Conseils branchement électrique : Où brancher un boîtier de secours
Invité
Bonjour, n'ayant pas trouvé de réponse à ce sujet, je souhaite savoir comment fonctionne un boîtier "sortie de secours" ? Combien de temps reste-t-il en fonctionnement lorsque l'installation électrique n'est plus alimentée ? Comment faire le branchement sur le tableau de distribution ? Merci de votre explication et de votre aide. Marcel
Solution 1 au problème electricite
Invité

Où brancher un boîtier de secours
Invité
Il doit rester allumé 1h pour être à la norme. Il faut lui ramener Ph+N 220, plus 2 fils, pour la télécommande qui se place dans le tableau et qui doit être raccordée à tous les BAES. Le fonctionnement est simple, il y a une batterie 12V à l'intérieur qui se charge avec le secteur.
Solution 2 au problème electricite
Invité

Où brancher un boîtier de secours
Invité
Du point de vue électrique c'est une lampe branchée en permanence (sans interrupteur). On peut bien sûr prévoir de les couper (pour essai ou entretien...). Mais la différence est qu'au lieu d'éclairer elle charge sa batterie : et s'allume quand l'alimentation disparaît. Elle peut tenir environ 1h. Certaines ont des fils supplémentaires pour être commandées à distance. Par exemple pour commander un essai d'allumage. Certaines s'alimentent depuis une batterie centrale (la même pour tous). Mais à la base ces options ne sont pas nécessaires. Leur nom BAES (balise autonome d'éclairage de sécurité).
Solution 3 au problème electricite
Invité

Où brancher un boîtier de secours
Invité
Bonjour
Je recherche le schéma de branchement d'un boîtier aux caractéristiques suivantes : SAFT 2034, BAES = OPTIMO 60,60 Im, 230v 50Hz, IP = 42-5 INCANDESCENT
Il y a 4 dominos pour brancher dont le +, le - et deux ~~
Comment dois-je me brancher sur le réseau électrique de ma maison (220 volts bien sûr).
Merci de m'aider. Claude-Robert
Je recherche le schéma de branchement d'un boîtier aux caractéristiques suivantes : SAFT 2034, BAES = OPTIMO 60,60 Im, 230v 50Hz, IP = 42-5 INCANDESCENT
Il y a 4 dominos pour brancher dont le +, le - et deux ~~
Comment dois-je me brancher sur le réseau électrique de ma maison (220 volts bien sûr).
Merci de m'aider. Claude-Robert
28 mai 2009 à 12:57
Solution 4 au problème electricite
Invité

Où brancher un boîtier de secours
Invité
Bonjour, en faisant une recherche concernant les éclairages de sécurité je suis tombé sur le site de Legrand où j'ai découvert qu'il existait maintenant des éclairages de secours à led dont la consommation électrique était nettement inférieure aux anciens modèles d'éclairage de sécurité.
J'imagine que si les parcs HLM installaient ce nouveau type de produits les charges locatives diminueraient d'une façon significative, les bâtiments administratifs pourraient en faire de même, ce qui réduirait sûrement nos impôts.
Concernant l'écologie je ne sais pas quel type de batterie est utilisé dans ce type d'éclairage de sécurité, mais dans les anciens modèles c'était systématiquement des batteries au plomb, à mon avis pas très écologique.
Pour ma part je vais demander à mon bailleur s'il serait possible d'installer ce type de produits car quand je vois la facture dans les charges locatives pour uniquement l'entretien, je trouve cela prohibitif. Cordialement à tous les bricoleurs. (26/09/10)
J'imagine que si les parcs HLM installaient ce nouveau type de produits les charges locatives diminueraient d'une façon significative, les bâtiments administratifs pourraient en faire de même, ce qui réduirait sûrement nos impôts.
Concernant l'écologie je ne sais pas quel type de batterie est utilisé dans ce type d'éclairage de sécurité, mais dans les anciens modèles c'était systématiquement des batteries au plomb, à mon avis pas très écologique.
Pour ma part je vais demander à mon bailleur s'il serait possible d'installer ce type de produits car quand je vois la facture dans les charges locatives pour uniquement l'entretien, je trouve cela prohibitif. Cordialement à tous les bricoleurs. (26/09/10)
26 septembre 2010 à 17:41
Solution 5 au problème electricite
Invité

