Quel diamètre de fils et quel fusible pour un sauna de 3,6 kW
Actuellement
27 168
questions dans le
forum électricité
7790
Panne Electricite : Quel diamètre de fils et quel fusible pour un sauna de 3,6 kW
Invité
Bonjour
je désirerais installer dans ma maison un sauna électrique dont la puissance annoncée est de 3,6 kW. J'ai une installation existante (en 220V monophasé) avec un panneau radiant que je vais supprimer et je désirais utiliser la ligne existante qui est en 2,5².
La ligne fait environ 15 mètres. Dois-je retirer en 4 ou 6 ? Quel coupe-circuit dois-je mettre, 20 ou 32 A ?
Merci.
je désirerais installer dans ma maison un sauna électrique dont la puissance annoncée est de 3,6 kW. J'ai une installation existante (en 220V monophasé) avec un panneau radiant que je vais supprimer et je désirais utiliser la ligne existante qui est en 2,5².
La ligne fait environ 15 mètres. Dois-je retirer en 4 ou 6 ? Quel coupe-circuit dois-je mettre, 20 ou 32 A ?
Merci.
17 mars 2010 à 20:11
Réponses FAQ Electricite 1
Quel diamètre de fils et quel fusible pour un sauna de 3,6 kW
Si vous supprimez effectivement le radiant aucun problème pour l'utilisation seule de cette ligne pour le sauna, la section câble est bonne, vérifier le disjoncteur : 16A. Cordialement. 18/03/10
18 mars 2010 à 19:45
Réponses FAQ Electricite 2
Invité

Quel diamètre de fils et quel fusible pour un sauna de 3,6 kW
Invité
Pour votre installation le 2.5 est suffisant il faut passer en 20A si celui-ci est en 16A.
18 mars 2010 à 17:17
Réponses FAQ Electricite 3
Quel diamètre de fils et quel fusible pour un sauna de 3,6 kW
Bonjour, disjoncteur 20A et câble 2,5 suffisent.
18 mars 2010 à 11:42
Réponses FAQ Electricite 4
Quel diamètre de fils et quel fusible pour un sauna de 3,6 kW
Bonsoir. Pour 3600W sur 15m du 2,5 carré protégé par un disj 16A ou 20A suffira.
CMT
CMT
18 mars 2010 à 21:58
Réponses FAQ Electricite 5
Quel diamètre de fils et quel fusible pour un sauna de 3,6 kW
Bonjour. Si vous ne pouvez pas faire autrement pour votre ligne, vous êtes en limite avec 3600W.
Si vous voulez en changer passez du 4° avec une protection de 25A.
Si vous voulez en changer passez du 4° avec une protection de 25A.
18 mars 2010 à 12:10
Réponses FAQ Electricite 6
Invité

Quel diamètre de fils et quel fusible pour un sauna de 3,6 kW
Invité
Merci bien pour vos réponses. J'avais bien prévu de supprimer le panneau radiant qui ne sert pas.
Par sécurité, je passerai en 20A.
Par sécurité, je passerai en 20A.
27 mars 2010 à 08:54