Détecteurs de mouvement problème de câblage
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
24349
Question Forum Électricité : Détecteurs de mouvement problème de câblage
Bonjour.
J'ai besoin d'aide concernant.
1) Le schéma de câblage d'un circuit qui alimente 5 détecteurs de mouvement de deux lignes L et L' et chaque détecteur commande 3 luminaires. Il y a un contacteur 2P au niveau du circuit.
2) Le schéma d'un circuit qui alimente 05 détecteurs de mouvement de 3 lignes L, N, L' et chaque détecteur commande 1 luminaire. Il y a un contacteur 2P au niveau du circuit.
3) Un Interrupteur horaire qui commande un contacteur 4P qui commande 4 circuits d'éclairage.
Si quelqu'un peut m'aider à réaliser les schémas.
J'ai besoin d'aide concernant.
1) Le schéma de câblage d'un circuit qui alimente 5 détecteurs de mouvement de deux lignes L et L' et chaque détecteur commande 3 luminaires. Il y a un contacteur 2P au niveau du circuit.
2) Le schéma d'un circuit qui alimente 05 détecteurs de mouvement de 3 lignes L, N, L' et chaque détecteur commande 1 luminaire. Il y a un contacteur 2P au niveau du circuit.
3) Un Interrupteur horaire qui commande un contacteur 4P qui commande 4 circuits d'éclairage.
Si quelqu'un peut m'aider à réaliser les schémas.
13 août 2023 à 15:32
Réponse 1 Forum électricité Bricovidéo
Détecteurs de mouvement problème de câblage
Bonjour P.
Votre description très sommaire ne permet pas de comprendre votre projet, que ce soit son principe ou son utilité.
Désolé, mais, sauf erreur, vous ne possédez pas les connaissances permettant de comprendre un éventuel schéma qui vous serait proposé.
Il serait préférable que vous fassiez appel à un proche expérimenté ou à un professionnel.
Ce dernier, sur place, sera à même de faire le projet, le réaliser, et garantir son fonctionnement.
L'autre interrogation concerne 10 détecteurs de mouvements, quantité disproportionnée dans ce qui pourrait être un habitat.
L'automatisation à outrance pose plus de problèmes qu'il n'en résout.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Votre description très sommaire ne permet pas de comprendre votre projet, que ce soit son principe ou son utilité.
Citation :
Si quelqu'un peut m'aider à réaliser les schémas.
Désolé, mais, sauf erreur, vous ne possédez pas les connaissances permettant de comprendre un éventuel schéma qui vous serait proposé.
Il serait préférable que vous fassiez appel à un proche expérimenté ou à un professionnel.
Ce dernier, sur place, sera à même de faire le projet, le réaliser, et garantir son fonctionnement.
L'autre interrogation concerne 10 détecteurs de mouvements, quantité disproportionnée dans ce qui pourrait être un habitat.
L'automatisation à outrance pose plus de problèmes qu'il n'en résout.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 août 2023 à 11:40
Réponse 2 Forum électricité Bricovidéo
Détecteurs de mouvement problème de câblage
Bonjour.
C'est ce qui est au niveau du cahier de charges c'est pourquoi j'ai des problèmes aussi mais j'ai les schémas unifilaires et les photos du coffret.
Le problème c'est le raccordement avec les différentes circuits d'éclairage.
Les 10 détecteurs ne sont pas sur un même circuit c'est pourquoi j'ai numéroté.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.











C'est ce qui est au niveau du cahier de charges c'est pourquoi j'ai des problèmes aussi mais j'ai les schémas unifilaires et les photos du coffret.
Le problème c'est le raccordement avec les différentes circuits d'éclairage.
Les 10 détecteurs ne sont pas sur un même circuit c'est pourquoi j'ai numéroté.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.











15 août 2023 à 13:20
Réponse 3 Forum électricité Bricovidéo
Détecteurs de mouvement problème de câblage
Re. On comprend qu'il ne s'agit pas d'un habitat classique.
Il est curieux que vous vous adressiez à un forum d'entraide, alors que vous disposez de documents relativement précis. S'ils ne le sont pas, il faut les exiger.
Les deux derniers documents montrent le branchement d'un seul détecteur ou de plusieurs en parallèle.
N et L sont les alimentations de chaque détecteur sur le même circuit Ph + N ; 1 ou L1 ou L' sont la phase coupée.
Pour avoir une commande manuelle on branche un interrupteur entre L1 et L du même circuit. Bref, on shunte le contact interne.
Suivant la puissance des luminaires, on peut relayer la puissance avec des contacteurs. Ce qui serait à envisager en ERP. On sait que le relais interne à chaque détecteur, même s'il est caractérisé à 16 A, n'est pas d'une robustesse lui assurant une longue vie.
De même, le petit contact du détecteur utilisé pour alimenter un contacteur peut se dégrader vu le type de charge commandé (R L). Un petit circuit R C en parallèle avec chaque bobine de contacteur peut avoir son utilité. Cela est très courant.
On attire votre attention sur la nécessité de repérer la phase coupée soit avec un conducteur unifilaire de couleur orange (ce qu'on fait dans le domestique avec des gaines ICTA), soit avec un repérage imperdable (décollement) avec un étiquetage approprié, par exemple avec de la gaine thermorétractable transparente.
Il n'y a pas de commande forcée pour les périodes hors de l'allumage automatique ?
Ce chantier ne semble pas correspondre à vos capacités.
Quoi que vous fassiez, comme il semble que vous n'êtes pas sûr de vous, demandez des éclaircissement et des instructions à votre hiérarchie. C'est à elle d'agir en vue du respect du cahier des charges. Vous ne pouvez improviser, ne travaillez pas tout seul dans votre coin.
Tout ce que vous faites doit être conforme à un schéma effectué par un BE.
Fournir des documents en vue d'une installation à caractère industriel n'est pas dans les vocations d'un forum d'entraide. Ou alors le forum devient un BE.
Un document validé doit être conforme à tout élément de l'installation.
Et ici il en manque vu vos questions.
Et ce n'est pas à vous de les faire et de les joindre au dossier d’exécution, à priori.
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
Il est curieux que vous vous adressiez à un forum d'entraide, alors que vous disposez de documents relativement précis. S'ils ne le sont pas, il faut les exiger.
Les deux derniers documents montrent le branchement d'un seul détecteur ou de plusieurs en parallèle.
N et L sont les alimentations de chaque détecteur sur le même circuit Ph + N ; 1 ou L1 ou L' sont la phase coupée.
Pour avoir une commande manuelle on branche un interrupteur entre L1 et L du même circuit. Bref, on shunte le contact interne.
Suivant la puissance des luminaires, on peut relayer la puissance avec des contacteurs. Ce qui serait à envisager en ERP. On sait que le relais interne à chaque détecteur, même s'il est caractérisé à 16 A, n'est pas d'une robustesse lui assurant une longue vie.
De même, le petit contact du détecteur utilisé pour alimenter un contacteur peut se dégrader vu le type de charge commandé (R L). Un petit circuit R C en parallèle avec chaque bobine de contacteur peut avoir son utilité. Cela est très courant.
On attire votre attention sur la nécessité de repérer la phase coupée soit avec un conducteur unifilaire de couleur orange (ce qu'on fait dans le domestique avec des gaines ICTA), soit avec un repérage imperdable (décollement) avec un étiquetage approprié, par exemple avec de la gaine thermorétractable transparente.
Citation :Votre question est très basique ; êtes-vous professionnel ?
Un Interrupteur horaire qui commande un contacteur 4P qui commande 4 circuits d'éclairage.
Il n'y a pas de commande forcée pour les périodes hors de l'allumage automatique ?
Ce chantier ne semble pas correspondre à vos capacités.
Quoi que vous fassiez, comme il semble que vous n'êtes pas sûr de vous, demandez des éclaircissement et des instructions à votre hiérarchie. C'est à elle d'agir en vue du respect du cahier des charges. Vous ne pouvez improviser, ne travaillez pas tout seul dans votre coin.
Tout ce que vous faites doit être conforme à un schéma effectué par un BE.
Fournir des documents en vue d'une installation à caractère industriel n'est pas dans les vocations d'un forum d'entraide. Ou alors le forum devient un BE.
Un document validé doit être conforme à tout élément de l'installation.
Et ici il en manque vu vos questions.
Et ce n'est pas à vous de les faire et de les joindre au dossier d’exécution, à priori.
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
15 août 2023 à 17:13
Réponse 4 Forum électricité Bricovidéo
Détecteurs de mouvement problème de câblage
Bonsoir.
On s'aperçoit que l'établissement est un ERP ; qui sera assujetti à tous les contrôles d'usages afférents à ces établissements.
Je (perso) me demande à quel titre vous intervenez !
Au vu de votre question,on dirait que vous ne faites pas partie de l'entreprise qui a réalisé l'armoire.
Si c'est le cas c'est à eux qu'il faut demander les points de raccordements; si c'est pour le matériel c'est au constructeur dudit matériel qu'il faut questionner.
Personnellement, (et au vu de l'actualité), je me refuse d'aller plus loin sur ce dossier.
Bonne continuation.
Citation :Je pense que tout a été dit.
D'autres avis seraient bienvenus.
On s'aperçoit que l'établissement est un ERP ; qui sera assujetti à tous les contrôles d'usages afférents à ces établissements.
Je (perso) me demande à quel titre vous intervenez !
Au vu de votre question,on dirait que vous ne faites pas partie de l'entreprise qui a réalisé l'armoire.
Si c'est le cas c'est à eux qu'il faut demander les points de raccordements; si c'est pour le matériel c'est au constructeur dudit matériel qu'il faut questionner.
Personnellement, (et au vu de l'actualité), je me refuse d'aller plus loin sur ce dossier.
Bonne continuation.
15 août 2023 à 19:42







