Aide sur mon diagnostic électrique je n'y comprends rien
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
8034
Questions Bricolage : Aide sur mon diagnostic électrique je n'y comprends rien
Invité
Bonsoir à tous,
Je suis dans le brouillard le plus complet je suis en train d'acheter une maison ancienne 1930, aujourd'hui j'ai reçu le diagnostic électrique de la maison et il y 4 anomalies. Pouvez-vous m'aider et me traduire ces anomalies !
B3.3. 4. a Ensemble des éléments conducteurs non raccordés à la liaison équipotentielle principale (canalisation eau, gaz).
B5.3. a Liaison équipotentielle supplémentaire non visible (absence de mesure compensatoire : 30ma)
B7.3. c Conducteurs non protégés mécaniquement par conduits goulottes plinthes (Tableau de répartition)
B4.3e Courant assigné (calibre) de protection contre les surintensités non adapté à la section des conducteurs : 32 A = 6mm², Prise = 16 A = 2.5 mm²
Informations :
B11a Ensemble de l'installation électrique protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité < ou =30 mA
B11 b l'ensemble des socles de prise de courant est du type à obturateur.
Est-ce grave docteur ? Il y a-t-il la prise de terre dans la maison ? La maison risque t-elle de prendre feu à cause de sa mauvaise protection électrique (ne vous moquez pas je n'y connais rien !).
Cette installation est-elle aux normes ? Si rien n'est grave pourrais-je faire fonctionner plusieurs appareil à forte consommation en même temps (machine à laver, aspirateur, PC etc.).
Merci mille fois à ceux qui me répondront.
Oriana
Je suis dans le brouillard le plus complet je suis en train d'acheter une maison ancienne 1930, aujourd'hui j'ai reçu le diagnostic électrique de la maison et il y 4 anomalies. Pouvez-vous m'aider et me traduire ces anomalies !
B3.3. 4. a Ensemble des éléments conducteurs non raccordés à la liaison équipotentielle principale (canalisation eau, gaz).
B5.3. a Liaison équipotentielle supplémentaire non visible (absence de mesure compensatoire : 30ma)
B7.3. c Conducteurs non protégés mécaniquement par conduits goulottes plinthes (Tableau de répartition)
B4.3e Courant assigné (calibre) de protection contre les surintensités non adapté à la section des conducteurs : 32 A = 6mm², Prise = 16 A = 2.5 mm²
Informations :
B11a Ensemble de l'installation électrique protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité < ou =30 mA
B11 b l'ensemble des socles de prise de courant est du type à obturateur.
Est-ce grave docteur ? Il y a-t-il la prise de terre dans la maison ? La maison risque t-elle de prendre feu à cause de sa mauvaise protection électrique (ne vous moquez pas je n'y connais rien !).
Cette installation est-elle aux normes ? Si rien n'est grave pourrais-je faire fonctionner plusieurs appareil à forte consommation en même temps (machine à laver, aspirateur, PC etc.).
Merci mille fois à ceux qui me répondront.
Oriana
13 avril 2010 à 19:19
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Aide sur mon diagnostic électrique je n'y comprends rien
Invité
Bonjour Oriana
Pour répondre à votre question : l'installation n'est pas aux normes !
Apparemment, il faut revoir le réseau de terre de la maison.
B3.3. 4 : il faut raccorder à la terre toutes les tuyauteries de la maison (eau froide/chaude, gaz, ...).
B5.3 : je crois comprendre qu'il manque une ou des protections différentielles 30ma chez vous.
B7.3 : il faut placer certains conducteurs électriques sous goulotte.
L'installation ne prendra pas feu si vous mettez des gros appareils (apparemment, vous avez des fusibles ou des disjoncteurs), mais vous n'êtes pas protégés contre les défauts à la terre ce qui, dans certains cas, représentent un danger. Pour votre sécurité et pour celle des autres, faites les travaux nécessaires. Cordialement
Pour répondre à votre question : l'installation n'est pas aux normes !
Apparemment, il faut revoir le réseau de terre de la maison.
B3.3. 4 : il faut raccorder à la terre toutes les tuyauteries de la maison (eau froide/chaude, gaz, ...).
B5.3 : je crois comprendre qu'il manque une ou des protections différentielles 30ma chez vous.
B7.3 : il faut placer certains conducteurs électriques sous goulotte.
L'installation ne prendra pas feu si vous mettez des gros appareils (apparemment, vous avez des fusibles ou des disjoncteurs), mais vous n'êtes pas protégés contre les défauts à la terre ce qui, dans certains cas, représentent un danger. Pour votre sécurité et pour celle des autres, faites les travaux nécessaires. Cordialement
14 avril 2010 à 08:48
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Aide sur mon diagnostic électrique je n'y comprends rien
Bonjour, les repères correspondent au questions du diagnostic, si en face de ces chaque questions il est répondu "non conforme" votre installation électrique est obsolète et devrait être refaite pour votre sécurité et celle des biens (1930 c'est vieux). Vous pouvez également demander des précisions au diagnostiquer ; d'autre part évaluez, ou faites évaluer le coût et demander un rabais au vendeur. rappel : ce diagnostique n'a pas de caractère obligatoire, il sert à informer l'acheteur sur l'état du bien qu'il désire acquérir. Cordialement.
14 avril 2010 à 08:02