Mon installation électrique vaut-elle le coup
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
3732
Question Électricité : Mon installation électrique vaut-elle le coup
Invité
Voila je viens d'acheter un appartement et lors du certificat de conformité, on me conseille de changer le disjoncteur. Or l'installation me parait récente et en bon état. C'est un F3.
Je n'y connais rien mais je m'y mettrais.
Je souhaite utiliser une machine à laver + lave vaisselle + gazinière + four électrique + chaudière à gaz dans la cuisine + le réfrigérateur + le micro onde dans la cuisine.
Mon installation vous semble-t-elle tenir le coup avec ce genre d'installation électrique ?
Dans le salon il y a une vieille climatisation. L'appartement date de 68.
Voici les photos du tableau électrique :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je n'y connais rien mais je m'y mettrais.
Je souhaite utiliser une machine à laver + lave vaisselle + gazinière + four électrique + chaudière à gaz dans la cuisine + le réfrigérateur + le micro onde dans la cuisine.
Mon installation vous semble-t-elle tenir le coup avec ce genre d'installation électrique ?
Dans le salon il y a une vieille climatisation. L'appartement date de 68.
Voici les photos du tableau électrique :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



04 avril 2008 à 00:59
Avis FAQ 1 électricité
Mon installation électrique vaut-elle le coup
Effectivement, ce ne serait pas du luxe, bien que non obligatoire. C'est le travail de l'EDF. Ce qui est le plus urgent est d'équiper votre tableau avec des protections différentielles 30 mA. Si vous êtes novice, il vaut mieux faire appel à un électricien qui pourra vous rénover ce tableau (équiper en disjoncteurs et en interrupteurs différentiels) et vérifier l'installation en général. Vous pouvez vous même changer toutes vos prises pour des modèles à éclipses (après avoir appuyé sur le bouton rouge).
05 avril 2008 à 13:25
Avis FAQ 2 électricité
Invité

Mon installation électrique vaut-elle le coup
Invité
Il vous au manque minimum un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de votre installation.
Pour le nombre de circuit c'est plus que juste.
Si vous vouliez faire dans les normes, il faudrait des circuits dédiés pour tous les appareils que vous citez (sauf le frigo et le micro onde) hors vous n'avez visiblement que 2 circuits spécialisés.
CMT
Pour le nombre de circuit c'est plus que juste.
Si vous vouliez faire dans les normes, il faudrait des circuits dédiés pour tous les appareils que vous citez (sauf le frigo et le micro onde) hors vous n'avez visiblement que 2 circuits spécialisés.
CMT
05 avril 2008 à 13:25
Avis FAQ 3 électricité
Invité

Mon installation électrique vaut-elle le coup
Invité
Le disjoncteur appartient au distributeur et c'est lui qui doit le remplacer par un modèle multicalibres et avec un différentiel de 500 mA.
Adressez-vous à EDF.
G.B.
Adressez-vous à EDF.
G.B.
05 avril 2008 à 13:25