Fiches conseils électricité : Dispositif omnipolaire de coupure


Invité
invité
Bonjour, mon disjoncteur EDF étant en limite de propriété, le consuel me conseille de rajouter un dispositif omnipolaire de coupure (interrupteur ou disjoncteur). Que puis-je utiliser comme matériel ? De plus, j'aimerais que ce soit du matériel modulaire (que l'on puisse placer dans un tableau électrique). Merci pour vos réponses. David.

Réponses Forum sur l’électricité 1

Dispositif omnipolaire de coupure


Invité
invité
Un interrupteur différentiel 40 Ampères / 30 milli-ampères devrait suffire. Vérifiez quand même la puissance demandée par votre installation. Vous ne précisez pas si l'installation est récente ou pas; si vous venez de construire, attention aux normes électriques : il va vous falloir plus d'un différentiel.
Réponses Forum sur l’électricité 2

Dispositif omnipolaire de coupure


Invité
invité
Tout simplement en mettant un interrupteur bipolaire modulaire type hager SB263 a l'amont du tableau
Réponses Forum sur l’électricité 3

Dispositif omnipolaire de coupure


Invité
invité
Lorsqu'il y a une distance non négligeable entre le point de livraison d'EDF (limite de propriété des pavillons en général) et le point de consommation (tableau de distribution principal de la maison en général, éventuellement à l'étage), il est conseillé d'avoir un disjoncteur principal de branchement 500 mA temporisé (type S = "sélectif") en limite de propriété, et un autre 500 mA instantané dans le logement : ainsi, ce dernier de déclenchera en premier, et sera facilement ré-enclenchable, puisque aisément accessible, celui en limite de propriété restant enclenché puisque temporisé.
08 mars 2010 à 12:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Choisir dispositif omnipolaire de coupure
    N°1815 : EDF vient de poser mon compteur en limite de propriété avec disjoncteur de branchement (30-45-60 A) 500ma sélectif. La norme veut que j'installe un dispositif omnipolaire de coupure générale. Que dois-je installer sur mon...
  • 2. Installation dispositif de coupure de courant
    N°14510 : Bonjour à tous. Je désire installer un dispositif de coupure du courant à l'entrée de mon appartement sans toucher aux disjoncteurs. En épargnant toutefois le congélateur, frigo, et autres dispositif d'alarme. D'avance...
  • 3. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
    N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
  • 4. Protection alimentation triphasé monophasé
    N°5620 : Bonjour. Sur un tableau électrique domestique comportant à la fois des circuits en triphasé et en monophasé, un internaute (GL) électricien professionnel a priori, préconise de placer un disjoncteur tétra en tête de...
  • 5. Coupure d'urgence déportée
    N°18390 : Bonjour à tous. Je suis dans un bâtiment dans lequel il y a une partie logement et une partie bureau. Le tableau général triphasé est situé dans un local technique. Après une visite de conformité, on me demande de...
  • 6. Problème branchement aérateur avec temporisation couleur fils
    N°6384 : J'ai acheté un aérateur avec temporisation ("mini VMC"). Le montage m'indique de le raccorder à : 1 fil marron, 1 fil bleu et 1 fil noir. Le câble doit être de type HO3VV6F 2X0.5mm. Et la ligne doit comporter un dispositif de...
  • 7. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
    N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
  • 8. Norme arrêt d'urgence coup de poing application résidentielle
    N°16180 : Bonjour, Je construis une maison neuve. Il est prévu la norme actuelle RT2012, NFC15100 amendement 5. Le disjoncteur EDF sera dans la rue, le tableau électrique dans le garage, sans accès direct. Je dois donc prévoir un...
  • 9. Estimation suite au diagnostic sur l'état de l’installation intérieure d’électricité
    N°16003 : Bonjour à tous, Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
  • 10. Courant triphasé
    N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
>>> Résultats suivants pour : Dispositif omnipolaire de coupure >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
schema interrupteur double va et vientprise electrique plaque a inductionbranchement interrupteur va et vientprises electrique



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite