Quel puissance ID pour protéger 3 DD 16 A en Triphasé
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
4739
Installation électrique : Quel puissance ID pour protéger 3 DD 16 A en Triphasé
Invité
Bonjour,
La question est certainement bête, désolé... mais je remets aux normes un tableaux triphasé dans ma maison.
J'ai dessus 3 appareils en Tri (1 Radiateur, 1 plaque induction et 1 chauffe eau) protégés chacun par un DD de 16A tétrapolaire.
Maintenant je dois placer en amont un ID pour la protection des personnes... Quelle serait la puissance de cet ID pour protéger les 3 DD ?
Pour info, chaque DD est protégé actuellement par son propre ID 25A en 30mA... mais ça prend une place folle sur le tableaux (3 emplacement pour le DD et 3 pour chaque ID).
Merci d'avance de votre réponse !
Cordialement...
La question est certainement bête, désolé... mais je remets aux normes un tableaux triphasé dans ma maison.
J'ai dessus 3 appareils en Tri (1 Radiateur, 1 plaque induction et 1 chauffe eau) protégés chacun par un DD de 16A tétrapolaire.
Maintenant je dois placer en amont un ID pour la protection des personnes... Quelle serait la puissance de cet ID pour protéger les 3 DD ?
Pour info, chaque DD est protégé actuellement par son propre ID 25A en 30mA... mais ça prend une place folle sur le tableaux (3 emplacement pour le DD et 3 pour chaque ID).
Merci d'avance de votre réponse !
Cordialement...
26 novembre 2008 à 10:05
Réponses 1 au problème electricite
Quel puissance ID pour protéger 3 DD 16 A en Triphasé
Bonjour, ce n'est pas forcément la bonne solution de regrouper trois appareils sous un même différentiel surtout dans votre cas où chacun avait sa propre protection dif.
Le mieux serait de mettre un tableau plus important, mais bon comme dit un certain humoriste "c'est vous qui voyez".
Donc si vous restez en triphasé + neutre, un inter dif tétra 40A 30mA de type A puis les disjoncteurs de chaque appareil en fonction de la section des conducteurs, mais cela ne vous fera pas gagner beaucoup d'emplacements. Cordialement Bob35
Le mieux serait de mettre un tableau plus important, mais bon comme dit un certain humoriste "c'est vous qui voyez".
Donc si vous restez en triphasé + neutre, un inter dif tétra 40A 30mA de type A puis les disjoncteurs de chaque appareil en fonction de la section des conducteurs, mais cela ne vous fera pas gagner beaucoup d'emplacements. Cordialement Bob35