Cordon de repiquage pour différentiel
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
23635
Question Forum Électricité : Cordon de repiquage pour différentiel
Bonjour,
Je souhaite ajouter un deuxième différentiel de 40A et un disjoncteur.
Pour récupérer l'alimentation, je pensais ajouter un deuxième cordon de repiquage de chez Legrand entre le différentiel du milieu et le nouveau différentiel, comme cela a été fait sur le différentiel au milieu (voir image) avec le différentiel général de ligne.
Est-ce que ce type de branchement est autorisé ?
Merci de votre retour.
Nicolas
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je souhaite ajouter un deuxième différentiel de 40A et un disjoncteur.
Pour récupérer l'alimentation, je pensais ajouter un deuxième cordon de repiquage de chez Legrand entre le différentiel du milieu et le nouveau différentiel, comme cela a été fait sur le différentiel au milieu (voir image) avec le différentiel général de ligne.
Est-ce que ce type de branchement est autorisé ?
Merci de votre retour.
Nicolas
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 février 2023 à 22:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Cordon de repiquage pour différentiel
Bonjour.
Si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A ou 15/45A : c'est autorisé.
Si votre disjoncteur de branchement est un 30/60A ou un 60A fixe :
- si le 1er cordon est en 16² : c'est autorisé.
- si le 1er cordon est en 10² : ce n'est pas autorisé.
Essayez de faire quelque chose de plus propre (par exemple avec des borniers) que ces cordons de repiquage.
Si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A ou 15/45A : c'est autorisé.
Si votre disjoncteur de branchement est un 30/60A ou un 60A fixe :
- si le 1er cordon est en 16² : c'est autorisé.
- si le 1er cordon est en 10² : ce n'est pas autorisé.
Essayez de faire quelque chose de plus propre (par exemple avec des borniers) que ces cordons de repiquage.
23 février 2023 à 07:27