Bonjour à toute et à tous,

J'ai besoin d'aide car j'ai un souci de diagnostic sur une installation électrique, suite à de fortes pluies plusieurs zones d'éclairage ont disjoncté, je ne parviens pas à réarmer l'ensemble des disjoncteurs.
Je m'explique maintenant quand je réarme un disjoncteur un autre disjoncte et vice versa.
Merci pour votre aide.
16 novembre 2017 à 19:27
Réponse 1 du forum électricité

Disjonction installation électrique suite à de fortes pluies

GL
Membre inscrit
GL
18 790 messages
Bonjour. Un DJ déclenche suite à une surintensité. Ne serait-ce pas des protections différentielles qui déclenchent ?
Il va falloir débrancher les circuits aux deux extrémités et faire des mesures d'isolement. Les appareillages sont peut-être en cause.
On s'étonne que vous ne mentionnez pas de protections différentielles.
Un problème de dépannage intéressant avec du temps à passer.
Cordialement.
16 novembre 2017 à 21:22
Réponse 2 du forum électricité

Disjonction installation électrique suite à de fortes pluies

Khalid27
Membre inscrit
Khalid27
2 messages
Oui j'ai des différentiels en tête de ligne mais ils ne déclenchent pas, ce n'est pas un problème de fuite et ça n'est pas aussi un problème de surintensité car il n'y a pas eu de travaux d'extension et mes prises d'intensité sont correctes.

Ce que je ne comprends pas c'est que les 2 circuits sont indépendants, pourquoi disjoncte t-il ?
17 novembre 2017 à 12:08
Réponse 3 du forum électricité

Disjonction installation électrique suite à de fortes pluies

GL
Membre inscrit
GL
18 790 messages
Bonjour.
Citation :
pourquoi disjoncte t-il.
Aucune idée. Il faut autopsier les circuits en cause et les récepteurs qu'ils alimentent. La pluie n'a peut-être rien à voir.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 12:29
Réponse 4 du forum électricité

Disjonction installation électrique suite à de fortes pluies


Invité
invité
Bonjour.

Faites le tour des appareils extérieurs, il y en a surement 1 (ou plusieurs) qui ont pris l'eau et font déclencher le différentiel.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 15:23

Proposer une réponse à Disjonction installation électrique suite à de fortes pluies



image_addAjouter nouveau fichier

Septembre 2020. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Disjonction suite foudre pendant des vacances
    N°13104 : Bonjour J'ai une maison secondaire dans un endroit vraiment isolé dans les Cévennes. Évidemment il y a des orages violents là bas et en dépit du fait que mon installation est neuve elle peut disjoncter suite à des coups...
  • 2. Compteur/disjoncteur dans une suite parentale ?
    N°13387 : Bonjour. Je pense transformer mon garage en suite parentale. Le compteur/disjoncteur se trouvant actuellement dans le garage va donc me poser un problème ? Dans la suite parentale, il y aurait un côté chambre et un côté...
  • 3. Estimation suite au diagnostic sur l'état de l’installation intérieure d’électricité
    N°16003 : Bonjour à tous, Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
  • 4. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 6. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
    N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
  • 7. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 8. Dysfonctionnement électrique par fortes pluies
    N°20208 : Bonjour, J'ai un gros souci électrique par fortes pluies, en effet lors de fortes pluies le disjoncteur d'abonné (EDF) qui se trouve à 20m dans un coffret en 500mA et celui de tête de TGBT en 300mA sautent simultanément, je...
  • 9. Disjonction 30 mA pendant les orages
    N°14545 : Bonjour. Mon pavillon possède une installation électrique refaite à neuf par un professionnel il y a 6 ans intégrant 4 disjoncteurs 30 mA sur le tableau pour différentes zones. Le problème est le suivant :...
  • 10. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
>>> Résultats suivants pour : Disjonction installation électrique suite à de fortes pluies >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
electronique eclairage fluorescentgaines electriquepince a denuder electricienculot e14



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite