'enclenchement. Regardez de ce coté. Bonne fêtes.
Cordialement. 27/12/09
27 décembre 2009 à 19:25
Conseil Forum 2
Ma fendeuse fait tomber le 30mA
Bonjour, pour que le 30mA déclenche, il faut un défaut d'isolement, même fugitif ; il serait bon de faire des mesures avec un mégohmmètre. Cordialement.
27 décembre 2009 à 23:05
Conseil Forum 3
Ma fendeuse fait tomber le 30mA
Bonjour. Vous avez 2 réponses proposées par DB et 1Insp qui envisagent 2 causes de déclenchement indépendantes : soit surintensité, soit défaut d'isolement.
Le doute pourrait être levé si vous pouviez préciser si c'est interrupteur différentiel qui déclenche ou un disjoncteur différentiel, le diagnostic à distance pourra ainsi être affiné.
Le doute pourrait être levé si vous pouviez préciser si c'est interrupteur différentiel qui déclenche ou un disjoncteur différentiel, le diagnostic à distance pourra ainsi être affiné.
28 décembre 2009 à 11:37
Conseil Forum 4
Invité

Ma fendeuse fait tomber le 30mA
Invité
Vérifiez si votre câble d'alimentation n'est pas endommagé car si votre différentiel déclenche c'est à cause d'un défaut d'isolement ; à moins que ce soit un disjoncteur différentiel, à ce moment là il vous faut également vérifier si vous n'avez pas une consommation excessive due à un court circuit ou à votre machine elle-même (Surcharge ou autre). M.F.
28 décembre 2009 à 18:14
Conseil Forum 5
Ma fendeuse fait tomber le 30mA
Suite à ma réponse 3 : en 2, il s'agit bien de PL et non DB. Excuses à tous les deux.
29 décembre 2009 à 08:27