Invité
Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea).
Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là tout va bien. Par contre, la prise qu'il a mise était un 16A (et il était au courant que c'était pour le branchement d'une table de cuisson). Est-ce que c'est au norme? Est-ce qu'il ne faut pas une prise 32A pour un fils 6mm et un disjoncteur 32A?
Merci pour votre aide! Je suis complètement perdue et j'ai envie de brancher ma table de cuisson.
Cordialement, Hélène
Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là tout va bien. Par contre, la prise qu'il a mise était un 16A (et il était au courant que c'était pour le branchement d'une table de cuisson). Est-ce que c'est au norme? Est-ce qu'il ne faut pas une prise 32A pour un fils 6mm et un disjoncteur 32A?
Merci pour votre aide! Je suis complètement perdue et j'ai envie de brancher ma table de cuisson.
Cordialement, Hélène
Conseils Forum 1
Invité

Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
Invité
IL ne faut surtout pas utiliser une prise 16A pour une section 6mm2 32A, car la prise ne supporte que 16A en courant nominal! Il faut une prise 32A et pas en dessous (20A étant pour un four seul avec 2.5mm2).
Conseils Forum 2
Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
Bonjour, la ligne 32A équipée d'une prise 16A, celà reste correct, votre plaque est probablement équipée d'un prise male 16A. L'électricien a tiré une ligne 32A pour anticiper, si un jour vous achetez un modèle de table nécessitant un raccordement 32A. La prise 16A serait dans ce cas remplacée par une prise 32A et la ligne étant dimensionnée pour 32A, celà ne risquerait pas de créer un échauffement dans les fils. Seul l'inverse (une prise 32A sur une ligne 16A) serait dangereux.
Conseils Forum 3
Invité

Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
Invité
Rebonjour Helène, réponse 1 : "non" , réponse 2 (la mienne): "oui" , alors qui croire?
Réponse 1 dit qu'il est dangereux d'utiliser une prise de 16A pour une section de 6mm2 car la prise ne supporte que 16A...et bien justement si une prise ne supportant que 16A est raccordée à un circuit en supportant 32A (la ligne) il n'y a pas de danger car la ligne sera surdimensionnée et la prise 16A utilisée dans des conditions normales (on y raccorde des appareils nécessitant un courant de 16A au maximum) fonctionnera parfaitement. Alors en pratique que faut-il faire?
-Regardez la plaque signalétique de votre plaque de cuisson. Avec une prise de 16A vous disposez de 16*230=3680W. C'est un premier indice.
-Regardez comment le raccordement est prévu par le constructeur. Celui-çi est toujours indiqué dans la notice.
2ème indice : Si la puissance de votre plaque est supérieure à 3680W, il vous faut une prise 32A. Celà ne vous coûtera pas bien cher car il suffira de retirer la prise 16A et de mettre une prise 32A puisque vous avez déjà la ligne "32A".
Si votre plaque est prévue pour être raccordée sur une prise 32A, même raisonnement.
Si votre plaque est équipée d'une fiche mâle 16A alors vous pouvez la brancher dans votre prise 16A.
Si vous avez un doute ou si votre plaque ne dispose pas de fiche mâle mais uniquement de fils dénudé, raccordez les par l'intermédiaire de bornes directement sur les fils 6mm2, il vous faudra un boîtier "sortie de câble" afin de masquer les bornes.
Sachez que pour avoir une réponse "sûre", mieux vaut vous rapprocher du vendeur de votre plaque ou contacter le constructeur. Vous aurez LA bonne réponse.LB
Réponse 1 dit qu'il est dangereux d'utiliser une prise de 16A pour une section de 6mm2 car la prise ne supporte que 16A...et bien justement si une prise ne supportant que 16A est raccordée à un circuit en supportant 32A (la ligne) il n'y a pas de danger car la ligne sera surdimensionnée et la prise 16A utilisée dans des conditions normales (on y raccorde des appareils nécessitant un courant de 16A au maximum) fonctionnera parfaitement. Alors en pratique que faut-il faire?
-Regardez la plaque signalétique de votre plaque de cuisson. Avec une prise de 16A vous disposez de 16*230=3680W. C'est un premier indice.
-Regardez comment le raccordement est prévu par le constructeur. Celui-çi est toujours indiqué dans la notice.
2ème indice : Si la puissance de votre plaque est supérieure à 3680W, il vous faut une prise 32A. Celà ne vous coûtera pas bien cher car il suffira de retirer la prise 16A et de mettre une prise 32A puisque vous avez déjà la ligne "32A".
Si votre plaque est prévue pour être raccordée sur une prise 32A, même raisonnement.
Si votre plaque est équipée d'une fiche mâle 16A alors vous pouvez la brancher dans votre prise 16A.
Si vous avez un doute ou si votre plaque ne dispose pas de fiche mâle mais uniquement de fils dénudé, raccordez les par l'intermédiaire de bornes directement sur les fils 6mm2, il vous faudra un boîtier "sortie de câble" afin de masquer les bornes.
Sachez que pour avoir une réponse "sûre", mieux vaut vous rapprocher du vendeur de votre plaque ou contacter le constructeur. Vous aurez LA bonne réponse.LB
Conseils Forum 4
Invité

Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
Invité
En règle général les plaques de cuissons ne se branchent pas avec des prises de courant mais avec des sortie de fils 32A.
Mettre une prise 16A n'est pas forcément stupide, ni dangereux tant que la plaque de cuisson n'a pas un besoin supérieur à 16A (soit plus de 3500 W), mais c'est à mon sens une économie de bout de chandelle : tant qu'à faire une installation électrique, autant la faire bien du premier coup.
Mettre une prise 16A n'est pas forcément stupide, ni dangereux tant que la plaque de cuisson n'a pas un besoin supérieur à 16A (soit plus de 3500 W), mais c'est à mon sens une économie de bout de chandelle : tant qu'à faire une installation électrique, autant la faire bien du premier coup.
Conseils Forum 5
Invité

Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
Invité
La réponse 1 ne critique en aucun cas la section du conducteur. C'est le disjoncteur 32A protègeant une prise de 16A ! Si la table de cuisson à une défaillance (consommation supérieure à 16A ou voir un court circuit), la garantie ne fonctionnera pas car la protection ne sera pas adaptée et la prise aura certainement quelques soucis. C'est dangereux de raisonner avec une formule de puissance mais il faut l'exploiter jusqu'au bout. Si il faut une prise 16A, changer le disjoncteur 32A pour un 16A (la section du câble 6mm2 n'est pas un problème). (réponse 1)
Conseils Forum 6
Invité

Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
Invité
Voici la norme une page d'informations sur la norme NF C 15-100
Et Pour info, une plaque à induction (4 feux) à une puissance totale d'environ 6000 Watts.
Et Pour info, une plaque à induction (4 feux) à une puissance totale d'environ 6000 Watts.
Conseils Forum 7
Invité

Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
Invité
Bonjour,
J'ai le souci suivant, j'ai monté une cuisine et en vue d'installer une plaque de cuisson, j'ai passé dans le mur une gaine avec 3 fils de 6mm² en prévision d'un raccordement à un nouveau disjoncteur de 32A.
J'ai acheté une table de cuisson électrique domino (une demi plaque avec 2 foyers au lieu de 4). Stupeur au déballage de la plaque, le cordon possède une prise moulée de taille standard (pour n'importe quelle prise 2P+T). Sur la notice est mentionnée que la plaque doit être raccordée à un disjoncteur de 20A.
Du coup, j'ai dans le mur du fil prévu pour du 32A, au compteur je peux mettre un disjoncteur de 20 ou de 32 (là j'ai mis un 20A), mais comment faire pour relier la prise de la plaque à une prise murale ???
J'ai plusieurs prises de marques différentes, elles sont toutes reprises 16A. :(
Merci pour votre aide !
nico
J'ai le souci suivant, j'ai monté une cuisine et en vue d'installer une plaque de cuisson, j'ai passé dans le mur une gaine avec 3 fils de 6mm² en prévision d'un raccordement à un nouveau disjoncteur de 32A.
J'ai acheté une table de cuisson électrique domino (une demi plaque avec 2 foyers au lieu de 4). Stupeur au déballage de la plaque, le cordon possède une prise moulée de taille standard (pour n'importe quelle prise 2P+T). Sur la notice est mentionnée que la plaque doit être raccordée à un disjoncteur de 20A.
Du coup, j'ai dans le mur du fil prévu pour du 32A, au compteur je peux mettre un disjoncteur de 20 ou de 32 (là j'ai mis un 20A), mais comment faire pour relier la prise de la plaque à une prise murale ???
J'ai plusieurs prises de marques différentes, elles sont toutes reprises 16A. :(
Merci pour votre aide !
nico
19 novembre 2013 à 13:43
Conseils Forum 8
Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
Bonjour réponse 7. Voir les questions apparentées dont la 12349.
Vous pouvez utiliser un adaptateur 32 A 16 A, ou bien câbler une PC classique 16 A à la place de la 32 A.
Vous pouvez utiliser un adaptateur 32 A 16 A, ou bien câbler une PC classique 16 A à la place de la 32 A.
20 novembre 2013 à 09:56
Conseils Forum 9
Invité

Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
Invité
Bonjour GL et merci pour votre aide !
J'aimerai autant câbler une prise classique, j'ai tout sous la main et ça serait plus propre, moins encombrant sous le meuble.
Par contre câbler une prise classique 16A avec une plaque et un disjoncteur 20A, ce n'est pas gênant ?
Idem pour le câble, du 6mm² pour du 20A ?
Merci d'avance !
nico
J'aimerai autant câbler une prise classique, j'ai tout sous la main et ça serait plus propre, moins encombrant sous le meuble.
Par contre câbler une prise classique 16A avec une plaque et un disjoncteur 20A, ce n'est pas gênant ?
Idem pour le câble, du 6mm² pour du 20A ?
Merci d'avance !
nico
20 novembre 2013 à 11:23
Conseils Forum 10
Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
Bien reçu. Personnellement, je laisserais le DJ 32 A et me contenterais de câbler une PC 16 A. Mais avec du 6 mm² ce ne sera pas simple. Vous pouvez utiliser l'arrivée 32 A comme une sortie de câble, et brancher dessus une PC 16 A.
Chez un grossiste vous pourriez trouver un adaptateur 32 A 16 A.
Chez un grossiste vous pourriez trouver un adaptateur 32 A 16 A.
20 novembre 2013 à 12:22
Conseils Forum 11
Invité

Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
Invité
Bonjour.
En règle générale pour connaitre la puissance nécessaire pour un appareil, il suffit de regarder sa fiche signalétique en W (watts).
Pour une plaque de cuisson c'est la puissance totale des 4 plaques, même si on utilise jamais les 4 en même temps.
16A x230v = 3680w
20A x 230v = 4600w
32A x 230 v = 7360 w
Exemple : si l'appareil fait 2500w c'est l'opération inverse... 2500w / 230v = 11 A.
Donc on passe la tranche juste au dessus, soit 16 A afin de ne pas faire une surprotection.
En règle générale pour connaitre la puissance nécessaire pour un appareil, il suffit de regarder sa fiche signalétique en W (watts).
Pour une plaque de cuisson c'est la puissance totale des 4 plaques, même si on utilise jamais les 4 en même temps.
16A x230v = 3680w
20A x 230v = 4600w
32A x 230 v = 7360 w
Exemple : si l'appareil fait 2500w c'est l'opération inverse... 2500w / 230v = 11 A.
Donc on passe la tranche juste au dessus, soit 16 A afin de ne pas faire une surprotection.
13 décembre 2013 à 10:19