Je suis entrain d'acheter une maison des années 60 je viens de recevoir le diagnostic, quelqu'un peut-il me donner quelques renseignements sur les dangers de cette installation.
1) y a t-il danger dans l'état ?
2) peut-on y remédier sans tout casser et si oui comment car ce n'est pas très explicite.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je suis entrain d'acheter une maison des années 60 je viens de recevoir le diagnostic, quelqu'un peut-il me donner quelques renseignements sur les dangers de cette installation.
1) y a t-il danger dans l'état ?
2) peut-on y remédier sans tout casser et si oui comment car ce n'est pas très explicite.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 mai 2019 à 15:25
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Avis diagnostic installation électrique
Bonsoir.
1/ Bien entendu il y a danger.
Sinon ce type de diagnostic qui ne vérifie que les points essentiels de sécurité ne vous le signalerait pas.
2/ Si on prend point par point.
2.3.c1 Le danger apparaîtra lorsqu'on raccordera un appareil qui nécessite un raccordement à la terre (classe 1) et qui a un défaut d'isolement.
C'est le point le plus complexe à rectifier, car ajouter la terre est souvent lourd sur une installation.
On peut néanmoins relativiser, car hors cuisine et sdb, la plupart des appareils qu'on branche sont de classe 2 et sont donc munis de fiches sans terre.
A défaut d'ajouter la terre :
- pour les luminaires, même principe privilégiez les luminaires de classe 2 et à défaut couper le courant pour toute intervention dessus (changement d'ampoule, nettoyage...).
- pour les prises avec broche de terre non reliée à la terre, les remplacer par des prises sans broche de terre afin que l'utilisateur ait conscience qu'il n'est pas protégé.
Ce qui manque, également c'est la quantification, car il est dit "au moins un circuit" et l'impact n'est pas le même si cela concerne un seul circuit ou tous les circuits de la maison.
2.3.f2 Ça c'est sûrement de l'apparent, donc plus facile à relier à la terre.
Sur le même principe le risque apparaitra uniquement lorsqu'un des fils placés dedans présentera un défaut d'isolement (plutôt rare).
Par contre idem, ce n'est pas quantifié.
3.b Pas essentiel. Mais très facile à rectifier.
3.d Léger risque de surcharge. mais facile à rectifier (mettre un fusible ou un disjoncteur 16A à la place du fusible 20A).
6.a C'est le point qui m'inquiète le plus.
Les fils coton c'est le signe d'une installation très ancienne.
Changer ceux au niveau du tableau, n'est sans doute pas compliqué.
Le risque est qu'il y en ait ailleurs que le diagnostiqueur n'ait pas pu voir.
1/ Bien entendu il y a danger.
Sinon ce type de diagnostic qui ne vérifie que les points essentiels de sécurité ne vous le signalerait pas.
2/ Si on prend point par point.
2.3.c1 Le danger apparaîtra lorsqu'on raccordera un appareil qui nécessite un raccordement à la terre (classe 1) et qui a un défaut d'isolement.
C'est le point le plus complexe à rectifier, car ajouter la terre est souvent lourd sur une installation.
On peut néanmoins relativiser, car hors cuisine et sdb, la plupart des appareils qu'on branche sont de classe 2 et sont donc munis de fiches sans terre.
A défaut d'ajouter la terre :
- pour les luminaires, même principe privilégiez les luminaires de classe 2 et à défaut couper le courant pour toute intervention dessus (changement d'ampoule, nettoyage...).
- pour les prises avec broche de terre non reliée à la terre, les remplacer par des prises sans broche de terre afin que l'utilisateur ait conscience qu'il n'est pas protégé.
Ce qui manque, également c'est la quantification, car il est dit "au moins un circuit" et l'impact n'est pas le même si cela concerne un seul circuit ou tous les circuits de la maison.
2.3.f2 Ça c'est sûrement de l'apparent, donc plus facile à relier à la terre.
Sur le même principe le risque apparaitra uniquement lorsqu'un des fils placés dedans présentera un défaut d'isolement (plutôt rare).
Par contre idem, ce n'est pas quantifié.
3.b Pas essentiel. Mais très facile à rectifier.
3.d Léger risque de surcharge. mais facile à rectifier (mettre un fusible ou un disjoncteur 16A à la place du fusible 20A).
6.a C'est le point qui m'inquiète le plus.
Les fils coton c'est le signe d'une installation très ancienne.
Changer ceux au niveau du tableau, n'est sans doute pas compliqué.
Le risque est qu'il y en ait ailleurs que le diagnostiqueur n'ait pas pu voir.
23 mai 2019 à 19:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Avis diagnostic installation électrique
Bonjour et merci pour votre aide.
En visitant la maison j'ai vu la prise de terre au sous-sol c'est déjà une bonne chose.
Mais comment peut-il y avoir un seul fil coton dans une installation qui de visu n'avait pas l'air très vieille ?
Enfin je vais attendre d'avoir les clés pour vérifier tout cela.
Merci et bonne journée.
Cordialement.
En visitant la maison j'ai vu la prise de terre au sous-sol c'est déjà une bonne chose.
Mais comment peut-il y avoir un seul fil coton dans une installation qui de visu n'avait pas l'air très vieille ?
Enfin je vais attendre d'avoir les clés pour vérifier tout cela.
Merci et bonne journée.
Cordialement.
25 mai 2019 à 04:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Avis diagnostic installation électrique
Bonsoir.
Vous verrez bien.
Certains diagnostiqueurs ne sont vraiment pas compétents.
Il a peut-être mal vu.
Vous verrez bien.
Certains diagnostiqueurs ne sont vraiment pas compétents.
Il a peut-être mal vu.
25 mai 2019 à 20:06
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Avis diagnostic installation électrique
Merci de me rassurer, bon dimanche.
26 mai 2019 à 15:38
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Avis diagnostic installation électrique
Bonjour,
Ces feuillets sont des imprimés type ; le diagnostiqueur a juste à cocher.
Ces contrôles ont évolué "en mal" ; ils sont devenus une affaire de "sous" ; Quant à la compétence je n'ose pas en parler !
Cordialement.
Ces feuillets sont des imprimés type ; le diagnostiqueur a juste à cocher.
Ces contrôles ont évolué "en mal" ; ils sont devenus une affaire de "sous" ; Quant à la compétence je n'ose pas en parler !
Cordialement.
26 mai 2019 à 17:46
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Avis diagnostic installation électrique
Bonjour,
Je suis d'accord avec vous avant pour matériel vétuste on avait une photo pour le retrouver, là on va chercher.
La liaison équipotentielle principale n'a pas été trouvée, ou coupée ? et pareil pour tout, cela ne sert à rien à part pomper du fric.
Cordialement.
Je suis d'accord avec vous avant pour matériel vétuste on avait une photo pour le retrouver, là on va chercher.
La liaison équipotentielle principale n'a pas été trouvée, ou coupée ? et pareil pour tout, cela ne sert à rien à part pomper du fric.
Cordialement.