Bonjour amis bricoleurs,
Aujourd'hui petit test électricité, j'aurai besoin de vos avis sur la question.
Voici le plan de ma future cuisine mais étant en rénovation je vais utiliser les circuits déjà existants et je suppose qu'il va me falloir en créer des supplémentaires.
Pourriez-vous me dire combien de circuits différents j'ai besoin avec la section de câble et le disjoncteur approprié.
Actuellement j'ai :
- 2.5 mm² sur 16 A (prises)
- 2.5 mm² sur 20 A (lave-vaisselle)
- 2.5 mm² sur 20 A
- 6 mm² sur 32 A (plaque induction)
- 1.5 mm² sur 16 A (éclairage cuisine)
- 1.5 mm² sur 16 A (éclairage arrière cuisine)
Je vous en remercie par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Aujourd'hui petit test électricité, j'aurai besoin de vos avis sur la question.
Voici le plan de ma future cuisine mais étant en rénovation je vais utiliser les circuits déjà existants et je suppose qu'il va me falloir en créer des supplémentaires.
Pourriez-vous me dire combien de circuits différents j'ai besoin avec la section de câble et le disjoncteur approprié.
Actuellement j'ai :
- 2.5 mm² sur 16 A (prises)
- 2.5 mm² sur 20 A (lave-vaisselle)
- 2.5 mm² sur 20 A
- 6 mm² sur 32 A (plaque induction)
- 1.5 mm² sur 16 A (éclairage cuisine)
- 1.5 mm² sur 16 A (éclairage arrière cuisine)
Je vous en remercie par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 juillet 2018 à 23:38
Réponse 1 du forum électricité
Besoin d'aide électricité cuisine
Bonjour.
Vu le nombre important de prises de courant, il vous faudrait 2 circuits PC.
Pour le four il vous faudrait un circuit spécialisé comme pour le lave vaisselle.
Vu le nombre important de point lumineux, il faudrait les répartir sur les 2 circuits éclairage.
Il vous faudrait un circuit pour le volet roulant et un autre pour le plancher chauffant s'il fonctionne à l'électricité.
Vous pouvez si vous le souhaitez créer un circuit spécialisé pour le frigo américain (disjoncteur différentiel 16A 30mA).
Cordialement.
Vu le nombre important de prises de courant, il vous faudrait 2 circuits PC.
Pour le four il vous faudrait un circuit spécialisé comme pour le lave vaisselle.
Vu le nombre important de point lumineux, il faudrait les répartir sur les 2 circuits éclairage.
Il vous faudrait un circuit pour le volet roulant et un autre pour le plancher chauffant s'il fonctionne à l'électricité.
Vous pouvez si vous le souhaitez créer un circuit spécialisé pour le frigo américain (disjoncteur différentiel 16A 30mA).
Cordialement.
19 juillet 2018 à 06:22
Réponse 2 du forum électricité
Besoin d'aide électricité cuisine
Merci pour votre retour, mais que me conseilleriez-vous en terme de section de câbles et de disjoncteurs pour les différents circuits svp ?
19 juillet 2018 à 09:44
Réponse 3 du forum électricité
Besoin d'aide électricité cuisine
2.5mm² pour les circuits PC avec disjoncteur de 16 ou 20A.
2.5mm² pour les circuits spécialisés avec disjoncteur 16 ou 20A.
6mm² pour la plaque à induction avec disjoncteur 32A.
1.5mm² pour les circuits éclairage et volet roulant avec disjoncteur de 10 ou 16A.
Pour le plancher chauffant cela dépend de la puissance.
Pour le frigo américain, 2.5mm² avec disjoncteur 16A 30mA.
Le circuit plaque de cuisson doit être protégé par un dispositif différentiel 30mA de type A, les autres peuvent se contenter d'un type 30 mA AC.
Cordialement.
2.5mm² pour les circuits spécialisés avec disjoncteur 16 ou 20A.
