Pose de câble chemin privé vers maison
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
6761
Astuces au problème électrique : Pose de câble chemin privé vers maison
Invité
Bonjour
Je fais construire une maison dans le département de l'Eure et Loir (28) et je dois faire appel à un électricien pour le tirage et la pose du câble, depuis le compteur, en limite de propriété jusqu'à la maison (on a environ 72 mètres).
J'ai demandé des devis à des électriciens qui ne me donnent pas les mêmes références de câble :
- soit RO2V 2 x 25 MM,
- soit RO2V 2 x 35 MM,
- ou alors du RVFV.
Pouvez-vous me confirmer quel type de câble est le plus sûr et le plus fiable, afin d'éviter une perte de courant ou autre ? Merci beaucoup pour votre réponse.
Je fais construire une maison dans le département de l'Eure et Loir (28) et je dois faire appel à un électricien pour le tirage et la pose du câble, depuis le compteur, en limite de propriété jusqu'à la maison (on a environ 72 mètres).
J'ai demandé des devis à des électriciens qui ne me donnent pas les mêmes références de câble :
- soit RO2V 2 x 25 MM,
- soit RO2V 2 x 35 MM,
- ou alors du RVFV.
Pouvez-vous me confirmer quel type de câble est le plus sûr et le plus fiable, afin d'éviter une perte de courant ou autre ? Merci beaucoup pour votre réponse.
20 novembre 2009 à 14:16
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Pose de câble chemin privé vers maison
Bonsoir.
Prendre du câble R2V (anciennement R02V).
Pour la section, tout dépend du type de disjoncteur de branchement.
Pour 72m de cuivre avec 2% maxi de chute de tension :
- DB 15/45A 2x35²
- DB 30/60A 2x50²
- DB 60/90A 2x70²
CMT
Prendre du câble R2V (anciennement R02V).
Pour la section, tout dépend du type de disjoncteur de branchement.
Pour 72m de cuivre avec 2% maxi de chute de tension :
- DB 15/45A 2x35²
- DB 30/60A 2x50²
- DB 60/90A 2x70²
CMT
20 novembre 2009 à 21:40
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Pose de câble chemin privé vers maison
Bonjour. Il faut effectivement limiter les chutes de tension en ligne qui dépendent du calibre maximum du DJ de branchement et de la longueur de la liaison, ainsi que de la nature de l'abonnement mono ou tri, mais chez vous c'est en mono.
Le RVFV peut être enterré sans protection mécanique supplémentaire, par contre le RO2V doit être dans une gaine TPC rouge de diamètre 80 mm avec regard intermédiaire si possible ; enfin, il faudra passer un autre câble pour la télé-information (asservissement HP/HC par exemple, et info délestage). Ce câble supplémentaire peut occuper le même conduit que l'alimentation en énergie, ou un conduit différent. Votre électricien vous expliquera tout cela. Mais il faut passer ce câble maintenant, tant que la tranchée est ouverte. Le câble téléphone est également à passer, de même que les commandes de portail, sonnerie ou interphone visiophone, éclairage etc.
Finalement, vous avez le choix. En général, le branchement a une durée de vie égale à celle de l'habitation et on n'y revient pas.
Le RVFV peut être enterré sans protection mécanique supplémentaire, par contre le RO2V doit être dans une gaine TPC rouge de diamètre 80 mm avec regard intermédiaire si possible ; enfin, il faudra passer un autre câble pour la télé-information (asservissement HP/HC par exemple, et info délestage). Ce câble supplémentaire peut occuper le même conduit que l'alimentation en énergie, ou un conduit différent. Votre électricien vous expliquera tout cela. Mais il faut passer ce câble maintenant, tant que la tranchée est ouverte. Le câble téléphone est également à passer, de même que les commandes de portail, sonnerie ou interphone visiophone, éclairage etc.
Finalement, vous avez le choix. En général, le branchement a une durée de vie égale à celle de l'habitation et on n'y revient pas.
21 novembre 2009 à 09:25
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Invité

Pose de câble chemin privé vers maison
Invité
Bonsoir,
le RVFV est un câble blindé, bien sûr plus cher, mais plus solide, si le câble se trouve dans le sol.
Sinon le RO 35 mm est plus apte à transporter une grosse intensité.
Tout dépend de votre demande.
le RVFV est un câble blindé, bien sûr plus cher, mais plus solide, si le câble se trouve dans le sol.
Sinon le RO 35 mm est plus apte à transporter une grosse intensité.
Tout dépend de votre demande.
21 novembre 2009 à 00:36