Four pyrolyse et triphasé
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
2187
Conseils branchements électrique : Four pyrolyse et triphasé
Invité
Bonjour, mon installation est en triphasé 3 x 15A. Je souhaite remplacer ma cuisinière actuelle par une nouvelle avec four électrique à pyrolyse 220V monophasé. Est-ce que mon installation va supporter l'ampérage, est-ce que l'installation va suivre sans disjoncter ? Merci.
Astuces bricolage 1 electricite
Invité

Four pyrolyse et triphasé
Invité
Si vous avez un disjoncteur différenciel, cela risque bien de déclencher. Voir avec un électricien s'il ne peut pas changer les branchement des résistances (plusieurs résistances fonctionnent en même temps pour la pyrolyse) pour équilibrer la consommation entre les phases. De toute façon vous risquez de rencontrer le même problème avec le four en marche normale et les plaques électriques suivant leur puissance. J'avais avant une cuisinière à pyrolyse que l'on pouvait brancher en monophasé ou en triphasé. Etes-vous sûr que la votre n'est pas pareille ? Regardez sur le schéma qui a dû vous être donné avec la notice ou qui est dans la notice.
Astuces bricolage 2 electricite
Invité

Four pyrolyse et triphasé
Invité
Une cuisinière monophasée avoisine les 30A. Vous ne pourrez pas la brancher sur une seule phase de 15A. Préférez un modèle qui se branche en triphasée ou augmentez votre abonnement, voire faites les 2.