Contacteur alimenté en permanence
Actuellement
27 179
questions dans le
forum électricité
19373
Question Forum Électricité : Contacteur alimenté en permanence
Bonjour.
Je viens de faire l'acquisition d'une salle de danse.
Je vais sans doute devoir installer un délesteur pour couper tour à tour les deux zones de chauffage distinctes, et le ballon d’ECS.
Un contacteur de 63A est commandé par un thermostat d'ambiance, alimentant 4 convecteurs sans électronique dans la salle principale, et j'en ai un second en réserve qui pourrait me permettre de couper les 4 autres convecteurs sans électronique dans 4 salles distinctes en cas de dépassement d'abonnement.
Je les ai en stock, ce sont des normalement ouverts de 63A.
Puis-je envisager d'alimenter par une des 3 sorties du délesteur en permanence le second relais lors des saisons fraîches ?
La deuxième sortie partirait vers le thermostat, la troisième vers le contacteur EDF hp/hc...
Second question, devrais-je mettre 2 disjoncteurs 2A être chaque sortie du délesteur et les bobines ?
Par avance merci pour votre aide.
Cordialement.
Nicolas.
Je viens de faire l'acquisition d'une salle de danse.
Je vais sans doute devoir installer un délesteur pour couper tour à tour les deux zones de chauffage distinctes, et le ballon d’ECS.
Un contacteur de 63A est commandé par un thermostat d'ambiance, alimentant 4 convecteurs sans électronique dans la salle principale, et j'en ai un second en réserve qui pourrait me permettre de couper les 4 autres convecteurs sans électronique dans 4 salles distinctes en cas de dépassement d'abonnement.
Je les ai en stock, ce sont des normalement ouverts de 63A.
Puis-je envisager d'alimenter par une des 3 sorties du délesteur en permanence le second relais lors des saisons fraîches ?
La deuxième sortie partirait vers le thermostat, la troisième vers le contacteur EDF hp/hc...
Second question, devrais-je mettre 2 disjoncteurs 2A être chaque sortie du délesteur et les bobines ?
Par avance merci pour votre aide.
Cordialement.
Nicolas.
18 septembre 2019 à 16:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Contacteur alimenté en permanence
Désolé pour les fautes de frappes.
J'ai voulu écrire : installer un disjoncteur de 2A à chacune des 3 sorties du délesteur...
J'ai voulu écrire : installer un disjoncteur de 2A à chacune des 3 sorties du délesteur...
18 septembre 2019 à 17:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Contacteur alimenté en permanence
Bonsoir.
Vous pouvez utilisez le contacteur si le délesteur est équipé d'une sortie normalement fermée.
Les convecteurs ont chacun un thermostat ?
Un seul disjoncteur pour la partie commande du délesteur.
Cordialement.
Vous pouvez utilisez le contacteur si le délesteur est équipé d'une sortie normalement fermée.
Les convecteurs ont chacun un thermostat ?
Un seul disjoncteur pour la partie commande du délesteur.
Cordialement.
18 septembre 2019 à 19:54
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Contacteur alimenté en permanence
Bonsoir. Merci pour votre retour rapide.
Le délesteur que je vise est le Hager 3 voies.
Chacune des sorties peut être en 220 constant, 0 constant (et donc inversement en délestage) ou gestion fil pilote.
Au sujet de mon relais j'ai téléchargé la brochure et il consomme 4,6w en permanence quand la bobine est collée, donc je refuse d'utiliser ça. J'en achèterai un NC, ça me semble plus écologique.
Oui chaque convecteur a son thermostat mécanique. Mais comme les élèves les mettent à 7 et que je ne le constate que le lendemain je mets un thermostat qui va couper l'alimentation dans la pièce qui leur est accessible. Ainsi, point de surconsommation. On met à 18 et couic. Plus de jus... D'autant plus que naturellement la pièce monte à 20 22 quand on danse à vingt personnes. Mais si les convecteurs sont mis à 7 ou 8 ils chauffent infiniment et les élèves ouvrent les fenêtres.
Sur cette zone, contacteur NO. Le thermostat le fermera quand la chauffe est nécessaire.
Sur la zone 2 c'est les mêmes convecteurs, mécaniques, de marque d'un océan bien connu d’ailleurs, mais dans 4 pièces séparées, inaccessibles au public. Donc l'alimentation doit être constante, les thermostats des convecteurs vont gérer. D'où l'utilité d'un contacteur NF, que le délesteur ouvrira si délestage il y a.
Je ne mets pas de disjoncteur 2A entre la sortie du délesteur et la bobine ? Juste en amont du délesteur ? Chaque sortie peut faire 220V 16A...
Ceci étant, bien que je ne sache pas si je vais en avoir besoin (je crois que oui), je ne comprends pas l'installation avec le délesteur et les inter diff. Sur la notice que j'ai déjà téléchargée ils ne placent pas les inter diff ???
Je vais étudier ça.
Le délesteur que je vise est le Hager 3 voies.
Chacune des sorties peut être en 220 constant, 0 constant (et donc inversement en délestage) ou gestion fil pilote.
Au sujet de mon relais j'ai téléchargé la brochure et il consomme 4,6w en permanence quand la bobine est collée, donc je refuse d'utiliser ça. J'en achèterai un NC, ça me semble plus écologique.
Oui chaque convecteur a son thermostat mécanique. Mais comme les élèves les mettent à 7 et que je ne le constate que le lendemain je mets un thermostat qui va couper l'alimentation dans la pièce qui leur est accessible. Ainsi, point de surconsommation. On met à 18 et couic. Plus de jus... D'autant plus que naturellement la pièce monte à 20 22 quand on danse à vingt personnes. Mais si les convecteurs sont mis à 7 ou 8 ils chauffent infiniment et les élèves ouvrent les fenêtres.

Sur cette zone, contacteur NO. Le thermostat le fermera quand la chauffe est nécessaire.
Sur la zone 2 c'est les mêmes convecteurs, mécaniques, de marque d'un océan bien connu d’ailleurs, mais dans 4 pièces séparées, inaccessibles au public. Donc l'alimentation doit être constante, les thermostats des convecteurs vont gérer. D'où l'utilité d'un contacteur NF, que le délesteur ouvrira si délestage il y a.
Je ne mets pas de disjoncteur 2A entre la sortie du délesteur et la bobine ? Juste en amont du délesteur ? Chaque sortie peut faire 220V 16A...
Ceci étant, bien que je ne sache pas si je vais en avoir besoin (je crois que oui), je ne comprends pas l'installation avec le délesteur et les inter diff. Sur la notice que j'ai déjà téléchargée ils ne placent pas les inter diff ???
Je vais étudier ça.
18 septembre 2019 à 20:24
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Contacteur alimenté en permanence
J'ai trouvé toutes les réponses à mes questions tout bêtement sur YouTube.
Le délesteur se met derrière un inter diff, et le tore entre le disjoncteur principal et le bornier.
Merci pour vos participations.
Le délesteur se met derrière un inter diff, et le tore entre le disjoncteur principal et le bornier.
Merci pour vos participations.
19 septembre 2019 à 20:45







