Diamètre de câble électrique installation 2ème tableau électrique
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
7174
Question Electricite : Diamètre de câble électrique installation 2ème tableau électrique
Invité
Bonjour, je voudrais ajouter un 2ème tableau électrique dans un local situé à 25m environ du tableau principal, quelle section de câble dois-je utiliser, 10mm² ou plus pour alimenter :
1 four 32A
1 plaque vitrocéramique 20A
1 lave vaisselle 20A
1 lave linge
1 chauffe eau électrique 16A
4 disjoncteur de 16A (pour 28 prises)
1 disjoncteur de 10A (pour 5 éclairages)
Puis-je partir du tableau principal avec un simple disjoncteur 32A pour couper l'alimentation générale du local ? Merci pour votre réponse.
1 four 32A
1 plaque vitrocéramique 20A
1 lave vaisselle 20A
1 lave linge
1 chauffe eau électrique 16A
4 disjoncteur de 16A (pour 28 prises)
1 disjoncteur de 10A (pour 5 éclairages)
Puis-je partir du tableau principal avec un simple disjoncteur 32A pour couper l'alimentation générale du local ? Merci pour votre réponse.
10 janvier 2010 à 00:22
Réponses 1 Forum electricite
Diamètre de câble électrique installation 2ème tableau électrique
Bonjour
Je pense que vous avez permuté l'ampérage de la plaque et du four.
Tout dépend de l'usage simultané que vous prévoyez. Si tout doit fonctionner simultanément du 10² sera insuffisant surtout sur 25m.
Donc 3 solutions possibles :
- 10² avec au départ un disjoncteur 32A, mais 7kW maxi
- 16² avec au départ un interrupteurs sectionneur 63A pour assurer la coupure (si votre Disjoncteur de branchement est un 15/45A ou un 30/60A)
- 16² avec au départ un disjoncteur 63A pour assurer la coupure (si votre Disjoncteur de branchement est un 60/90A)
La solution en 16² a ma préférence.
Repartir des borniers du tableau principal et mettre le ou les différentiels 30mA dans le tableau divisionnaire.
A noter qu'il doit y avoir une coupure d'urgence dans le local.
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau divisionnaire s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur celui-ci.
Pour le câblage vous pouvez vous inspirer du schéma suivant :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Je pense que vous avez permuté l'ampérage de la plaque et du four.
Tout dépend de l'usage simultané que vous prévoyez. Si tout doit fonctionner simultanément du 10² sera insuffisant surtout sur 25m.
Donc 3 solutions possibles :
- 10² avec au départ un disjoncteur 32A, mais 7kW maxi
- 16² avec au départ un interrupteurs sectionneur 63A pour assurer la coupure (si votre Disjoncteur de branchement est un 15/45A ou un 30/60A)
- 16² avec au départ un disjoncteur 63A pour assurer la coupure (si votre Disjoncteur de branchement est un 60/90A)
La solution en 16² a ma préférence.
Repartir des borniers du tableau principal et mettre le ou les différentiels 30mA dans le tableau divisionnaire.
A noter qu'il doit y avoir une coupure d'urgence dans le local.
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau divisionnaire s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur celui-ci.
Pour le câblage vous pouvez vous inspirer du schéma suivant :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
10 janvier 2010 à 08:53