Bonjour.
Est-ce qu'un inter différentiel peut-être branché à l'envers, c'est-à-dire entrée en dessous et sortie en haut.
Mon installation, qui a été faite par un professionnel (appartement neuf), est configurée comme ça.
Est-ce dangereux ?
Merci.
Est-ce qu'un inter différentiel peut-être branché à l'envers, c'est-à-dire entrée en dessous et sortie en haut.
Mon installation, qui a été faite par un professionnel (appartement neuf), est configurée comme ça.
Est-ce dangereux ?
Merci.
Réponses des bricoleurs 1
Invité

Branchement inter différentiel
Invité
Attention, certains interrupteurs différentiels sont conçus comme ça, c'est le cas de certains modèles HAGER. L'alimentation se raccorde en dessous et au dessus la sortie prête pour accueillir le peigne de répartition. Sinon il faut respecter le sens, même si il n'y a aucune incidence sur le fonctionnement (voir schéma de principe).
Réponses des bricoleurs 2
Invité

Branchement inter différentiel
Invité
Non, c'est strictement interdit par les normes électriques.
Vous devez toujours arriver par le haut et sortir par le bas.
Cordialement. py
Vous devez toujours arriver par le haut et sortir par le bas.
Cordialement. py
Réponses des bricoleurs 3
Invité

Branchement inter différentiel
Invité
Pas de danger, un interrupteur différentiel peut être branché dans les 2 sens.
Si on l'alimente par le bas, il faut juste mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau.
Si on l'alimente par le bas, il faut juste mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau.
Réponses des bricoleurs 4
Invité

Branchement inter différentiel
Invité
Non il n'y a rien de dangereux, beaucoup d'électriciens font leur branchement par le dessous.
Réponses des bricoleurs 5
Invité

Branchement inter différentiel
Invité
Attention ! il existe des inter différentiel où on entre par le bas.
Réponses des bricoleurs 6
Invité

Branchement inter différentiel
Invité
Je suis d'accord avec py, les connexions se font par le haut et le peigne aussi.
Réponses des bricoleurs 7
Invité

Branchement inter différentiel
Invité
Mon installation est-elle protégée si mon inter différentiel tetra Hager est branché par le bas ?
Merci.
Merci.
07 janvier 2009 à 02:40
Réponses des bricoleurs 8
Invité

Branchement inter différentiel
Invité
Tout dépend du type d'inter diff, une étiquette et voila, les caractéristiques restent les mêmes. ciao a+
10 août 2009 à 23:48
Réponses des bricoleurs 9
Invité

Branchement inter différentiel
Invité
En général, une indication figure au dos de l'appareil, il faut en tenir compte car un mauvais branchement, s'il n'est pas dangereux, peut être inefficace.
Bon courage.
Bon courage.
26 août 2009 à 08:52
Réponses des bricoleurs 10
Invité

Branchement inter différentiel
Invité
Est-ce qu'un interrupteur différentiel peut-être branché à l'envers ?
C'est-à-dire entrée en dessous et sortie en haut ?
Mon installation, qui a été faite par un professionnel (appartement neuf), est configurée comme ça.
Est-ce dangereux ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question :
Hager : l'alimentation par le bas, sortie par le haut pour poser les peignes.
Réponse fausse, en effet, comme stipulé dans la réponse suivante : il est impératif de signaler l'avertissement.
Pas de danger, un interrupteur différentiel peut être branché dans les 2 sens.
Si on l'alimente par le bas, il faut juste mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau.
C'est-à-dire entrée en dessous et sortie en haut ?
Mon installation, qui a été faite par un professionnel (appartement neuf), est configurée comme ça.
Est-ce dangereux ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question :
Hager : l'alimentation par le bas, sortie par le haut pour poser les peignes.
Réponse fausse, en effet, comme stipulé dans la réponse suivante : il est impératif de signaler l'avertissement.
Pas de danger, un interrupteur différentiel peut être branché dans les 2 sens.
Si on l'alimente par le bas, il faut juste mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau.
12 mai 2010 à 08:58