Bonjour,
Il me faudrait une confirmation sur un point d'un diagnostic électrique.
Sans offenser, les non experts, j'en appelle aux professionnels maîtrisant la FD C 16-600.
En ce qui me concerne, je connais assez bien ce référentiel et les normes électriques.
Il s'agit d'un appartement de 1990, dont le tableau électrique est équipé, d'origine, en coupe circuits à fusible (1 pôle + N) ; cf photo jointe. Ce type de protection peut-il être mentionné en Anomalie B4 3b ?
A mon sens, non mais peut-être il y a t-il eu une modification qui m'a échappée !
Merci pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il me faudrait une confirmation sur un point d'un diagnostic électrique.
Sans offenser, les non experts, j'en appelle aux professionnels maîtrisant la FD C 16-600.
En ce qui me concerne, je connais assez bien ce référentiel et les normes électriques.
Il s'agit d'un appartement de 1990, dont le tableau électrique est équipé, d'origine, en coupe circuits à fusible (1 pôle + N) ; cf photo jointe. Ce type de protection peut-il être mentionné en Anomalie B4 3b ?
A mon sens, non mais peut-être il y a t-il eu une modification qui m'a échappée !
Merci pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 août 2019 à 18:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Diagnostic état installation électrique intérieure habitation
Bonjour. Votre question a permis de découvrir cette norme régissant les diagnostics électriques, ainsi que la date de validité de sa mise en œuvre ; de même, on trouve assez facilement le détail de l'anomalie B4 3b : "Le type des fusibles n est plus autorisé (fusible à tabatière, à broches rechargeables, coupe-circuit à fusible de type industriel, disjoncteur réglable en courant protégeant des circuits terminaux)".
L'appareillage en photo n'entre pas dans le cadre de l'anomalie précitée, lors du changement de fusible aucune partie sous tension n'est accessible, de plus la coupure est omnipolaire.
Ce n'est pas non plus un coupe circuit de type industriel où certains modèles peuvent présenter des parties sous tension accessibles lors des changements de cartouche.
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
L'appareillage en photo n'entre pas dans le cadre de l'anomalie précitée, lors du changement de fusible aucune partie sous tension n'est accessible, de plus la coupure est omnipolaire.
Ce n'est pas non plus un coupe circuit de type industriel où certains modèles peuvent présenter des parties sous tension accessibles lors des changements de cartouche.
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
02 août 2019 à 08:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Invité

Diagnostic état installation électrique intérieure habitation
Invité
Bonjour,
Merci pour cette première réponse qui conforte bien mes dires car effectivement ce matériel est encore utilisé et, heureusement car encore en vente.
Si d'autres pensent le contraire en s'appuyant sur une note officielle qui l'interdit, je suis preneur.
Merci encore.
Merci pour cette première réponse qui conforte bien mes dires car effectivement ce matériel est encore utilisé et, heureusement car encore en vente.
Si d'autres pensent le contraire en s'appuyant sur une note officielle qui l'interdit, je suis preneur.
Merci encore.
02 août 2019 à 09:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Diagnostic état installation électrique intérieure habitation
Bonsoir.
C'est bizarre ma réponse a disparu.
Ce type de porte fusible, n'est plus autorisé pour les locaux d'habitation devant respecter la NF C15-100 en vigueur (amendement A5 de 2015.)
En revanche il peut être utilisé sur de l'habitat existant plus ancien ou hors habitat.
C'est bizarre ma réponse a disparu.

Ce type de porte fusible, n'est plus autorisé pour les locaux d'habitation devant respecter la NF C15-100 en vigueur (amendement A5 de 2015.)
En revanche il peut être utilisé sur de l'habitat existant plus ancien ou hors habitat.
02 août 2019 à 17:44
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Diagnostic état installation électrique intérieure habitation
Bonjour,
Oui, la norme NF C 15-100 interdit l'installation en coupe-circuit porte fusible depuis 06/2015.
Bon, je pense que l'on peut clôturer le sujet.
Ces coupes-circuit porte fusible sont autorisés puisque l'installation date de 1990 et aucune rénovation n'a été effectuée. Donc, cela n'a pas à apparaître en Anomalie B4 3b dans un diagnostic état des installations électriques.
Oui, la norme NF C 15-100 interdit l'installation en coupe-circuit porte fusible depuis 06/2015.
Bon, je pense que l'on peut clôturer le sujet.
Ces coupes-circuit porte fusible sont autorisés puisque l'installation date de 1990 et aucune rénovation n'a été effectuée. Donc, cela n'a pas à apparaître en Anomalie B4 3b dans un diagnostic état des installations électriques.
02 août 2019 à 18:13
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Diagnostic état installation électrique intérieure habitation
Bien reçu bipemn. Nous sommes tous d'accord. Dans le neuf on ne met plus, mais dans l'ancien on fait avec. S'il y a anomalie, c'est dans la rédaction du document qui ne doit pas signaler B4 3b.
Cordialement.
Cordialement.
02 août 2019 à 19:17