Section de câble 500 mètres pour 4000 watts
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
9832
Astuces Forum électricité : Section de câble 500 mètres pour 4000 watts
Invité
Bonjour, j'ai construit un chalet à 500 mètres de chez moi, je veux l'alimenter en électricité pour environ 4000 watts max à partir de mon compteur qui lui est en triphasé.
Je souhaiterai savoir quelle section de câble me faut-il utiliser par rapport aux pertes sur une telle longueur ? Merci.
Je souhaiterai savoir quelle section de câble me faut-il utiliser par rapport aux pertes sur une telle longueur ? Merci.
12 novembre 2010 à 15:45
Conseils Forum 1
Section de câble 500 mètres pour 4000 watts
L'énoncé de la question manque de cohérence ou en tout cas de précision pour ce dimensionnement atypique.
- Soit c'est en mono entre 1 phase et 1 neutre et pour 20A (4,6kW), il faudra du 2x95² pour 2,1% de chute de tension maxi (éventuellement 70² pour 2,9%). Mais l'énoncé parle de tri donc ce n'est peut être pas cela.
- Si c'est en tri pour 6A (4,1kW), il faudrait du 4x16² pour 1,9% de chute de tension maxi. Mais cette hypothèse de 4kW en tri, n'a pas de sens car avec 6A par phase on ne peut rien faire. De plus sera souvent en déséquilibre total, ce qui impose de multiplier par 2 la chute de tension et oblige à passer au minimum à du 4x25².
A mon avis la solution optimale c'est 10A en tri (6,9kW) avec possibilité de déséquilibre total, ce qui conduit à prendre du 4x50² avec une chute de tension maxi de 2%.
On peut sans doute se limiter un 4x35² avec 2,9% de chute de tension. Tout dépend de l'usage qui est fait du chalet (jardinage, annexe d'habitation...)
Pour rappel, il est d'usage de ne pas dépasser 2% dans la liaison entre vos 2 bâtiments. Si votre chalet est petit la chute de tension dans le circuit terminal sera faible et vous pouvez alors vous rapprocher des 3%.
Re-précisez bien vos hypothèses, en listant les puissances sur chaque phase et ce qui aurait une probabilité de fonctionner seul et donc de créer un déséquilibre complet.
CMT
- Soit c'est en mono entre 1 phase et 1 neutre et pour 20A (4,6kW), il faudra du 2x95² pour 2,1% de chute de tension maxi (éventuellement 70² pour 2,9%). Mais l'énoncé parle de tri donc ce n'est peut être pas cela.
- Si c'est en tri pour 6A (4,1kW), il faudrait du 4x16² pour 1,9% de chute de tension maxi. Mais cette hypothèse de 4kW en tri, n'a pas de sens car avec 6A par phase on ne peut rien faire. De plus sera souvent en déséquilibre total, ce qui impose de multiplier par 2 la chute de tension et oblige à passer au minimum à du 4x25².
A mon avis la solution optimale c'est 10A en tri (6,9kW) avec possibilité de déséquilibre total, ce qui conduit à prendre du 4x50² avec une chute de tension maxi de 2%.
On peut sans doute se limiter un 4x35² avec 2,9% de chute de tension. Tout dépend de l'usage qui est fait du chalet (jardinage, annexe d'habitation...)
Pour rappel, il est d'usage de ne pas dépasser 2% dans la liaison entre vos 2 bâtiments. Si votre chalet est petit la chute de tension dans le circuit terminal sera faible et vous pouvez alors vous rapprocher des 3%.
Re-précisez bien vos hypothèses, en listant les puissances sur chaque phase et ce qui aurait une probabilité de fonctionner seul et donc de créer un déséquilibre complet.
CMT
12 novembre 2010 à 21:33
Conseils Forum 2
Section de câble 500 mètres pour 4000 watts
5G25² jusque 650M maxi pour la même puissance, protection en tête, et tableau divisionnaire dans le chalet avec disj général et les disjoncteurs appropriés pour chaque appareillage pour les besoins à effectuer, pensez à bien équilibrer les phases sinon risque de problèmes ultérieurs.
Cordialement.
Cordialement.
13 novembre 2010 à 13:32







