Bonjour,
Je viens d'acheter une maison de 1984 avec 1 tableau électrique comportant un DD 500mA (Ir 30) + 8 portes fusible (3x10A, 4x16A et 1x 32A).
Je souhaite installer ma machine à laver dans le garage mais il n'y a pas de prise.
Donc 2 solutions : je rajoute un porte fusible 32A avec des câbles section 6mm2, soit je place un nouveau boîtier avec un DD type A (30mA) + ID 20A.
La norme NFC 15-100 s'applique-t-elle dans mon cas (dans ce cas j'ai ma réponse !).
Deuxième question : si je dois étendre mon installation comme présenté dans le deuxième cas à quel endroit de mon 1er tableau dois-je piquer la phase et le neutre ?
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci de votre aide.
Je viens d'acheter une maison de 1984 avec 1 tableau électrique comportant un DD 500mA (Ir 30) + 8 portes fusible (3x10A, 4x16A et 1x 32A).
Je souhaite installer ma machine à laver dans le garage mais il n'y a pas de prise.
Donc 2 solutions : je rajoute un porte fusible 32A avec des câbles section 6mm2, soit je place un nouveau boîtier avec un DD type A (30mA) + ID 20A.
La norme NFC 15-100 s'applique-t-elle dans mon cas (dans ce cas j'ai ma réponse !).
Deuxième question : si je dois étendre mon installation comme présenté dans le deuxième cas à quel endroit de mon 1er tableau dois-je piquer la phase et le neutre ?
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci de votre aide.
05 octobre 2009 à 20:30
Conseils Forum electricite 1
Tableau avec porte fusible extension
Bonjour, votre tableau est d'ancienne génération : les neutres ne sont pas sectionnés ; ça ne veut pas dire que vous devez refaire votre tableau.
La (ou les) norme(s) en vigueur sont applicables à tout travaux de rénovation ou d'extension, par partie concernée.
Donc il vous faut une protection surintensités et une protection différentielle 30mA de type A ; Il vous faut créer un départ de votre "répartiteur" ; par contre pourquoi voulez-vous mettre du 32A ?
Une PC 16A ne serait-elle pas suffisante. Cordialement.
La (ou les) norme(s) en vigueur sont applicables à tout travaux de rénovation ou d'extension, par partie concernée.
Donc il vous faut une protection surintensités et une protection différentielle 30mA de type A ; Il vous faut créer un départ de votre "répartiteur" ; par contre pourquoi voulez-vous mettre du 32A ?
Une PC 16A ne serait-elle pas suffisante. Cordialement.
06 octobre 2009 à 06:52
Conseils Forum electricite 2
Tableau avec porte fusible extension
Tout circuit ajouté doit être conforme à la norme actuellement en vigueur.
Quitte à mettre un 30mA, autant protéger toute l'installation.
- Vous ajoutez 1 ID 63A 30mA type A sur le rail et vous lui faites arriver les 2 câbles rouge et bleu qui arrivent du disjoncteur EDF.
- En sortie de l'ID vous alimentez le peigne de phase et la barrette de neutre comme actuellement + un disjoncteur 20A pour le lave-linge positionné sur le rail.
- A partir du disjoncteur 20A, vous tirez un circuit 2,5² vers la prise de votre lave-linge.
Le top serait de refaire tout le tableau en recâblant des disjoncteurs neufs avec phase et neutre en ayant appairés ceux-ci.
CMT
Quitte à mettre un 30mA, autant protéger toute l'installation.
- Vous ajoutez 1 ID 63A 30mA type A sur le rail et vous lui faites arriver les 2 câbles rouge et bleu qui arrivent du disjoncteur EDF.
- En sortie de l'ID vous alimentez le peigne de phase et la barrette de neutre comme actuellement + un disjoncteur 20A pour le lave-linge positionné sur le rail.
- A partir du disjoncteur 20A, vous tirez un circuit 2,5² vers la prise de votre lave-linge.
Le top serait de refaire tout le tableau en recâblant des disjoncteurs neufs avec phase et neutre en ayant appairés ceux-ci.
CMT
06 octobre 2009 à 19:49
Conseils Forum electricite 3
Invité

Tableau avec porte fusible extension
Invité
OK merci à vous deux.
OK pour installer un ID 63A 30 MA type A + un DD 20A. Par contre le boîtier de marque Gardy peut-il accepter toutes marques d'ID et de DD ?
Dernière question : Quelle section utiliser pour alimenter en sortie d'ID le peigne de phase et la barrette de neutre comme actuellement ?
Merci à vous.
OK pour installer un ID 63A 30 MA type A + un DD 20A. Par contre le boîtier de marque Gardy peut-il accepter toutes marques d'ID et de DD ?
Dernière question : Quelle section utiliser pour alimenter en sortie d'ID le peigne de phase et la barrette de neutre comme actuellement ?
Merci à vous.
17 octobre 2009 à 18:41
Conseils Forum electricite 4
Invité

Tableau avec porte fusible extension
Invité
... j'oubliais.
Le peigne ce sera ok pour les portes fusibles existants, mais comment relier mon DD ?
Où vais-je chercher ma phase et mon neutre pour que le DD soit relié à l'ID ?
Merci.
Le peigne ce sera ok pour les portes fusibles existants, mais comment relier mon DD ?
Où vais-je chercher ma phase et mon neutre pour que le DD soit relié à l'ID ?
Merci.
18 octobre 2009 à 18:04