Installation électrique disjoncte lorsque l'éclairage urbain s'enclenche
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
4456
Fiches Bricolage Électricité : Installation électrique disjoncte lorsque l'éclairage urbain s'enclenche
Invité
Bonjour, mon installation électrique disjoncte lorsque l'éclairage urbain s'enclenche. J'habite dans une maison et cela dure depuis 4 mois. D'où cela peut-il provenir ? Merci.
21 octobre 2008 à 02:58
Réponses forum électricité 1
Invité

Installation électrique disjoncte lorsque l'éclairage urbain s'enclenche
Invité
Bonjour,
Une hypothèse pourrait être que vous avez, quelque part dans votre installation, un conducteur de neutre qui touche la terre, ou qui touche une masse métallique.
Au moment de l'enclenchement de l'éclairage public, selon la configuration de l'installation, il peut y avoir une pointe d'intensité qui fait que le potentiel du neutre s'élève un peu, créant un courant différentiel neutre/terre qui fait retomber votre différentiel...
C'est de toutes façons un problème assez subtil à identifier, sauf si le "court-circuit" neutre / terre est permanent sur votre installation. Dans ce cas, le courant étant coupé, il suffirait de débrancher et de mesurer un par un tous les isolements de vos fils de neutre par rapport à la terre, depuis le tableau de distribution général.
D'autres internautes (il y a de grands professionnels sur ce forum électricité) auront peut-être une autre analyse...
Bonne chance. Cordialement. JF
Une hypothèse pourrait être que vous avez, quelque part dans votre installation, un conducteur de neutre qui touche la terre, ou qui touche une masse métallique.
Au moment de l'enclenchement de l'éclairage public, selon la configuration de l'installation, il peut y avoir une pointe d'intensité qui fait que le potentiel du neutre s'élève un peu, créant un courant différentiel neutre/terre qui fait retomber votre différentiel...
C'est de toutes façons un problème assez subtil à identifier, sauf si le "court-circuit" neutre / terre est permanent sur votre installation. Dans ce cas, le courant étant coupé, il suffirait de débrancher et de mesurer un par un tous les isolements de vos fils de neutre par rapport à la terre, depuis le tableau de distribution général.
D'autres internautes (il y a de grands professionnels sur ce forum électricité) auront peut-être une autre analyse...
Bonne chance. Cordialement. JF
Réponses forum électricité 2
Installation électrique disjoncte lorsque l'éclairage urbain s'enclenche
Oui JF, c'est subtil, et un pb équivalent a été évoqué sur le forum il y a quelques mois. Il avait alors été conseillé a l'internaute de voir de près la qualité de la prise de terre. Je ne sais pas si cela a résolu quelque chose. Pour ce qui concerne l'éventualité du neutre de l'installation accidentellement en contact avec la terre en aval d'un DDR, je crois que c'est une hypothèse qui ne tient pas. En effet, imaginons une installation ayant ce défaut, mais sans aucun récepteur branché : le DDR ne déclenche pas. Mais si une charge consomme du courant (la moindre lampe 60 W), le DDR s'aperçoit que du courant passe dans la terre, et il y a déclenchement. Une expérience facile à faire sur l'établi. A part cela, pas trop d'idée sur l'origine du phénomène. L'internaute devrait demander à ses voisins comment ça se passe chez eux.
24 octobre 2008 à 03:09
Réponses forum électricité 3
Invité

Installation électrique disjoncte lorsque l'éclairage urbain s'enclenche
Invité
Dans 95 % des cas de disjonction d'une protection, à l'allumage de l'EP, je trouve chez le client un défaut d'isolement dans son installation électrique, avec un mégohmmètre bien sur. Et oui, lorsque l'EP s'enclenche on constate des dérives de potentiels électriques sur le réseau (rien de bien méchant), y compris donc sur le neutre (Erdf) qui se voit prendre quelques volts (de façon transitoire). S'il est effectivement en contact (plus ou moins résistif) avec la terre, la différence de potentiel peut suffire à créer un courant de fuite détecté par la protection différentielle...
Les 5% restants ? Un problème éventuel sur le neutre réseau (Erdf) qui ne serait pas correctement ramené au potentiel de la terre (suite à des travaux par exemple) d'où un potentiel de neutre anormalement élevé, qui dépendra, entre autre, de l'équilibrage des alimentations des lanternes... bon courage.
Les 5% restants ? Un problème éventuel sur le neutre réseau (Erdf) qui ne serait pas correctement ramené au potentiel de la terre (suite à des travaux par exemple) d'où un potentiel de neutre anormalement élevé, qui dépendra, entre autre, de l'équilibrage des alimentations des lanternes... bon courage.
09 octobre 2009 à 21:41