FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Dimensionnement disjoncteur sectionneur principal

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 20 670 questions dans le forum électricité


20561

Question Forum Électricité : Dimensionnement disjoncteur sectionneur principal

Pantoine
Membre inscrit
Pantoine
2 messages
Bonjour.

Voici mon problème.
Je compte tirer une ligne principale triphasée 400V composée d'un câble 5G10 (3 phases, un neutre et une terre) et évidemment d'un disjoncteur sectionneur principal.

De cette ligne principale va partir trois lignes secondaires en 3G10 (3 phases) qui viendront chacune alimenter un thermoplongeur de 9kW 400V 40A.
Chacune de ces lignes seront protégées par un disjoncteur 63A.

Ma question se porte sur le dimensionnement du disjoncteur sectionneur de la ligne principale.
Sachant que les trois thermoplongeurs fonctionneront en même temps est-ce que l’intensité s'ajoute auquel cas il devra être au minimum de 3x40= 120A ? ou étant en triphasé le calcul est tout autre ?

Merci de votre aide.
Antoine
23 janvier 2021 à 22:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Dimensionnement disjoncteur sectionneur principal

GL
Membre inscrit
GL
19 871 messages
Bonjour Antoine.
Avant d'aller plus loin, et vu qu'il est tard ; un thermoplongeur triphasé de 9 kW alimenté en 400 V absorbera en ligne 3 000 / 230 = 13 A par phase.
Si le thermoplongeur est monophasé 400 V (ce qui est bizarre, mais pourquoi pas), il consommera 22,5 A.
Vous voyez qu'il y a un problème.
En triphasé, 3 fois 40 ne fait pas 120.
A demain.
Cordialement.
24 janvier 2021 à 00:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Dimensionnement disjoncteur sectionneur principal

Pantoine
Membre inscrit
Pantoine
2 messages
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Le constructeur donne ces infos : 9kW 400V montage en étoile sans neutre.
Il n'est pas indiqué l’ampérage.
Mais si je prends en compte ce que vous dites, chaque phase absorbera 13A.
Le disjoncteur tétrapolaire de la ligne principale devra être un 50A. Qu'en est-il des disjoncteurs pour les lignes secondaires ? Sont-ils nécessaire étant donné qu'il y aura le tétra en amont ? S'ils sont nécessaire, ils devrons être de 40A ?
Cordialement.
24 janvier 2021 à 09:03
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Dimensionnement disjoncteur sectionneur principal

GL
Membre inscrit
GL
19 871 messages
Bonjour Antoine. Donc 9 kW sous 400 V correspond bien à une intensité en ligne de 13 A.
Vous raisonnez en intensité en ligne par phase et cela permettra de calibrer les protections.
Citation :
Chacune de ces lignes seront protégées par un disjoncteur 63A.
On ne sait pas la longueur de la ligne ; 10 mm² est peut -être trop grand. S'il n'y a qu'un seul thermoplongeur par ligne, 2,5 mm² est un minimum, 4 mm² conviendrait, suivant la longueur de la ligne, 6 mm² conviendrait aussi mais ce serait du luxe. Je protègerais bien avec un DJ tétrapolaire 20 A courbe C. Il s'agit bien d'une charge résistive qui ne consomme pas de pointe d'intensité.
Le DJ tétrapolaire (40 A mini) devrait être muni d'un bloc Vigi pour la protection différentielle 300 mA si l'on considère que le milieu est industriel.
Vous regardez tout cela.
Cordialement.
24 janvier 2021 à 13:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
    N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
  • 3. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 4. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
    N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
  • 5. Choix valeur interrupteur sectionneur et disjoncteur
    N°18030 : Bonjour. Après avoir lu beaucoup d'informations sur l'organisation d'un tableau divisionnaire, je reste malgré tout avec un doute, je me lance donc à vous questionner... Cas : Tableau divisionnaire pour un petit studio...
  • 6. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour, qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 7. Installation tableau électrique principal plus 2 secondaires
    N°17491 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum et débutant en électricité je viens chercher de l'éclairage après plusieurs recherches faites sur le web. Je dois refaire l'électricité de ma maison implantée sur : RDC : garage +...
  • 8. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
    N°8384 : Bonjour J'ai une vieille maison avec déjà 2 tableaux existants mais branchés sur le même interrupteur différentiel ! Je veux mettre un interrupteur différentiel sur chaque tableau et rajouter un tableau pour mettre sur une...
  • 9. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
    N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
  • 10. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
    N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
>>> Résultats suivants pour : Dimensionnement disjoncteur sectionneur principal >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage videoschema commande contacteur horlogebricovideo forumampoules incandescence



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite