Bonjour à tous.
Vraiment j'aurai besoin votre aide, des experts peuvent m'aider svp.
Vu les contraintes de la production...
Nous avons d'une salle blanche, 5 lignes identiques. Chaque ligne se compose de deux machines différentes ICT équipées d'un interrupteur différentiel de 100mA et GE équipé d'un interrupteur différentiel de 30mA.
Problème : Des déclenchements intempestifs des dispositifs différentiels de l’ensemble des machines (3 fois par semaines).
Diagnostic réalisé par nos Techniciens :
- Valeurs de la mise à la terre : 0,80 ohms (en boucle fermée et impédance de boucle).
- Continuité de mise à la terre : bonne. < 2 ohms.
- Tests des différentiels des interrupteurs différentiels : bon. Tous les dispositifs déclenchent avec IDN/2 et IDN.
Si vous avez des propositions et/ou des solutions, merci de vos réponses.
Merci d'avance.
Vraiment j'aurai besoin votre aide, des experts peuvent m'aider svp.
Vu les contraintes de la production...
Nous avons d'une salle blanche, 5 lignes identiques. Chaque ligne se compose de deux machines différentes ICT équipées d'un interrupteur différentiel de 100mA et GE équipé d'un interrupteur différentiel de 30mA.
Problème : Des déclenchements intempestifs des dispositifs différentiels de l’ensemble des machines (3 fois par semaines).
Diagnostic réalisé par nos Techniciens :
- Valeurs de la mise à la terre : 0,80 ohms (en boucle fermée et impédance de boucle).
- Continuité de mise à la terre : bonne. < 2 ohms.
- Tests des différentiels des interrupteurs différentiels : bon. Tous les dispositifs déclenchent avec IDN/2 et IDN.
Si vous avez des propositions et/ou des solutions, merci de vos réponses.
Merci d'avance.
17 février 2022 à 18:59
Réponse 1 problèmes installation électrique
Déclenchement interrupteurs diff 100mA et 30mA machines différentes
Bonsoir.
Bien difficile de vous répondre au vu du diagnostic.
Peut-être un élément qui se met en marche épisodiquement, et qui présente une faiblesse d'isolement...
Les défauts fugitifs sont les plus difficiles à trouver.
Et pourquoi ne pas essayer de localiser avec une pince à courant de fuite, mais il faut en avoir une.
Bonne recherche.
Bien difficile de vous répondre au vu du diagnostic.
Peut-être un élément qui se met en marche épisodiquement, et qui présente une faiblesse d'isolement...
Les défauts fugitifs sont les plus difficiles à trouver.
Et pourquoi ne pas essayer de localiser avec une pince à courant de fuite, mais il faut en avoir une.
Bonne recherche.
17 février 2022 à 19:47
Réponse 2 problèmes installation électrique
Déclenchement interrupteurs diff 100mA et 30mA machines différentes
Bonjour. Juste un avis en passant.
Si les équipements sont sensibles, il vaudrait mieux les alimenter chacun avec un disjoncteur différentiel dédié. Et non un ID pour plusieurs.
Si les process sont délicats, le schéma de liaison à la terre TT entrainant le déclenchement au premier défaut d'isolement n'est peut-être pas le meilleur choix.
Cordialement.
Si les équipements sont sensibles, il vaudrait mieux les alimenter chacun avec un disjoncteur différentiel dédié. Et non un ID pour plusieurs.
Si les process sont délicats, le schéma de liaison à la terre TT entrainant le déclenchement au premier défaut d'isolement n'est peut-être pas le meilleur choix.
Cordialement.
17 février 2022 à 22:56