Encastrement ligne électrique
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
17554
Questions réponses électricité : Encastrement ligne électrique
Bonjour à tous,
Ayant acheté un appartement j'y fait faire quelques travaux.
Je me suis aperçu en visitant le chantier ce week-end que l'électricien avait encastré du câble 3x1,5 mm² directement dans la saignée sans gaine.
Est-ce autorisé ? Il s'agit de points centraux d’éclairage au plafond.
Merci de votre avis.
Bricolo.
Ayant acheté un appartement j'y fait faire quelques travaux.
Je me suis aperçu en visitant le chantier ce week-end que l'électricien avait encastré du câble 3x1,5 mm² directement dans la saignée sans gaine.
Est-ce autorisé ? Il s'agit de points centraux d’éclairage au plafond.
Merci de votre avis.
Bricolo.
14 novembre 2017 à 09:41
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Encastrement ligne électrique
Bonjour Bricolo92.
Il doit utiliser de la gaine ICT de 16 non avec un câble, mais avec des conducteurs séparés, rigides ou souples.
Gaine de 16 car la saignée sera petite ; HO7V-K souple car c'est facile à passer. Maintenant, si la saignée est suffisante, on passe de l'ICT de 20, toujours avec conducteurs séparés.
Il serait souhaitable que votre électricien révise les fondamentaux de son métier.
Cordialement.
Citation :Non.
Est-ce autorisé ?
Il doit utiliser de la gaine ICT de 16 non avec un câble, mais avec des conducteurs séparés, rigides ou souples.
Gaine de 16 car la saignée sera petite ; HO7V-K souple car c'est facile à passer. Maintenant, si la saignée est suffisante, on passe de l'ICT de 20, toujours avec conducteurs séparés.
Il serait souhaitable que votre électricien révise les fondamentaux de son métier.
Cordialement.
14 novembre 2017 à 10:27
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Encastrement ligne électrique
Bonjour et merci pour votre réponse.
Vu l'électricien hier à qui j'ai fait part de mes doutes confirmés par votre réponse. Il a essayé d'argumenter : câble spécial (?), difficulté de réaliser des saignées profondes dans le béton...
Finalement, sans trop de mal il a accepté de gainer le câble.
Est-ce suffisant ou ne devrais-je pas lui imposer d'utiliser des conducteurs séparés ?
Merci encore.
Vu l'électricien hier à qui j'ai fait part de mes doutes confirmés par votre réponse. Il a essayé d'argumenter : câble spécial (?), difficulté de réaliser des saignées profondes dans le béton...
Finalement, sans trop de mal il a accepté de gainer le câble.
Est-ce suffisant ou ne devrais-je pas lui imposer d'utiliser des conducteurs séparés ?
Merci encore.
17 novembre 2017 à 14:36
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
Encastrement ligne électrique
Bien reçu. Bien que ce ne soit pas recommandé de faire une saignée au plafond et voire même interdit, passer un ICT de 16 avec conducteurs souples de 1,5 mm² sera facile. Le câble ne se justifie pas. La gaine ICT assure la protection mécanique.
On évitera les angles droits.
Câble spécial ne signifie rien dans ce contexte technique.
Cordialement.
On évitera les angles droits.
Câble spécial ne signifie rien dans ce contexte technique.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 19:19
Réponse 4 forum électricité Bricovidéo
Encastrement ligne électrique
OK merci et bon week-end.
18 novembre 2017 à 11:36