Diamètre des straps à mettre entre chaque disjoncteur
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
5501
Fiches Bricolage électricité : Diamètre des straps à mettre entre chaque disjoncteur
Invité
J'ai un problème. Je ne peux pas mettre des "peignes" pour relier mes disjoncteurs (et mes interrupteurs différentiels), je vais donc mettre des straps (pontages) entre chaque disjoncteur jusqu'à l'interrupteur différentiel adéquat.
Quel doit-être le diamètre de ces straps ? 2,5 mm2 ou plus ? Est-ce aux normes C 15-100 ? Merci.
Quel doit-être le diamètre de ces straps ? 2,5 mm2 ou plus ? Est-ce aux normes C 15-100 ? Merci.
22 avril 2009 à 01:45
Branchement électrique maison 1
Invité

Diamètre des straps à mettre entre chaque disjoncteur
Invité
Bonjour, votre problème est un peu embarrassant. Peut-on savoir pourquoi vous ne pouvez pas utiliser de peignes ?
Selon le calibre et le nombre de disjoncteurs de votre rangée, il est hors de question d'effectuer des pontages (interdits) en 2.5mm².
Un peigne présente une section équivalente à 10 voire 16 mm².
Je vous vois mal effectuer des pontages avec une telle section...
Chaque constructeur a son type de peigne, essayez de trouver celui qui pourrait quand même vous convenir.
Hager propose des modèles peu encombrants facilement déformables pour s'adapter à d'autres marques.
A voir, ce n'est qu'un exemple.
Selon le calibre et le nombre de disjoncteurs de votre rangée, il est hors de question d'effectuer des pontages (interdits) en 2.5mm².
Un peigne présente une section équivalente à 10 voire 16 mm².
Je vous vois mal effectuer des pontages avec une telle section...
Chaque constructeur a son type de peigne, essayez de trouver celui qui pourrait quand même vous convenir.
Hager propose des modèles peu encombrants facilement déformables pour s'adapter à d'autres marques.
A voir, ce n'est qu'un exemple.
Branchement électrique maison 2
Invité

Diamètre des straps à mettre entre chaque disjoncteur
Invité
Ces ponts doivent être réalisés avec au moins du 6mm² (le 2.5mm² est très insuffisant). Ce n'est pas à la norme C15 100.
23 avril 2009 à 00:16