Bonjour, notre appartement est actuellement en cours de rénovation et l'électricité a été complètement refaite par notre artisan. Comme on est passé de chauffage gaz à électrique, il nous a conseillé de changer également la section des fils d'alimentation à notre compteur.
Au 1er passage d'EDF (enfin de la boîte à qui cela est sous-traité), la personne a donné son accord pour qu'ils procèdent au changement de diamètre.
Mais quand il est revenu jeudi pour changer le compteur (on passe en jour/nuit), la personne d'edf a refusé de réaliser le branchement car l'arrivée du compteur était en section carrée (en 25) et qu'il voulait du rond.
Est-ce légal ? Est-ce normé ? Ou est-ce un abus du technicien qui avait la flemme de passer un peu plus de temps sur son raccordement ?
Merci de votre aide.
Au 1er passage d'EDF (enfin de la boîte à qui cela est sous-traité), la personne a donné son accord pour qu'ils procèdent au changement de diamètre.
Mais quand il est revenu jeudi pour changer le compteur (on passe en jour/nuit), la personne d'edf a refusé de réaliser le branchement car l'arrivée du compteur était en section carrée (en 25) et qu'il voulait du rond.
Est-ce légal ? Est-ce normé ? Ou est-ce un abus du technicien qui avait la flemme de passer un peu plus de temps sur son raccordement ?
Merci de votre aide.
07 décembre 2008 à 00:10
Conseil Réparation 1 Electricite
Changement de compteur et réglementation sur les fils d'arrivée
J'avoue ne pas bien comprendre : "section carrée, il voulait du rond" ! Est-ce 25mm² et qu'il voulait du 16mm² ? Quoiqu'il en soit c'est un problème à régler entre votre artisan et EDF.
Conseil Réparation 2 Electricite
Changement de compteur et réglementation sur les fils d'arrivée
Je crois comprendre que le sous-traitant devait changer le câble d'arrivée. Votre interlocuteur qui coordonne le projet est l'EDF. Effectivement, pour ce genre de travail, il y a plusieurs intervenants en cascade, EDF, puis ERDF, puis le sous-traitant mandaté (avec flemme ou non...).
Conseil Réparation 3 Electricite
Invité

Changement de compteur et réglementation sur les fils d'arrivée
Invité
Il doit y avoir un problème de compréhension : 25 carré est en fait une section de 25 millimètres au carré (25mm²).
Conseil Réparation 4 Electricite
Invité

Changement de compteur et réglementation sur les fils d'arrivée
Invité
Bonsoir,
En fait ce qui nous gêne, c'est qu'on risque de se faire facturer au moins 3 déplacements de technicien pour un problème qu'on ne comprend pas trop (je ne savais même pas que les fils carrés existaient !). J'ai cru finalement comprendre que notre artisan avait mis un raccord entre son 25 mm² (carré-rigide ?) et un câble de même section (mais souple).
Ça me parait débile d'avoir ainsi un raccord dans un beau tableau électrique tout neuf, vous en pensez quoi ? Ça existe le rond et le carré ou je n'ai rien compris ? Merci de votre aide !
En fait ce qui nous gêne, c'est qu'on risque de se faire facturer au moins 3 déplacements de technicien pour un problème qu'on ne comprend pas trop (je ne savais même pas que les fils carrés existaient !). J'ai cru finalement comprendre que notre artisan avait mis un raccord entre son 25 mm² (carré-rigide ?) et un câble de même section (mais souple).
Ça me parait débile d'avoir ainsi un raccord dans un beau tableau électrique tout neuf, vous en pensez quoi ? Ça existe le rond et le carré ou je n'ai rien compris ? Merci de votre aide !
Conseil Réparation 5 Electricite
Changement de compteur et réglementation sur les fils d'arrivée
On ne comprend pas trop ce que vous voulez dire. Est-ce un problème avant la sortie du DJ d'abonné, auquel cas voir ma réponse en 2 (l'intervention de EDF peut être gratuite), ou bien après et dans ce cas c'est votre électricien qui résoudra ? Je crois, comme dit 1Insp, que votre électricien peut prendre en charge ce problème et vous conseiller, à savoir qui doit faire quoi.
Conseil Réparation 6 Electricite
Invité

Changement de compteur et réglementation sur les fils d'arrivée
Invité
Bonjour.
Je crois que votre électricien a voulu faire du bon travail en fait, mais plutôt le genre de travail que lon retrouve dans le tertiaire ou lindustrie.
Ce dont vous parlez se trouve être des embouts de câblage qui se composent dun manchon pour accueillir le câble rigide et qui continuent en câble souple fini par un sertissage du fil en forme carrée.
Cela sert surtout à faciliter le raccordement en tête, il est bien plus facile de câbler en souple.
Maintenant il me semble que la norme pour le bâtiment dit que la section reliant le compteur au disjoncteur doit être faite dun seul trait.
Fab.
Je crois que votre électricien a voulu faire du bon travail en fait, mais plutôt le genre de travail que lon retrouve dans le tertiaire ou lindustrie.
Ce dont vous parlez se trouve être des embouts de câblage qui se composent dun manchon pour accueillir le câble rigide et qui continuent en câble souple fini par un sertissage du fil en forme carrée.
Cela sert surtout à faciliter le raccordement en tête, il est bien plus facile de câbler en souple.
Maintenant il me semble que la norme pour le bâtiment dit que la section reliant le compteur au disjoncteur doit être faite dun seul trait.
Fab.
11 décembre 2008 à 04:08