Bonjour à tous, y a-t-il danger ? J'ai posé deux prises avec des fils de 2,5 mm² sans mettre de gaine entre 2 cloisons en BA 13.
Conseils Des Bricoleurs 1
Invité

Sécurité électrique prises cloison
Invité
En pratique non, sauf si cette cloison est limitrophe avec une salle d'eau ou s'il y a des risques d'humidité. Dans tous les cas, si le passage de gaine est impossible, préférer l'utilisation de câble avec double isolation.
NM
NM
Conseils Des Bricoleurs 2
Invité

Sécurité électrique prises cloison
Invité
Règlementairement, c'est une grossière erreur car la canalisation électrique doit être de Classe II ou raccordée à la terre. Dans votre cas, vous n'avez pas de canalisation électrique, à moins que vous ne considériez que les cloisons forment une canalisation électrique. Mais j'ai de gros doutes.