Bonjour
Une gaine surchargée en fils (6 fils en 2.5 mm + 3 fils en 1.5 dans une gaine de 20) présente t-elle un danger potentiel ?
Une gaine surchargée en fils (6 fils en 2.5 mm + 3 fils en 1.5 dans une gaine de 20) présente t-elle un danger potentiel ?
19 octobre 2009 à 05:59
Réponses 1 Forum installation électrique
Danger Gaine électrique surchargée
Bonsoir,
Non à partir du moment où les fils sont passés, il n'y a pas de problème.
Une récente évolution de la norme autorise d'ailleurs à ne plus respecter la règle des 1/3, lorsque les fils sont passés avant l'encastrement.
CMT
Non à partir du moment où les fils sont passés, il n'y a pas de problème.
Une récente évolution de la norme autorise d'ailleurs à ne plus respecter la règle des 1/3, lorsque les fils sont passés avant l'encastrement.
CMT
19 octobre 2009 à 19:06
Réponses 2 Forum installation électrique
Invité

Danger Gaine électrique surchargée
Invité
Oui cela présente un risque, car les fils dégagent de la chaleur, et quant ils chauffent de trop, cela peut créer un incendie. Le fait de ne pas trop charger les gaines permet de laisser de l'air passer, ce qui refroidit les fils.
Juste pour information, vous ne pouvez passer qu'une seule terre par gaine, mais il faut toujours prendre la plus grande section. D'après les fils que je vois, je pense que vous comptez passer :
-2 rouge en 2,5mm²
-2 bleu en 2,5 mm²
-2 jaune/vert en 2,5mm²
-1 rouge en 1,5mm²
-1 bleu en 1,5 mm²
-1 jaune/vert en 1,5mm²
Si c'est bien ça, que vous comptez faire ? Moi je vous informe que vous pouvez retirer :
-1 jaune/vert en 2,5mm²
-1 jaune/vert en 1,5mm²
Cela vous fera déjà moins de fils dans la gaine. Vous gagnerez en argent et en place.
Juste pour information, vous ne pouvez passer qu'une seule terre par gaine, mais il faut toujours prendre la plus grande section. D'après les fils que je vois, je pense que vous comptez passer :
-2 rouge en 2,5mm²
-2 bleu en 2,5 mm²
-2 jaune/vert en 2,5mm²
-1 rouge en 1,5mm²
-1 bleu en 1,5 mm²
-1 jaune/vert en 1,5mm²
Si c'est bien ça, que vous comptez faire ? Moi je vous informe que vous pouvez retirer :
-1 jaune/vert en 2,5mm²
-1 jaune/vert en 1,5mm²
Cela vous fera déjà moins de fils dans la gaine. Vous gagnerez en argent et en place.
19 octobre 2009 à 20:15
Réponses 3 Forum installation électrique
Danger Gaine électrique surchargée
Bonjour. Vous savez déjà que la gaine est surchargée, c'est déjà bien.
Il n'y a pas de danger si les lignes sont bien protégées en amont.
Mais il n'y aura aucune possibilité de réaliser une transformation quelconque un jour, et cela arrive plus souvent qu'on ne le croit.
Au point où vous en êtes, vous pouvez peut-être gagner un fil ou deux en ne faisant passer qu'un fil de terre en 2,5.
Il aurait mieux valu passer plusieurs tubes de 20 ou un seul de 25, mais cela, vous le savez aussi.
Il n'y a pas de danger si les lignes sont bien protégées en amont.
Mais il n'y aura aucune possibilité de réaliser une transformation quelconque un jour, et cela arrive plus souvent qu'on ne le croit.
Au point où vous en êtes, vous pouvez peut-être gagner un fil ou deux en ne faisant passer qu'un fil de terre en 2,5.
Il aurait mieux valu passer plusieurs tubes de 20 ou un seul de 25, mais cela, vous le savez aussi.