En train de rénover un commerce pour le transformer en petite crêperie, j'ai deux ou trois questions concernant l'éléctricité :
Actuellement en 45A/9kW à l'arrivée, j'aurais eu besoin de brancher 2 crêpières de 3600W chacunes, j'ai tiré une arrivée en 6² pour les brancher sur un disjoncteur 32A, mon problème étant que j'ai après le compteur un disjoncteur différentiel de 40A/30mA connecté à plusieurs autres disjoncteurs pour les prises et éclairages déjà présents. Je voudrais savoir si je dois en mettre un autre pour éviter de faire travailler celui là à fond ? Si oui, puis-je me repiquer directement sur le compteur EDF Gros Bornier d'arrivée ou dois-je débrancher l'arrivée du compteur qui est actuellement sur le premier disjoncteur différentiel et le brancher sur un bornier disponible dans le boîtier électrique.
Comme nous aurons besoin rapidement de plus de puissance, nous avons déclenché une étude chez EDF pour passer en TRI à 18KW, mais nous ne sommes pas sûrs pour l'instant de la possibilité de le faire. Le dernier technicien étant passé, m'a laissé entendre que ce n'était vraiment pas certain qu'il puisse augmenter l'installation à ce point. Qu'en pensez-vous ? Si l'arrivée EDF est vraiment trop juste, vous pensez qu'ils ne feront pas de travaux pour augmenter la capacité... ? Et en quoi consiste réelement cette étude, je devrais avoir un RDV téléphonique avec un "Expert" ce Mercredi.
En train de rénover un commerce pour le transformer en petite crêperie, j'ai deux ou trois questions concernant l'éléctricité :
Actuellement en 45A/9kW à l'arrivée, j'aurais eu besoin de brancher 2 crêpières de 3600W chacunes, j'ai tiré une arrivée en 6² pour les brancher sur un disjoncteur 32A, mon problème étant que j'ai après le compteur un disjoncteur différentiel de 40A/30mA connecté à plusieurs autres disjoncteurs pour les prises et éclairages déjà présents. Je voudrais savoir si je dois en mettre un autre pour éviter de faire travailler celui là à fond ? Si oui, puis-je me repiquer directement sur le compteur EDF Gros Bornier d'arrivée ou dois-je débrancher l'arrivée du compteur qui est actuellement sur le premier disjoncteur différentiel et le brancher sur un bornier disponible dans le boîtier électrique.
Comme nous aurons besoin rapidement de plus de puissance, nous avons déclenché une étude chez EDF pour passer en TRI à 18KW, mais nous ne sommes pas sûrs pour l'instant de la possibilité de le faire. Le dernier technicien étant passé, m'a laissé entendre que ce n'était vraiment pas certain qu'il puisse augmenter l'installation à ce point. Qu'en pensez-vous ? Si l'arrivée EDF est vraiment trop juste, vous pensez qu'ils ne feront pas de travaux pour augmenter la capacité... ? Et en quoi consiste réelement cette étude, je devrais avoir un RDV téléphonique avec un "Expert" ce Mercredi.
10 juin 2008 à 10:58
Forum électricité réponses 1
Différentiel 40A
Il faut simplement adapter la puissance souscrite avec la consommation future. Vous n'aurez pas forcément besoin de passer en tri. Pour la protection de l'ensemble, le disjoncteur d'abonné reste en tête d'installation. Par contre, les protections sont à revoir. Il faut un ou plusieurs interrupteurs différentiels suivis de disjoncteurs pour protéger les différentes lignes. Votre schéma n'est pas conforme. Voyez les nombreux exemples de tableaux proposés sur le forum. Plus sage : faites intervenir un professionnel qui assurera la mise en conformité de votre outil de travail. Encore une fois, à chacun son métier.
11 juin 2008 à 21:31
Forum électricité réponses 2
Invité

Différentiel 40A
Invité
Procédons dans l'ordre :
_L'installation de l'abonné commence aux bornes "aval" du disjoncteur de branchement, vous ne pouvez intervenir sur les bornes "amont" et encore moins sur le compteur.
_Chaque crépière consomme 16A, il sera trop aléatoire de les mettre toutes les 2 sous un disjoncteur 32A ; voir plutôt un 40A, ou directement sous votre disjoncteur de branchement 45A, avec un ID 2x40A 30mA.
_Pour votre étude, EDF regarde en premier lieu la possibilité de vous alimenter en 18KW TRI (vous êtes en mono actuellement), avec la puissance dispo sur le réseau ; et dans un deuxième temps il vous dira s'il doit faire un renforcement de réseau ou non ; les frais et les travaux ne sont pas les mêmes. 1Insp
_L'installation de l'abonné commence aux bornes "aval" du disjoncteur de branchement, vous ne pouvez intervenir sur les bornes "amont" et encore moins sur le compteur.
_Chaque crépière consomme 16A, il sera trop aléatoire de les mettre toutes les 2 sous un disjoncteur 32A ; voir plutôt un 40A, ou directement sous votre disjoncteur de branchement 45A, avec un ID 2x40A 30mA.
_Pour votre étude, EDF regarde en premier lieu la possibilité de vous alimenter en 18KW TRI (vous êtes en mono actuellement), avec la puissance dispo sur le réseau ; et dans un deuxième temps il vous dira s'il doit faire un renforcement de réseau ou non ; les frais et les travaux ne sont pas les mêmes. 1Insp
11 juin 2008 à 21:31