Coupure d'urgence déportée
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
18390
Question Forum Électricité : Coupure d'urgence déportée
Bonjour à tous.
Je suis dans un bâtiment dans lequel il y a une partie logement et une partie bureau.
Le tableau général triphasé est situé dans un local technique.
Après une visite de conformité, on me demande de placer un dispositif de coupure général dans un des bureaux principaux.
Je ne suis pas sûr de la manière de procéder.
Je pense à un arrêt d'urgence commandant un contacteur tétrapolaire situé dans le tableau ?
Si oui, comment calculer la valeur du contacteur ?
Merci pour vos lumières.
Bien à vous.
Didier
Je suis dans un bâtiment dans lequel il y a une partie logement et une partie bureau.
Le tableau général triphasé est situé dans un local technique.
Après une visite de conformité, on me demande de placer un dispositif de coupure général dans un des bureaux principaux.
Je ne suis pas sûr de la manière de procéder.
Je pense à un arrêt d'urgence commandant un contacteur tétrapolaire situé dans le tableau ?
Si oui, comment calculer la valeur du contacteur ?
Merci pour vos lumières.
Bien à vous.
Didier
10 juillet 2018 à 15:36
Réponse 1 du forum électricité
Coupure d'urgence déportée
Bonjour
Le mieux est de prendre un interrupteur sectionneur tetra /
- soit en le déportant dans les bureaux,
- soit en prenant un modèle commandable à distance et en lui associant un dispositif de coupure (Coup de poing ou autre).
Le mieux est de prendre un interrupteur sectionneur tetra /
- soit en le déportant dans les bureaux,
- soit en prenant un modèle commandable à distance et en lui associant un dispositif de coupure (Coup de poing ou autre).
10 juillet 2018 à 22:37
Réponse 2 du forum électricité
Coupure d'urgence déportée
Merci beaucoup.
J'ai des précisions complémentaires depuis mon message.
Le technicien d'Alpes contrôle m'a conseillé à la place du contacteur, un disjoncteur commandé par bobine.
Il ne reste plus qu'à calculer le calibre dudit disjoncteur.
Quelqu'un peut-il me renseigner ?
Merci d'avance.
J'ai des précisions complémentaires depuis mon message.
Le technicien d'Alpes contrôle m'a conseillé à la place du contacteur, un disjoncteur commandé par bobine.
Il ne reste plus qu'à calculer le calibre dudit disjoncteur.
Quelqu'un peut-il me renseigner ?
Merci d'avance.
11 juillet 2018 à 16:26
Réponse 3 du forum électricité
Coupure d'urgence déportée
Bonjour.
Non pas un disjoncteur (qui n'apporterait rien), mais un interrupteur sectionneur, comme je vous l'ai conseillé.
Il sera effectivement commandé à distance pour une bobine.
Il faut que le courant assigné de cet interrupteur sectionneur soit supérieur ou égal au calibre maxi de l'AGCP.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
On peut également mettre une bobine à sécurité positive (l'interrupteur coupe lorsque le courant est coupé). Plus sécurisant, mais plus sensible aux micro coupures.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non pas un disjoncteur (qui n'apporterait rien), mais un interrupteur sectionneur, comme je vous l'ai conseillé.
Il sera effectivement commandé à distance pour une bobine.
Il faut que le courant assigné de cet interrupteur sectionneur soit supérieur ou égal au calibre maxi de l'AGCP.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
On peut également mettre une bobine à sécurité positive (l'interrupteur coupe lorsque le courant est coupé). Plus sécurisant, mais plus sensible aux micro coupures.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 juillet 2018 à 22:58
Réponse 4 du forum électricité
Coupure d'urgence déportée
Mes références sont anciennes, il faut peut-être les actualiser, mais de toute façon peu importe, c'est le principe qu'il faut comprendre.
11 juillet 2018 à 22:59
Réponse 5 du forum électricité
Coupure d'urgence déportée
Ceci me semble bon.
https://www.materielélectrique.com/declencheur-emission-tension-p-31783.html
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31270-tetrapolaires-400-v/interrupteur-sectionneur-dx3-is-a-declenchement-4p-400v-125a-6-modules
Je dois juste vérifier le calibre, merci bien.
https://www.materielélectrique.com/declencheur-emission-tension-p-31783.html
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31270-tetrapolaires-400-v/interrupteur-sectionneur-dx3-is-a-declenchement-4p-400v-125a-6-modules
Je dois juste vérifier le calibre, merci bien.
12 juillet 2018 à 10:27
Réponse 6 du forum électricité
Coupure d'urgence déportée
Bonjour.
Êtes-vous en tarif bleu ?
Vous avez la référence 406528 qui est un sectionneur tétrapolaire 63A. Auquel on peut ajouter un déclencheur à émission Déclencheur à émission de tension
Cordialement.
Êtes-vous en tarif bleu ?
Vous avez la référence 406528 qui est un sectionneur tétrapolaire 63A. Auquel on peut ajouter un déclencheur à émission Déclencheur à émission de tension
Cordialement.
12 juillet 2018 à 11:07
Réponse 7 du forum électricité
Coupure d'urgence déportée
Bonjour,
Attention l'IS 406528 est monophasé ; il faut l'IS 406481.
Vous trouvez ces matériels chez materielélectrique.com à bon prix.
Cordialement.
Attention l'IS 406528 est monophasé ; il faut l'IS 406481.
Vous trouvez ces matériels chez materielélectrique.com à bon prix.
Cordialement.
12 juillet 2018 à 14:15
Réponse 8 du forum électricité
Coupure d'urgence déportée
En effet, c'est en tétrapolaire.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
12 juillet 2018 à 15:02
Réponse 9 du forum électricité
Coupure d'urgence déportée
Bonjour.
Il me semble que ce modèle n'est pas déclenchable à distance.
Il faut le 4 065 44 si vous êtes en tarif bleu.
Il me semble que ce modèle n'est pas déclenchable à distance.
Il faut le 4 065 44 si vous êtes en tarif bleu.
12 juillet 2018 à 16:24
Réponse 10 du forum électricité
Coupure d'urgence déportée
Bonsoir,
Exact autant pour moi.
Cordialement.
Exact autant pour moi.
Cordialement.
12 juillet 2018 à 20:56