Fils neutre sont brûlants dans tableau modulaire
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
4494
Fiches Bricolage Électricité : Fils neutre sont brûlants dans tableau modulaire
Invité
Bonjour. Voilà mon problème : mon installation électrique a été refaite il y a un an et demi. Depuis quelques temps je sens une odeur de brûlé du côté de mon tableau électrique. Je l'ai ouvert ce matin et quelle ne fut pas ma surprise de voir que le bornier où le raccordement des fils neutres se fait, avait fondu. Les fils bleus sont très chauds voir brûlants. Dites-moi d'où peut provenir le problème s'il vous plaît ! Je commence à m'inquiéter ! Merci.
26 octobre 2008 à 02:56
Réponses forum électricité 1
Fils neutre sont brûlants dans tableau modulaire
Au vu de ce que vous exprimez, la connexion principale du conducteur neutre (et peut être des autres) est déficiente ; revoir toutes les connexions (au plus vite), consultez votre électricien (1 an 1/2 ce n'est pas vieux).
Réponses forum électricité 2
Fils neutre sont brûlants dans tableau modulaire
En général, il s'agit d'un mauvais serrage.
La surface de contact est alors faible et il y a échauffement.
Par ailleurs si l'installation a été refaite il y a un an et demi, il aurait été judicieux de supprimer celui-ci et de raccorder directement chaque neutre à chaque circuit.
Profitez en pour le faire.
CMT
La surface de contact est alors faible et il y a échauffement.
Par ailleurs si l'installation a été refaite il y a un an et demi, il aurait été judicieux de supprimer celui-ci et de raccorder directement chaque neutre à chaque circuit.
Profitez en pour le faire.
CMT
Réponses forum électricité 3
Invité

Fils neutre sont brûlants dans tableau modulaire
Invité
Bonjour, à mon avis, problème de serrage de connexion. KVCAT
27 octobre 2008 à 02:11