6mm² pour la plaque à induction avec disjoncteur 32A.
1.5mm² pour les circuits éclairage et volet roulant avec disjoncteur de 10 ou 16A.
Pour le plancher chauffant cela dépend de la puissance.
Pour le frigo américain, 2.5mm² avec disjoncteur 16A 30mA.
Le circuit plaque de cuisson doit être protégé par un dispositif différentiel 30mA de type A, les autres peuvent se contenter d'un type 30 mA AC.
Cordialement.
19 juillet 2018 à 18:30
Réponse 4 du forum électricité
Besoin d'aide électricité cuisine
Merci beaucoup de votre réponse.
Pensez-vous qu'il soit nécessaire de différencier les réseaux de la mini cave à vin (750w), du micro-ondes, de la hotte et de la friteuse ?
Pensez-vous qu'il soit nécessaire de différencier les réseaux de la mini cave à vin (750w), du micro-ondes, de la hotte et de la friteuse ?
20 juillet 2018 à 18:18
Réponse 5 du forum électricité
Besoin d'aide électricité cuisine
Bonjour.
Ce n'est pas une obligation et cela a peu d'intérêt.
Éventuellement pour la cave à vin, si vous vous voulez qu'elle soit plus indépendante du reste.
Ce n'est pas une obligation et cela a peu d'intérêt.
Éventuellement pour la cave à vin, si vous vous voulez qu'elle soit plus indépendante du reste.
20 juillet 2018 à 20:38
Réponse 6 du forum électricité
Besoin d'aide électricité cuisine
OK merci donc normalement je peux :
- sur le circuit de prises N°1 connecter LA HOTTE
- sur le circuit de prises N°2 connecter LA FRITEUSE et le MICRO ONDE sans souci.
Et est-ce que je peux mettre la cave à vin sur le circuit du réfrigérateur EN 2.5 MM² - 16A ??
- sur le circuit de prises N°1 connecter LA HOTTE
- sur le circuit de prises N°2 connecter LA FRITEUSE et le MICRO ONDE sans souci.
Et est-ce que je peux mettre la cave à vin sur le circuit du réfrigérateur EN 2.5 MM² - 16A ??
20 juillet 2018 à 22:03
Réponse 7 du forum électricité
Besoin d'aide électricité cuisine
Bonjour
Je ne sais pas ce que sont les circuits n°1 et n°2, mais sans doute pourquoi pas.
La cave et le frigo ensembles pourquoi pas.
Ils ne seront pas indépendants. Voir si c'est gênant pour vous.
Je ne sais pas ce que sont les circuits n°1 et n°2, mais sans doute pourquoi pas.
La cave et le frigo ensembles pourquoi pas.
Ils ne seront pas indépendants. Voir si c'est gênant pour vous.
21 juillet 2018 à 06:47
Réponse 8 du forum électricité
Besoin d'aide électricité cuisine
Bonjour,
Alors le circuit 1 et 2 c'est juste pour répartir les prises car j'ai plus de 12 socles donc je fais deux circuits.
Après pour le côté indépendant cela ne me gêne pas du tout cela évite surtout de créer des circuits supplémentaires sachant que le compteur est à plus de 12 mètres de la cuisine et pas évident de faire courir de nouvelles lignes.
Ensuite en ce qui concerne le circuit pour la VMC et les volets roulants est ce qu'il y à des spécificités à respecter ?
Merci d'avance.
Alors le circuit 1 et 2 c'est juste pour répartir les prises car j'ai plus de 12 socles donc je fais deux circuits.
Après pour le côté indépendant cela ne me gêne pas du tout cela évite surtout de créer des circuits supplémentaires sachant que le compteur est à plus de 12 mètres de la cuisine et pas évident de faire courir de nouvelles lignes.
Ensuite en ce qui concerne le circuit pour la VMC et les volets roulants est ce qu'il y à des spécificités à respecter ?
Merci d'avance.
21 juillet 2018 à 10:32