J'aimerais savoir si un disjoncteur 25A est une bonne sécurité sur mon circuit électrique qui alimente une lampe hps de 400W et son ventilateur dans ma pièce ? Section de câble 2.5mm² sur une prise et l'autre c'est le fil d'en rallonge électrique qui alimente l'autre lampe mh de 400W.
Est-ce une bonne idée le fil de la rallonge ? Le câble chaufferait-il ? Merci pour vos infos.
Est-ce une bonne idée le fil de la rallonge ? Le câble chaufferait-il ? Merci pour vos infos.
17 juin 2010 à 19:06
Conseils 1 Dépannage
Sécurité disjoncteur 25A pour une lampe hps 400W
25A est trop élevé pour deux lampes qui vont faire 4A maxi, mettre un 10A en protection, norme pour l'éclairage. Avec si peu d'ampérage, votre rallonge ne devrait pas chauffer.
Cordialement.
Cordialement.
18 juin 2010 à 08:09
Conseils 2 Dépannage
Sécurité disjoncteur 25A pour une lampe hps 400W
Bonjour. S'il s'agit d'un circuit PC de section 2,5 mm², la protection de la ligne en intensité peut être assurée par DJ calibre 20 A maximum sur le tableau de répartition, indépendamment de la charge que l'on connecte (et petit rappel de la norme, DJ 16 A maximum pour un circuit lumière de section 1,5 mm²). Quant à la rallonge, sa section est certainement inférieure, mais pour une intensité si faible elle ne chauffera pas.