Différentiel fonctionne dès que j'appuie sur la sonnette
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
4372
Branchement électrique : Différentiel fonctionne dès que j'appuie sur la sonnette
Invité
J'ai un problème avec une sonnette qui se trouve dans un bâtiment (elle est dans un couloir et marche en 230v).
J'ai un différentiel 30ma qui protège l'ensemble de mon installation et j'ai un disjoncteur de type dt 40 dessous mon différentiel.
Sous mon dt40, j'ai deux départs, le 1er pour la sonnette et le deuxième pour un simple allumage (10 néons en récepteurs).
Lorsque j'appuie sur le poussoir de la sonnette, de temps à autre le différentiel fonctionne (ce n'est pas tout le temps).
Le défaut peut-il venir de la bobine de mon carillion ?
Ou bien le défaut peut-il venir des néons ?
Et comment faire procéder pour isoler mon défaut ?
Comment tester ? Merci.
J'ai un différentiel 30ma qui protège l'ensemble de mon installation et j'ai un disjoncteur de type dt 40 dessous mon différentiel.
Sous mon dt40, j'ai deux départs, le 1er pour la sonnette et le deuxième pour un simple allumage (10 néons en récepteurs).
Lorsque j'appuie sur le poussoir de la sonnette, de temps à autre le différentiel fonctionne (ce n'est pas tout le temps).
Le défaut peut-il venir de la bobine de mon carillion ?
Ou bien le défaut peut-il venir des néons ?
Et comment faire procéder pour isoler mon défaut ?
Comment tester ? Merci.
08 août 2008 à 21:33
Réponses forum électricité 1
Différentiel fonctionne dès que j'appuie sur la sonnette
A votre explication, je pense que vous avez une faiblesse d'isolement sur vos circuits ; votre DDR déclenche soit avec une somme de défauts, soit avec un défaut fugitif. Sauf si vous arrivez à voir une canalisation ou un matériel présentant un défaut, une mesure d'isolement au mégohmmètre serait la bienvenue ; N'avez vous pas une connaissance disposant de ce matériel.
11 août 2008 à 21:03
Réponses forum électricité 2
Invité

Différentiel fonctionne dès que j'appuie sur la sonnette
Invité
Si le différentiel tombe, cela provient d'un défaut d'isolement (perte de courant sur une carcasse métallique à la terre, le différentiel vous sauve la vie et empeche l'électrocution). Je pense que ce défaut provient d'un des luminaires et au fur et à mesure, va s'amplifier de par la dégradation du dit luminaire (sûrement un ballast ou un câble fondu sur un ballast). Déjà, un contrôle visuel des luminaires est à prévoir.
11 août 2008 à 21:03