Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
3012
Panne Electricite : Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
Invité
Après coupure de la phase de l'installation électrique 220V, sur un tableau unipolaire, le neutre fait disjoncter le disjoncteur EDF (500mA). Comment faire pour trouver et résoudre le défaut d'isolement ? En sachant que j'ai déjà testé l'installation, qu'il n'y a pas de court-circuit (entre phase neutre). J'ai testé le tout avec un multimétre (bip-son courant coupé). Personnelement je suis électricien, on s'y est mis à deux électriciens et on n'a toujours pas trouvé de solution à notre problème, j'espére sincérement que vous pourrez nous aider... Merci d'avance à vous tous.
28 décembre 2007 à 20:39
Conseils des bricoleurs 1
Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
Vous voulez dire protections unipolaires (fusibles ou disjoncteurs ?). Vous ne parlez pas de protections différentielles partielles 30 mA. Si les moyens habituels de contrôle ne donnent rien (par ex, tous les récepteurs débranchés puis tests divers), vous pouvez faire ainsi : débrancher tous les départs Ph N du disjoncteur d'abonné, puis raccorder un inter différentiel suivi d'un disjoncteur modulaire 16 A par exemple, puis rebrancher chaque circuit (Ph N) séparément en sortie de disjoncteur modulaire. Vous finirez par trouver le circuit qui fait déclencher soit sur une surintensité, soit sur un défaut d'isolement. Il est peut-être temps de faire un beau tableau, à deux, vous iriez vite.
29 décembre 2007 à 21:59
Conseils des bricoleurs 2
Invité

Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
Invité
Alors les gars, on s'amuse avec le disjoncteur EDF ? Utiliser un testeur d'isolement (mégohmmètre) plutôt qu'un multimètre. Pas de court-circuit entre phase et neutre d'accord, mais sur un déclenchement du différentiel, c'est un problème de courant de fuite entre terre et phase ou neutre, en ligne ou sur équipement (vous n'alimentez pas non plus une batterie d'alimentation à découpage ?) Après vérification de l'installation, il ne restera plus qu'à vous rapprocher du fournisseur historique, qui s'obstine à ne pas vouloir résilier mon abonnement. LVE
29 décembre 2007 à 21:59
Conseils des bricoleurs 3
Invité

Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
Invité
Le réseau est-il en B1 ou b2 ? Je m'explique... les réseaux EDF sont soit en 400 V entre phases ou en 220 V entre phases. Si vous êtes dans le 2ème cas, vous aurez 110 volts entre le neutre et la terre. Ca pourrait expliquer un déclenchement du disjoncteur.
AK
AK
29 décembre 2007 à 21:59
Conseils des bricoleurs 4
Invité

Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
Invité
Bonjour, il y a peut-être des idées à prendre si vous regardez la question 2902 ou la question 2813.
Bonne chance. JF
Bonne chance. JF
30 décembre 2007 à 18:42
Conseils des bricoleurs 5
Invité

Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
Invité
SI VOUS ISOLEZ LA PHASE A LA SORTIE DU DISJONCTEUR (vous êtes sur installation monophasée) et votre disjoncteur déclenche votre neutre de l'installation intérieure (défaut de l'isolement) causée par un courant de fuite venant de l'extérieur, comme un court-circuit causé par un ouvrage externe, à ce moment là appelez votre électricien et EDF se chargera de localiser le défaut sur le réseau. Votre électricien localisera le défaut de l'isolement du neutre sur votre installation interne et le problème sera réglé, je l'espère.
Information BricoVidéo :
Bonjour,
Merci pour votre réponse, mais nous ne publions pas les adresses email dans les forums.
Cordialement, Philippe, modérateur du forum-électricité.com
Information BricoVidéo :
Bonjour,
Merci pour votre réponse, mais nous ne publions pas les adresses email dans les forums.
Cordialement, Philippe, modérateur du forum-électricité.com
24 août 2012 à 12:25
Conseils des bricoleurs 6
Invité

Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
Invité
Bonjour,
Sur une vieille installation il faut en priorité vérifier toutes les sources électriques qui sortent de la maison la plupart du temps c'est un problème d’étanchéité sur les éclairages ou si vous disposez d'un mégohmmètre faites les mesures.
Conseil si vous avez le moindre doute passer la main à un pro.
Sur une vieille installation il faut en priorité vérifier toutes les sources électriques qui sortent de la maison la plupart du temps c'est un problème d’étanchéité sur les éclairages ou si vous disposez d'un mégohmmètre faites les mesures.
Conseil si vous avez le moindre doute passer la main à un pro.
21 février 2013 à 09:13
Conseils des bricoleurs 7
Invité

Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
Invité
Invité a écrit :
La recherche d'un défaut d'isolement (s'il s'agit de ça !) passe aussi par le contrôle, hors tension, entre chaque conducteur actif et la terre ! En veillant attentivement de faire correspondre le pôle (+) du Mégohmmètre (cordon rouge) avec la terre ou le conducteur PE selon le cas.
La tension continue délivrée sera de 500 V pour votre réseau et la valeur de résistance d'isolement, si elle est normale devra être supérieure à 0,5 Mégohmmètres. Vos neutres sont peut-être reliés entre eux sur une barrette sans pour autant passer individuellement par un dispositif de protection de type disjoncteur ce qui fait qu'il est plus difficile de trouver le (ou les) circuit(s) en défaut !!
Citation :
Après coupure de la phase de l'installation électrique 220V, sur un tableau unipolaire, le neutre fait disjoncter le disjoncteur EDF (500mA). Comment faire pour trouver et résoudre le défaut d'isolement ? En sachant que j'ai déjà testé l'installation, qu'il n'y a pas de court-circuit (entre phase neutre). J'ai testé le tout avec un multimètre (bip-son courant coupé). Personnellement je suis électricien, on s'y est mis à deux électriciens et on n'a toujours pas trouvé de solution à notre problème, j’espère sincèrement que vous pourrez nous aider... Merci d'avance à vous tous.
La recherche d'un défaut d'isolement (s'il s'agit de ça !) passe aussi par le contrôle, hors tension, entre chaque conducteur actif et la terre ! En veillant attentivement de faire correspondre le pôle (+) du Mégohmmètre (cordon rouge) avec la terre ou le conducteur PE selon le cas.
La tension continue délivrée sera de 500 V pour votre réseau et la valeur de résistance d'isolement, si elle est normale devra être supérieure à 0,5 Mégohmmètres. Vos neutres sont peut-être reliés entre eux sur une barrette sans pour autant passer individuellement par un dispositif de protection de type disjoncteur ce qui fait qu'il est plus difficile de trouver le (ou les) circuit(s) en défaut !!

10 mai 2014 à 15:44
Conseils des bricoleurs 8
Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
Bonsoir,
Je pense que depuis 2007 le problème est réglé.
La valeur est en ohms ou en mégohms.
Je suis sceptique que le neutre seul branché fasse déclencher le DDR.
Cordialement.
Je pense que depuis 2007 le problème est réglé.
La valeur est en ohms ou en mégohms.
Je suis sceptique que le neutre seul branché fasse déclencher le DDR.
Cordialement.
10 mai 2014 à 21:11







