Contrôle de fuite
Actuellement
27 178
questions dans le
forum électricité
2902
Fiches bricolage électricité : Contrôle de fuite
Invité
Bonjour, je suis en 9kW et mon général disjoncte de temps en temps en heure creuse et de temps en temps en heure normale. Il y a 2 radiateurs de 1000 W, un régrigérateur et un congélateur en marche. J'incrimine surtout les convecteurs puis le CE, mais comment les vérifier. PS, mes convecteurs n'ont pas de fils de terre. Pouvez-vous, s'il vous plait, me renseigner ? Merci.
Branchement électrique 1
Invité

Contrôle de fuite
Invité
C'est très simple : additionnez toutes les puissances de tous vos appareils en fonctionnement simultanément ; si vous dépassez 9kW, c'est normal, sinon, vous avez un problème de disjoncteur défectueux (voir avec EDF) ou un court circuit sur un de vos appareils. Quant aux convecteurs, s'ils sont de classe 2 (double isolation ), il est normal qu'ils ne soient pas reliés à la terre.
Branchement électrique 2
Invité

Contrôle de fuite
Invité
Bonjour, je vous conseille de vous reporter à la question 2813, où des réponses intéressantes et des méthodes de diagnostic ont été données dans un cas assez semblable.
Cordialement.
JF
Cordialement.
JF
Branchement électrique 3
Invité

Contrôle de fuite
Invité
J'avais le même problème. S'il fait froid par exemple, les radiateurs ont tendance à fonctionner en même temps, ensuite le ballon d'eau chaude qui se met en route en heure creuse et là où ça coince, c'est si vous mettez le lave linge, lave vaisselle, une cafetière ou tout autre gros consommateur d'énergie. Pas de secret, c'est la multiplication de plusieurs appareils gros consommateurs qui font disjoncter. Pas beaucoup de solution. Couper le radiateur qui ne sert pas en heure creuse ou monter un délesteur qui coupera des appareils non prioritaires lorsque la puissance approche des 9kW. PL975
Branchement électrique 4
Invité

Contrôle de fuite
Invité
Suite question n°2902 : Bonjour, cette nuit j'ai tout débranché, sauf le cumulus. A 4h du matin, passage en heure creuse ; à 4h02, le 500ma disjoncte. Je réarme, ca tient exactement 1 minute puis ca disjoncte encore ; je réarme et depuis ca tient, alors moi plus comprendre.
Un grand merci pour vos réponses.
Un grand merci pour vos réponses.
Branchement électrique 5
Invité

Contrôle de fuite
Invité
Quand vous dites " j'ai tout débranché ", c'est vraiment tout ? Avez-vous coupé tous vos disjoncteurs divisionnaires, sauf celui du cumulus ? Essayez de couper uniquement le cumulus avant le passage en heures creuses : Si votre 500 mA tient, à coup sûr c'est votre cumulus ou son alimentation (peut être votre relais).
Branchement électrique 6
Invité

Contrôle de fuite
Invité
JF a raison, allez voir en 2813. On peut supposer d'après ce que vous dites que vous avez un défaut à la terre aléatoire : cumulus, frigo, plaque de cuisson, autre ? Quand vous dites que vous avez tout débranché (fusibles, disjoncteurs modulaires, récepteurs ?), qu'est-ce exactement, qu'est ce qu'il restait (au moins de l'éclairage) ?
Il faudrait maintenant faire intervenir un électricien expérimenté qui pourrait faire des tests d'isolement au moins sur le cumulus. Il pourrait également mesurer la consommation maxi. Bref, ce sera difficile de dépanner à distance sans faire de mesures. Vous n'auriez pas de disjonction générale si vous aviez un tableau moderne, avec protections différentielles par groupes de circuits, c'est peut-être le moment d'y songer si vous êtes propriétaire. GL
Il faudrait maintenant faire intervenir un électricien expérimenté qui pourrait faire des tests d'isolement au moins sur le cumulus. Il pourrait également mesurer la consommation maxi. Bref, ce sera difficile de dépanner à distance sans faire de mesures. Vous n'auriez pas de disjonction générale si vous aviez un tableau moderne, avec protections différentielles par groupes de circuits, c'est peut-être le moment d'y songer si vous êtes propriétaire. GL