FORUM ÉLECTRICITÉ


S'inscrire Aide

Coupure d'urgence déportée

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

18 524

questions dans le
forum électricité


18390

Question Forum Électricité : Coupure d'urgence déportée

Pardid02
Membre inscrit
Pardid02
4 messages
Bonjour à tous.

Je suis dans un bâtiment dans lequel il y a une partie logement et une partie bureau.
Le tableau général triphasé est situé dans un local technique.
Après une visite de conformité, on me demande de placer un dispositif de coupure général dans un des bureaux principaux.
Je ne suis pas sûr de la manière de procéder.
Je pense à un arrêt d'urgence commandant un contacteur tétrapolaire situé dans le tableau ?
Si oui, comment calculer la valeur du contacteur ?

Merci pour vos lumières.
Bien à vous.
Didier
10 juillet 2018 à 15:36
Réponse 1 du forum électricité

Coupure d'urgence déportée

CMT
Membre inscrit
CMT
5 156 messages
Bonjour

Le mieux est de prendre un interrupteur sectionneur tetra /
- soit en le déportant dans les bureaux,
- soit en prenant un modèle commandable à distance et en lui associant un dispositif de coupure (Coup de poing ou autre).
10 juillet 2018 à 22:37
Réponse 2 du forum électricité

Coupure d'urgence déportée

Pardid02
Membre inscrit
Pardid02
4 messages
Merci beaucoup.

J'ai des précisions complémentaires depuis mon message.
Le technicien d'Alpes contrôle m'a conseillé à la place du contacteur, un disjoncteur commandé par bobine.
Il ne reste plus qu'à calculer le calibre dudit disjoncteur.
Quelqu'un peut-il me renseigner ?
Merci d'avance.
11 juillet 2018 à 16:26
Réponse 3 du forum électricité

Coupure d'urgence déportée

CMT
Membre inscrit
CMT
5 156 messages
Bonjour.

Non pas un disjoncteur (qui n'apporterait rien), mais un interrupteur sectionneur, comme je vous l'ai conseillé.
Il sera effectivement commandé à distance pour une bobine.
Il faut que le courant assigné de cet interrupteur sectionneur soit supérieur ou égal au calibre maxi de l'AGCP.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.

On peut également mettre une bobine à sécurité positive (l'interrupteur coupe lorsque le courant est coupé). Plus sécurisant, mais plus sensible aux micro coupures.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
coupure d urgence 4

11 juillet 2018 à 22:58
Réponse 4 du forum électricité

Coupure d'urgence déportée

CMT
Membre inscrit
CMT
5 156 messages
Mes références sont anciennes, il faut peut-être les actualiser, mais de toute façon peu importe, c'est le principe qu'il faut comprendre.
11 juillet 2018 à 22:59
Réponse 5 du forum électricité

Coupure d'urgence déportée

Pardid02
Membre inscrit
Pardid02
4 messages
Ceci me semble bon.

https://www.materielélectrique.com/declencheur-emission-tension-p-31783.html
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31270-tetrapolaires-400-v/interrupteur-sectionneur-dx3-is-a-declenchement-4p-400v-125a-6-modules
Je dois juste vérifier le calibre, merci bien.

12 juillet 2018 à 10:27
Réponse 6 du forum électricité

Coupure d'urgence déportée

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
861 messages
Bonjour.
Êtes-vous en tarif bleu ?
Vous avez la référence 406528 qui est un sectionneur tétrapolaire 63A. Auquel on peut ajouter un déclencheur à émission Déclencheur à émission de tension
Cordialement.
12 juillet 2018 à 11:07
Réponse 7 du forum électricité

Coupure d'urgence déportée

1Insp
Membre inscrit
1Insp
3 856 messages
Bonjour,
Attention l'IS 406528 est monophasé ; il faut l'IS 406481.
Vous trouvez ces matériels chez materielélectrique.com à bon prix.
Cordialement.
12 juillet 2018 à 14:15
Réponse 8 du forum électricité

Coupure d'urgence déportée

Pardid02
Membre inscrit
Pardid02
4 messages
En effet, c'est en tétrapolaire.
Merci beaucoup.
12 juillet 2018 à 15:02
Réponse 9 du forum électricité

Coupure d'urgence déportée

CMT
Membre inscrit
CMT
5 156 messages
Bonjour.
Il me semble que ce modèle n'est pas déclenchable à distance.
Il faut le 4 065 44 si vous êtes en tarif bleu.
12 juillet 2018 à 16:24
Réponse 10 du forum électricité

Coupure d'urgence déportée

1Insp
Membre inscrit
1Insp
3 856 messages
Bonsoir,
Exact autant pour moi.
Cordialement.
12 juillet 2018 à 20:56

Proposer une réponse à Coupure d'urgence déportée



image_addAjouter nouveau fichier

Bonjour à toutes et à tous.
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Câblage arrêt d'urgence coupure générale tableau électrique triphasé
    N°8804 : Bonjour, Je voudrais câbler l'arrêt d'urgence type coup de point qui permettrai de couper l'alimentation générale d'un tableau électrique triphasé. J'ai joins la photo de la partie du tableau concerné. Merci de votre...
  • 2. Coupure d'urgence tableau triphasé
    N°10105 : Bonjour, je suis dans un appartement en triphasé, mon tableau électrique se trouve à l'intérieur de l'appartement mais en revanche le disjoncteur EDF lui se trouve dans les parties communes de l'immeuble. Je vais refaire mon...
  • 3. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
    N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
  • 4. Norme arrêt d'urgence coup de poing application résidentielle
    N°16180 : Bonjour, Je construis une maison neuve. Il est prévu la norme actuelle RT2012, NFC15100 amendement 5. Le disjoncteur EDF sera dans la rue, le tableau électrique dans le garage, sans accès direct. Je dois donc prévoir un...
  • 5. Réflexion sur l'arrêt d'urgence
    N°13213 : Bonjour, J'ai 2 "idées" de câblage d'un arrêt d'urgence que je suppose non conforme, et j'aimerai savoir pourquoi. Dans un tableau électrique, le but est que l'arrêt d'urgence coupe toutes les sorties. - CAS n°1 :...
  • 6. Réaliser un arrêt d'urgence avec ID63A-30mA tétrapolaire
    N°13114 : Bonjour, Je cherche un schéma et le type d'appareillage pour réaliser une coupure d'urgence de trois tableaux divisionnaires MONO alimentés par l' ID TERTRA depuis le Tableau principal. J'ai lu la possibilité d'un MX ou...
  • 7. Mise en place d'un sectionneur de coupure général en tête d'installation
    N°14227 : Bonjour, Je suis propriétaire récent et je dois installer un élément de coupure général, genre interrupteur sectionneur après mon disjoncteur de branchement EDF 15/45A en triphasé réglé sur 15A avec un abonnement...
  • 8. Choix arrêt d'urgence coup de poing
    N°16828 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un combiné machine à bois Kitty des années 80 qui a un seul moteur qui peut faire fonctionner une ou l'autre des machines à bois en changeant les courroies. Je voudrais installer un...
  • 9. Schéma arrêt d'urgence avec voyants marque Legrand 220 V
    N°8210 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un schéma arrêt d'urgence avec voyant de marque Legrand 220 V. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
  • 10. Câbler bouton arrêt urgence
    N°3185 : Comment câbler et brancher un bouton d'arrêt d'urgence général à clé sur une installation électrique, merci ?
>>> Résultats suivants pour : Coupure d'urgence déportée >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo