Nous rentrons dans une maison ancienne dont l'installation électrique vient d'être refaite entièrement, avec "comme il se doit" une installation à la terre.
Mais nous constatons qu'en touchant certains appareils nous recevons une décharge, parfois violente...
Comment expliquer ce dysfonctionnement ? Quelles opérations faut-il faire, où, etc. et dans quel ordre ?
Merci pour l'aide de tous.
Nous rentrons dans une maison ancienne dont l'installation électrique vient d'être refaite entièrement, avec "comme il se doit" une installation à la terre.
Mais nous constatons qu'en touchant certains appareils nous recevons une décharge, parfois violente...
Comment expliquer ce dysfonctionnement ? Quelles opérations faut-il faire, où, etc. et dans quel ordre ?
Merci pour l'aide de tous.

31 mai 2015 à 23:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Conseil contrôle d'une installation à la terre
Bonjour. Tout d'abord, ces appareils (lesquels ? gros électroménager ?) sont-ils reliés à la terre par l'intermédiaire de leur fiche ? Le raccordement est-il bon (fiche et prise ?).
Il n'y a qu'une seule chose à faire si vous êtes éloigné du métier, c'est de faire intervenir un électricien rapidement ; non, très rapidement.
Les causes peuvent être multiples, lui saura effectuer le diagnostic et pourra proposer les améliorations à effectuer.
Mauvaises liaisons à la terre, défaut d'isolement, mauvaise terre, il faut contrôler tout cela.
Si le tableau de répartition n'en n'est pas équipé, il faudra installer un ou des dispositifs différentiels 30 mA.
Cordialement.
Il n'y a qu'une seule chose à faire si vous êtes éloigné du métier, c'est de faire intervenir un électricien rapidement ; non, très rapidement.
Les causes peuvent être multiples, lui saura effectuer le diagnostic et pourra proposer les améliorations à effectuer.
Mauvaises liaisons à la terre, défaut d'isolement, mauvaise terre, il faut contrôler tout cela.
Si le tableau de répartition n'en n'est pas équipé, il faudra installer un ou des dispositifs différentiels 30 mA.
Cordialement.
31 mai 2015 à 23:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Conseil contrôle d'une installation à la terre
Hello,
Si le phénomène concerne plusieurs personnes et est "violent" c'est peut-être plus que de la simple électricité statique.
On en parle pas tout de suite de faire des mesures d'isolement au mégohmètre mais GL vous a donné les premières pistes : vérifier la bonne connexion des fils vert+jaune aux prises de courant, au bornier de terre du tableau, à la barrette de coupure et aux éventuels piquets.
On peut ajouter de vérifier la présence des liaisons équipotentielles (principale & secondaire) et de faire éventuellement des tests de continuité des conducteurs de protection.
Si ces mots ne vous disent rien, faites intervenir un pro.
Si l'électricité a été refaite "comme il se doit" (on imagine au minimum une mise en sécurité) il doit y avoir des inter diff 30mA, ce qui n'empêche pas de recevoir des grosses châtaignes sans que ça déclenche (ça devient désagréable à partir de 5mA environ).
Bonne installation quand même.
A+
Si le phénomène concerne plusieurs personnes et est "violent" c'est peut-être plus que de la simple électricité statique.
On en parle pas tout de suite de faire des mesures d'isolement au mégohmètre mais GL vous a donné les premières pistes : vérifier la bonne connexion des fils vert+jaune aux prises de courant, au bornier de terre du tableau, à la barrette de coupure et aux éventuels piquets.
On peut ajouter de vérifier la présence des liaisons équipotentielles (principale & secondaire) et de faire éventuellement des tests de continuité des conducteurs de protection.
Si ces mots ne vous disent rien, faites intervenir un pro.
Si l'électricité a été refaite "comme il se doit" (on imagine au minimum une mise en sécurité) il doit y avoir des inter diff 30mA, ce qui n'empêche pas de recevoir des grosses châtaignes sans que ça déclenche (ça devient désagréable à partir de 5mA environ).
Bonne installation quand même.
A+
01 juin 2015 à 17:29
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Conseil contrôle d'une installation à la terre
Re,
Question subsidiaire vu votre pseudo : la maison est-elle en France ?
Les normes "comme il se doit" n'ont pas la même signification selon les pays.
A+
Question subsidiaire vu votre pseudo : la maison est-elle en France ?
Les normes "comme il se doit" n'ont pas la même signification selon les pays.
A+
01 juin 2015 à 17:32
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Conseil contrôle d'une installation à la terre
Merci à tous.
Je réponds à "loys"
Oui, cette maison est en Tunisie et lors de l'installation, les "normes européennes" ont dû être suivies (peut être).
Nous venons de résoudre une partie de notre problème : il n'y a plus d'électricité dans les bornes de "terre" lorsque la plaque de cuisson à induction est hors tension (bien sûr, ignorants que nous sommes, nous ne nous expliquons pas encore l'origine de ce "miracle"). Nous chercherons demain et vous tiendrons au courant.
Bonne soirée.
Je réponds à "loys"
Oui, cette maison est en Tunisie et lors de l'installation, les "normes européennes" ont dû être suivies (peut être).
Nous venons de résoudre une partie de notre problème : il n'y a plus d'électricité dans les bornes de "terre" lorsque la plaque de cuisson à induction est hors tension (bien sûr, ignorants que nous sommes, nous ne nous expliquons pas encore l'origine de ce "miracle"). Nous chercherons demain et vous tiendrons au courant.
Bonne soirée.
06 juin 2015 à 23:16