Bonjour, j'ai une arrivée en 4mm², et afin d'éviter de retirer du câble je voulais savoir si je peux raccorder un câble en 2.5mm² dessus ?
Solution 1 au problème electricite
Invité

Réduction de câble
Invité
Si vous faites cela il faut ajouter au tableau un disjoncteur de 20A max. En pratique, il vaut mieux éviter car quelqu'un qui arriverait après vous et verrait du 4mm² au tableau pourrait penser que celui-ci est présent tout le long et pourrait mettre un disjoncteur 25A, qui ne protégerait plus votre 2,5mm² plus loin. Une autre solution pourrait consister à faire un petit tableau annexe à l'extrémité de votre 4mm². Par exemple avec des circuits en 1,5mm² et des disjoncteurs 16A (5 prises max par circuit).
Solution 2 au problème electricite
Invité

Réduction de câble
Invité
Bonjour, oui vous pouvez, si une section de 2.5 mm² suffit pour l'appareil que vous voulez alimenter. Règle générale sur la section des câbles :
1ère règle : on réduit toujours les sections, depuis le départ de l'alimentation jusqu'à l'appareil à alimenter, et ce dans un ordre strictement décroissant (ex. arrivée en 6 mm² puis 2,5 mm² puis 1,5 mm² pour la douille de l'ampoule). 2ème règle : La section la plus petite doit correspondre à la section nécessaire pour alimenter la charge (appareil électrique, prise, lumière). LB
1ère règle : on réduit toujours les sections, depuis le départ de l'alimentation jusqu'à l'appareil à alimenter, et ce dans un ordre strictement décroissant (ex. arrivée en 6 mm² puis 2,5 mm² puis 1,5 mm² pour la douille de l'ampoule). 2ème règle : La section la plus petite doit correspondre à la section nécessaire pour alimenter la charge (appareil électrique, prise, lumière). LB
Solution 3 au problème electricite
Invité

Réduction de câble
Invité
Non, un conducteur de 2.5 mm² ne supporte pas la même intensité qu'un de 4 mm², vous risquez de le surcharger et de créer des échauffements dangereux sur le câble. Il faut conserver la même section sur toute sa longueur. PB
Solution 4 au problème electricite
Invité

Réduction de câble
Invité
Qui peut le plus, peut le moins, donc vous pouvez garder votre 4 mm² et compléter avec du 2.5 mm², juste à protéger le tout comme un 2.5 mm² donc avec un disjoncteur max 20A pour éviter que quelqu'un se trompe après vous, il suffit de noter sur le disjoncteur la présence du fil en 2.5 mm².