Problème Électricité : Section branchement deuxième tableau électrique
Invité
Bonjour, je souhaite installer un deuxième tableau électrique dans une dépendance située à env. 15 m. de mon premier tableau principal.
Je voudrais savoir quelle section de fil je dois utiliser pour relier les 2 tableaux, sachant que ce sera pour 4 points de lumière et une dizaine de points prises servant au bricolage (perceuse, ponceuse, etc.) ?
Et d'où dois-je faire partir le fil dans le premier tableau ? D'un disjoncteur ? Merci d'avance pour vos réponses.
Je voudrais savoir quelle section de fil je dois utiliser pour relier les 2 tableaux, sachant que ce sera pour 4 points de lumière et une dizaine de points prises servant au bricolage (perceuse, ponceuse, etc.) ?
Et d'où dois-je faire partir le fil dans le premier tableau ? D'un disjoncteur ? Merci d'avance pour vos réponses.
29 octobre 2008 à 02:52
Réponse Forum 2
Invité

Section branchement deuxième tableau électrique
Invité
Dois-je mettre un disjoncteur 40A dans le premier tableau au départ du fil 10mm² ?
Réponse Forum 3
Section branchement deuxième tableau électrique
Bonjour,
Vous trouverez tout sur la réponse à la question 1622 (entre autres), avec un magnifique schéma Carminas.
Vous trouverez tout sur la réponse à la question 1622 (entre autres), avec un magnifique schéma Carminas.
Réponse Forum 4
Section branchement deuxième tableau électrique
Suivant le principe que toute canalisation doit être protégée contre les surintensités, la réponse est oui ; A moins que le disjoncteur de branchement soit réglé pour assurer cette fonction. Au mini mettre un sectionnement pour faciliter la maintenance.
Réponse Forum 5
Invité

Section branchement deuxième tableau électrique
Invité
Le câble de liaison entre vos 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
Dans votre cas je pense que du 6² avec disj 32A suffit. Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
Dans votre cas je pense que du 6² avec disj 32A suffit. Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
01 novembre 2008 à 11:54