Diamètre de la gaine pour 3 fils de 6²
Actuellement
27 171
questions dans le
forum électricité
15565
Question Forum Électricité : Diamètre de la gaine pour 3 fils de 6²
Invité
Bonjour.
Quel diamètre de gaine pour faire passer trois fils de 6² afin d'alimenter un tableau électrique ?
Merci.
Quel diamètre de gaine pour faire passer trois fils de 6² afin d'alimenter un tableau électrique ?
Merci.
03 juin 2016 à 13:14
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Diamètre de la gaine pour 3 fils de 6²
Bonsoir
Pour 3 fils en 6² il faut une gaine ICTA de 25.
Par contre je suppose que vous évoquez un tableau divisionnaire avec au départ un disjoncteur 32A, sinon le 6² ne convient pas.
@+
Pour 3 fils en 6² il faut une gaine ICTA de 25.
Par contre je suppose que vous évoquez un tableau divisionnaire avec au départ un disjoncteur 32A, sinon le 6² ne convient pas.
@+
03 juin 2016 à 21:02