Courbe disjoncteur 10A protégé 8 transformateurs
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
2384
Conseils branchement électrique : Courbe disjoncteur 10A protégé 8 transformateurs
Invité
Bonjour, je dois réaliser une installation d'éclairages de jardin en 12V et je dispose pour celà de 8 transformateurs toriques totalisant 1800W.
1 disjoncteur de 10A sera mis en amont, mais il me semble qu'il me faut une courbe particulière ("Courbe lente"= C) ? Pouvez-vous m'apporter cette précision ?
1 disjoncteur de 10A sera mis en amont, mais il me semble qu'il me faut une courbe particulière ("Courbe lente"= C) ? Pouvez-vous m'apporter cette précision ?
Réponse 1 Forum de l’électricité
Courbe disjoncteur 10A protégé 8 transformateurs
Bonjour, courbe C : bien adaptée au charges inductives donc à vos transformateurs. Pour simplifier : B=détection des court-circuits de très faible valeur (détection rapide des court-circuits), C=charges inductives et installations domestiques (installation des particuliers), D=admet des pointes de courant à la mise sous tension (moteur).
Réponse 2 Forum de l’électricité
Invité

Courbe disjoncteur 10A protégé 8 transformateurs
Invité
Pour l'éclairage il faut une courbe C. SAM
Réponse 3 Forum de l’électricité
Invité

Courbe disjoncteur 10A protégé 8 transformateurs
Invité
C'est peut-être plus propre de mettre un ou des condensateurs avant les transformateurs. Mais bon, dans l'absolu les disjoncteurs habituels du commerce sont des courbes C.