Où brancher un boîtier de secours
Invité
Bonjour.
Pour le raccordement c'est simple.
Les bornes ~ ~ sont pour le 220V autrement dit la phase et le neutre qui seront respectivement raccordés sous le même disjoncteur (ou coupe-circuit) éclairage.
Par exemple, 1 bloc secours qui serait installé dans un local, ce dit local ayant 1 lampe commandée par un interrupteur, ce circuit étant protégé par un disjoncteur, et bien le BAES devrait être raccordé sur la phase et le neutre de ce même disjoncteur.
Pour les bornes + et - elles servent pour l'allumage et l'extinction (à l'aide d'une télécommande blocs secours) des lampes de l'éclairage de secours, lors d'un déclenchement du disjoncteur éclairage, par exemple, et aussi pour procéder à des essais de bon fonctionnement du système.
Bon à savoir, ces 4 bornes ~ ~ et + - sont sur 99% des BAES.
La télécommande bloc secours est toutefois optionnelle si vous êtes dans une installation domestique.
Cordialement. JLR
P. S. : Vous pouvez trouver des schémas sur le site de Legrand.fr
Pour le raccordement c'est simple.
Les bornes ~ ~ sont pour le 220V autrement dit la phase et le neutre qui seront respectivement raccordés sous le même disjoncteur (ou coupe-circuit) éclairage.
Par exemple, 1 bloc secours qui serait installé dans un local, ce dit local ayant 1 lampe commandée par un interrupteur, ce circuit étant protégé par un disjoncteur, et bien le BAES devrait être raccordé sur la phase et le neutre de ce même disjoncteur.
Pour les bornes + et - elles servent pour l'allumage et l'extinction (à l'aide d'une télécommande blocs secours) des lampes de l'éclairage de secours, lors d'un déclenchement du disjoncteur éclairage, par exemple, et aussi pour procéder à des essais de bon fonctionnement du système.
Bon à savoir, ces 4 bornes ~ ~ et + - sont sur 99% des BAES.
La télécommande bloc secours est toutefois optionnelle si vous êtes dans une installation domestique.
Cordialement. JLR
P. S. : Vous pouvez trouver des schémas sur le site de Legrand.fr
26 septembre 2010 à 10:54
Solution 6 au problème electricite
Invité

Où brancher un boîtier de secours
Invité
Bonjour,
Beaucoup d'erreurs dans ces réponses :
1) Son autonomie n'est pas forcément d'1 heure. Elle est de 5 heures en habitation.
2) Toujours en habitation, la télécommande n'est pas obligatoire.
3) La batterie, à l'intérieur, n'est pas de 12 volts. Sa tension varie selon les fabricants mais est souvent de 3,6 à 6 volts.
4) Ce ne sont pas des balises mais des Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité (merci d'utiliser les bons termes).
5) Concernant le branchement de l'Optimo 60 (pas nouveau comme modèle, il marche encore ?), il suffit de relier les 2 connecteurs du secteur à la ligne d'éclairage entre le disjoncteur et l'interrupteur d'utilisation. Pas besoin de télécommande.
6) Concernant les HLM (entre autres), il y a longtemps qu'ils utilisent des leds. En fait tout dépend de ce que propose le fournisseur et de ce qu'optent les offices de HLM (ou régies) en fonction de leur budget. De toute manière, bientôt il n'y aura plus que ça, les lampes à incandescence étant destinées à disparaître. Les batteries ne sont pas au plomb mais au CadNi ou Lithium.
7) Les bornes secteur, + et - ne sont pas sur 99% des blocs mais sur 100% à moins que vous ne viviez encore qu'en 1880. La télécommande n'est pas obligatoire en habitation (pas le terme installation domestique). Voir l'arrêté du 31/01/1986.
Beaucoup d'erreurs dans ces réponses :
1) Son autonomie n'est pas forcément d'1 heure. Elle est de 5 heures en habitation.
2) Toujours en habitation, la télécommande n'est pas obligatoire.
3) La batterie, à l'intérieur, n'est pas de 12 volts. Sa tension varie selon les fabricants mais est souvent de 3,6 à 6 volts.
4) Ce ne sont pas des balises mais des Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité (merci d'utiliser les bons termes).
5) Concernant le branchement de l'Optimo 60 (pas nouveau comme modèle, il marche encore ?), il suffit de relier les 2 connecteurs du secteur à la ligne d'éclairage entre le disjoncteur et l'interrupteur d'utilisation. Pas besoin de télécommande.
6) Concernant les HLM (entre autres), il y a longtemps qu'ils utilisent des leds. En fait tout dépend de ce que propose le fournisseur et de ce qu'optent les offices de HLM (ou régies) en fonction de leur budget. De toute manière, bientôt il n'y aura plus que ça, les lampes à incandescence étant destinées à disparaître. Les batteries ne sont pas au plomb mais au CadNi ou Lithium.
7) Les bornes secteur, + et - ne sont pas sur 99% des blocs mais sur 100% à moins que vous ne viviez encore qu'en 1880. La télécommande n'est pas obligatoire en habitation (pas le terme installation domestique). Voir l'arrêté du 31/01/1986.
31 décembre 2010 à 12:25